Probleme mit Störungen bei den Fernübertragungssignalen von Durchflussmessern

2017-02-20View Original

Thread Content

Probleme mit Störungen bei der Fernübertragung von Signalen bei Turbinenmesseninstrumenten und elektromagnetischen Messeinrichtungen: Der Hersteller der Messinstrumente ist Tianjin Xuner. Das Messbereich der Turbinenmesseninstrumente liegt bei 4–40 t/t; Der Messbereich des elektromagnetischen Durchflussmessers liegt bei 3,5–40 t/h. Der tatsächliche Durchfluss des Turbinenstrommessers liegt zwischen 0 und 10 t/h ; Der tatsächliche Durchfluss des elektromagnetischen Durchflussmessers beträgt 15 t/h. Die Fernübertragungssignale der Turbinenstrommessgeräte schwanken stark und liegen zwischen 3 und 8. Bei den elektromagnetischen Strommessgeräten wird kein Fernübertragungssignal angezeigt. Die Anzeigen der beiden Durchflussmesser sind relativ stabil. Was ist der Grund für die Instabilität des Fernsignalisierungssignals?
Reply #22017-02-20
Es handelt sich wahrscheinlich um Störungen, die während der Übertragung entstehen. Überprüfen Sie die Leitung
Reply #32017-02-21
Kleine Signalstörungen können beseitigt werden; bei keinem Signal wird gemäß dem Handbuch einzeln nachgeprüft
Reply #42017-02-21
Der Grund ist ziemlich kompliziert und lässt sich nicht in ein oder zwei Sätzen erklären
Reply #52017-02-21
Zuerst sollten Sie überprüfen, ob die Ausgabe der Spaltenüberschriften korrekt ist. Wenn dem so ist, handelt es sich um Störungen während der Übertragung – prüfen Sie daher Probleme wie die Erdung und das Abschirmen.
Reply #62017-02-21
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Xijiao am 21.02.2017 um 12:46 bearbeitet. Meiner Meinung nach handelt es sich nicht ganz um ein Problem mit Störungen. Aus Erfahrung weiß ich, dass normale Störungen die Stromversorgung beeinträchtigen können; bei starken Störungen leuchtet der LCD-Bildschirm des Messgeräts nicht oder wird dunkel. Da es sich beim elektromagnetischen Durchflussmesser in der Regel um ein Vierleitersystem handelt, sollte es eigentlich kein Signalausfall geben. Empfohlene Überprüfungsmethoden: 1. Versorgen Sie das Gerät mit einer eigenen Stromversorgung oder nehmen Sie es vom Rohrsystem ab und versorgen Sie es direkt neben dem Steuerkasten mit Strom. Messen Sie den Stromausgang – wenn dieser in Ordnung ist, prüfen Sie, ob das System funktioniert. 2. Überprüfen Sie die Leitungen auf Veränderungen. Bei elektromagnetischen Durchflussmessern muss die Ausgangsschleife auf Isolationsfehler überprüft werden – mit einem Isolationsmessgerät wird geprüft, ob die Isolierung gegenüber der Erde in Ordnung ist. Auch die Leitfähigkeit muss überprüft werden. Mit Turbinen gibt es eher Probleme – vermutlich aufgrund von Störungen. Es muss überprüft werden, ob es dort Hochspannungskabelträger gibt sowie ob Störungen durch die Startvorgänge großer Motoren entstehen. Zudem muss die Abschirmung ordnungsgemäß geerdet werden – an einem Ende muss sie geerdet sein. Ich hatte bereits ähnliche Fälle vor Ort. Wenn es durch den Start großer Geräte in der Umgebung verursacht wird, gibt es möglicherweise keine Lösung. Es ist am besten, Screenshots der DCS-Kurve anzufügen, um eine bessere Analyse zu ermöglichen. 3. Wenn Sie ein Instrument kaufen möchten, können Sie sich an mich wenden. Bei solchen Problemen können Sie vor Ort zu mir kommen. Wenn das Instrument nicht gefunden werden kann, liegt das an meinem Instrument – wenn es hingegen gefunden wird, ist es meine Aufgabe, etwas dagegen zu unternehmen. Ich möchte jetzt ausschließlich im Bereich After-Sales für Instrumente arbeiten. 4. Hauptsächlich dient es dazu, mir Punkte zu geben. 5. Ich habe außerdem viel praktische Erfahrung im After-Sales-Service vor Ort: Es gab Fälle, in denen Geräte nach dem Demontieren wieder normal funktionierten, Fälle mit Störungen, Schwankungen der Anzeigewerte sowie ungenauen Messwerten. Ich würde gerne diese Erfahrungen ordnen und teilen – bitte gibt mir Ratschläge.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.