Dieser Beitrag wurde zuletzt von Qingfeng Liushui am 2017-2-23 08:59 bearbeitet. In unserer Werkstatt gibt es mehr als 20 Reaktoren – der Druck ist sehr niedrig, die Temperatur ebenfalls. Im Topf befindet sich ein Thermometerrohr. Wir möchten mit dem PLC anzeigen, ob es ein komplettes Temperaturmessgerät gibt Wie macht man diese Arbeit? Danke
Dieser Beitrag wurde zuletzt von yuchenchf am 21.02.2017 um 13:40 bearbeitet. Es wird PT100 verwendet, sowie das vorherige PLC-System
Ein kleines PLC-System reicht aus – der Preis ist heutzutage auch nicht mehr hoch
Gibt es an jedem Reaktor nur einen Temperaturmesspunkt? Wenn das der Fall ist, ist ein Anzeigegerät mit mehr Ziffern doch günstiger.
Wie praktisch ist es, zwei Mehrkanal-Anzeigegeräte zu verwenden?
Insgesamt 16 Behälter, pro Behälter ein Temperaturmesspunkt. 3–4 Behälter bilden eine Gruppe mit lokaler digitaler Anzeige; es sind daher 4–5 solcher Gruppen erforderlich. Temperaturbereich: -50 bis 150 °C. Wie viel kostet das in etwa?
Integrierter digitaler Temperaturanzeiger + mehrkanaliger papierloser Aufzeichnungsgerät?
Ich stimme dem Vorschlag vom zweiten Stock zu – es ist kostengünstig. Warum muss unbedingt eine PLC-Anzeige verwendet werden? Ist eine Temperaturregelung notwendig, oder gibt es bereits eine vorhandene PLC?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von yuchenchf am 1.3.2017 um 14:36 geändert. Es handelt sich um nicht viel Geld – falls Sie Interesse haben, können Sie mich kontaktieren
Die Reaktorkammer sollte sich in einem explosionsgeschützten Bereich befinden; dabei muss auch auf die Explosionssicherheit der digitalen Anzeigen geachtet werden
Dieser Beitrag wurde zuletzt von yuchenchf am 28.03.2017 um 17:14 bearbeitet. Wir können technische Unterstützung bieten
Wenn bereits ein Thermometergehäuse vorhanden ist, ist alles einfach: Man muss nur dem Sensorteil der vergüteten Widerstandssensoren eine Verbindungsbox hinzufügen (je nach Bedarf am Einsatzort muss dabei auf Explosionsschutz geachtet werden). Anschließend wird die Signale an den PLC übertragen – es muss dabei geprüft werden, ob der PLC PT100 unterstützt. Der Preis? Wenn die Einbauhöhe nicht allzu groß ist, reichen ein paar hundert pro Set aus, um damit auszukommen. pm spec anschauen
Es kostet nicht viel Geld – es hängt davon ab, welches Medium Sie verwenden. Wenn es sich um kein spezielles Medium handelt, dann kostet es kaum etwas
Dieser Beitrag wurde zuletzt von yuchenchf am 28.03.2017 um 17:14 bearbeitet – Informationen zu Reaktoren
Falls es vor Ort keine anderen Anforderungen bezüglich der Explosionssicherheit gibt. Man kann einfach einen papierlosen Aufzeichnungsgerät verwenden. 8-Kanal oder 16-Kanal. Es können auch ausschließlich 4-stellige Digitalanzeiger verwendet werden. Aber es ist besser, keinen Aufzeichnungsgerät zu haben.
Früher haben wir integrierte Temperaturmessgeräte vom Typ Jiangsu Jiechuang verwendet – sie waren für extreme Bedingungen geeignet. Nach 3 Jahren gab es keine Probleme mit ihnen.
Falls eine Aufzeichnung erforderlich ist, sollte ein papierloser Aufzeichnungsgerät mit Wärmewiderstand verwendet werden. Falls keine Aufzeichnung nötig ist, eignet sich ein Mehrkanal-Überwachungsgerät mit Wärmewiderstand. Berücksichtigen Sie das Korrosionsproblem der Wärmewiderstände. Wenn ein PLC vorhanden ist, kann das Signal der Wärmewiderstände direkt an den PLC angeschlossen werden. Aber es müssen Module gewählt werden, die Signale von Wärmewiderständen verarbeiten können