Ist es möglich, die Ersatzleitungen durch Kupferleitungen zu ersetzen?

2017-02-23View Original

Thread Content

Es gibt nun eine Mitteldruck-Dampfleitung, einen Durchflussmesser zur Ausgleichung des Durchflusses. Der Transmitter ist direkt montiert und verfügt über eine Funktion zur Stabilisierung des Drucks. Er kann den Differenzdruck sowie den Druck selbst messen. In einer Entfernung von etwa einem bis zwei Metern flussabwärts vom Transmitter befindet sich ein K-Typ-Thermoelement zur Temperaturmessung. Es ist notwendig, das Signal der Thermoelemente an einen Differenzdruckwandler anzuschließen. Welchen Einfluss hat es in diesem Fall, wenn keine Kompensationsschleifen verwendet werden? Da die beiden Enden des Ausgleichsleiters im Grunde bei derselben Umgebungstemperatur sind und die Entfernung zwischen ihnen nicht groß ist, könnte man doch einen Mittelleiter verwenden.
Reply #22017-02-23
Es ist am besten, Kompensationsschläuche zu verwenden, denn es besteht weiterhin ein Unterschied zwischen der Temperatur am Anschlusskasten der Thermoelemente in den Dampfleitungen und der Temperatur am Transmitter. Wenn Kupferdraht verwendet wird, ist der Fehler die Temperaturdifferenz zwischen den beiden Stellen.
Reply #32017-02-23
Unsere Firma verfügt über zwei Pumpen mit Thermoelementen, die über Anschlusskabel zum Sender führen; die Kabellänge beträgt 6 Meter. Der Gebrauchszustand war stets problemlos
Reply #42017-02-24
2 m lang, nicht auf Lager? Sonst ist es sehr schwierig, Probleme zu diagnostizieren, wenn sie auftreten.
Reply #52017-02-24
Dampftemperatur- und -druckkompensation, am besten mit Kompensationsleitungen
Reply #62017-02-24
Nein, nur Thermoelemente vom Typ B können mit Kupferdraht als Kompensationsleitung verwendet werden.
Reply #72017-02-24
Wenn im Freien eine gleiche Temperatur beider Komponenten gewährleistet werden kann, ist es schwierig, dies bei isolierten Konstruktionen zu erreichen – in solchen Fällen sollte man kompensierende Leitungen verwenden
Reply #82017-02-24
Kein Problem. Das ist gleichbedeutend mit einem zwei Meter langen Steckverbinder.
Reply #92017-02-24
Tatsächlich sind es alle Meister, ja:D Jetzt fällt mir eine Frage aus der Vergangenheit ein: „Früher wurden die Thermoelemente der DCS-Gehäuse über Kompensationsschläuche in den Sicherheitsgitter eingeführt. Warum wurde dann für die Verbindung zum Steuergerät Kupferkabel verwendet? Schließlich empfängt auch das Steuergerät die Signale der Thermoelemente.“ Das liegt daran, dass sowohl der Sicherheitsbügel als auch die Halterungen sich im Schrank befinden, wodurch die Temperatur im Grunde gleich ist. Es ist jedoch am besten, wenn sie sich in einem einzigen Schrank befinden. Streben Sie danach, eine ähnliche Temperatur an den Terminals der Sicherheitsbarriere sowie an den Halterungen zu gewährleisten
Reply #102017-02-24
Wenn die Temperaturdifferenz nicht zu groß ist, kann man sie verwenden
Reply #112017-02-24
Ich persönlich denke, es reicht aus, eine Wärmewiderstandssensoren zu verwenden – schließlich ist die Temperatur nicht besonders hoch
Reply #122017-02-24
Eine kurze Kabellänge bedeutet nicht, dass die Temperaturen an den beiden Enden über einen längeren Zeitraum gleich bleiben, und eine lange Kabellänge bedeutet auch nicht unbedingt, dass die Temperaturen an den beiden Enden über einen längeren Zeitraum stark voneinander abweichen. Wenn die Genauigkeitsanforderungen nicht hoch sind, ist das in Ordnung. Bei hohen Anforderungen sollte man lieber eine Kompensation verwenden – was sind schon ein paar Cent Unterschied?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.