Kann eine 220VAC-Solenventil mit einem 8x2x1,5-Mehrdrahtkabel verwendet werden?

2017-02-23View Original

Thread Content

Kürzlich sah ich, dass an einem Ort Solenventile mit 220VAC verwendet wurden, wobei Kabel vom Typ 8x2x1,5 eingesetzt wurden. Wenn 24 VDC verwendet wird, kommt man um Mehradrigkabel nicht herum. Ist es dann auch möglich, für die Steuersignale der Elektromagnete bei 220 VAC Mehradrigkabel zu verwenden? Bei der Wechselstromversorgung mit 220 V AC ist es nicht möglich, Mehradernkabel zu verwenden. Ich bin verwirrt – bitte kann mir jemand helfen!
Reply #22017-02-23
Wechselstromquellen stören einander gegenseitig, daher müssen Maßnahmen ergriffen werden, um diese Störungen zu beseitigen.
Reply #32017-02-23
Ist das in Ordnung? So verwenden wir es eben – gibt es ein Problem?
Reply #42017-02-23
Ein mehradriges Kabel mit 1,5 Quadratmm für die Steuerungsventile ist kein Problem. Was die elektrische Verteilung angeht, so ist sie nicht nutzbar – hauptsächlich wegen des hohen Stromflusses (mehrdrahtige Leitungen können keine Wärme abgeben, außerdem besteht das Risiko eines Kurzschlusses mit anschließendem Brand)
Reply #52017-02-23
Der Stromfluss durch die Elektromagnetventile beträgt in der Regel nicht mehr als 0,5 A
Reply #62017-02-24
Elektromagnetische Ventile verbrauchen in der Regel keinen hohen Strom – es gibt also kein Problem mit dem Einsatz von Mehradigkabeln
Reply #72017-02-24
0,5 A ist wirklich zu hoch – vermutlich ist der Stoßstrom im Moment des Stromzuflusses zum Elektromagnetventil nicht so groß.
Reply #82017-02-24
Mit den Elektromagneten gibt es kein Problem. Die Konstruktion scheint mir jedoch etwas übertrieben zu sein. Da die Elektromagnete ohnehin zusammen angeordnet sind, warum nicht einfach eine zentrale Steuereinheit verwenden? Nach dieser Logik wird vermutlich das DCS zur Steuerung der Hilfsgeräte verwendet – doch das DCS verschwendet dabei oft Ressourcen
Reply #92017-02-24
Die, die sich mit Messgeräten beschäftigen, machen das eben – geht es dabei um die Drahtstärke? Dies verstößt gegen mehrere Designvorschriften – nennen wir als Beispiel Artikel 8.1.7 der „HG/T20512-2014 Vorschriften für die Planung von Anschlussleitungen und -kabeln“. Signale unterschiedlicher Spannungsstufen sollten nicht über dasselbe Mehrad-Kabel sowie dieselbe Verbindungsbox geleitet werden. Ich denke, das größte Problem dabei sind die Sicherheitsaspekte.
Reply #102017-02-24
Elektromagnetventile für 220 V sind nicht sicher; theoretisch sollten Elektromagnetventile für 24 V mit einem Kabel von 2,5 verwendet werden
Reply #112017-02-24
Die Spannung beträgt immer 220 VAC – es gibt keine unterschiedlichen Werte. Ich mache mir auch Sorgen um die Sicherheit, kann aber keine Vorschriften finden……
Reply #122017-02-24
Ist die Rückmeldung auch 220? Lass uns quatschen.
Reply #132017-02-24
Ich verstehe nicht, was der Originalautor meint – bedeutet das, dass 220VAC kein Mehradenkabel verwenden darf? Warum kann man es nicht verwenden? Ich benutze es doch gerade.
Reply #142017-02-24
Auch bei Mehradernkabeln kommt es darauf an, um welche Art von Mehradernkabel es sich handelt. Der Verfasser verwendet vermutlich ein Geflechtkabel – also ein Kabel für Computer. Die Isolierqualität dieses Kabels reicht nicht aus; es ist daher nicht besonders sicher.
Reply #152017-02-24
Wie kann man Draht verwenden? Das ist nicht zum Gebrauch geeignet, das Instrument hat ein spezielles Kabel.
Reply #162017-03-15
Es kann verwendet werden, entspricht aber nicht den Vorschriften
Reply #172017-03-16
Die Leistung des Elektromagneten sollte nicht allzu hoch sein, er ist also einsetzbar.
Reply #182017-03-16
Ich denke, es ist besser, ihn nicht zu verwenden~ Bei kurzen Entfernungen ist das kein Problem, aber Achtung auf die Spannungstoleranz
Reply #192017-03-16
Tu das auf keinen Fall! Leitung 1,5 – kein Problem. Wenn Gleichstrom verwendet wird, ist auch das in Ordnung. Doch bei 220 V AC entstehen Probleme, da es zu induzierten Spannungen kommt. Wenn bei einer Elektromagnetventilstörung ein Austausch notwendig ist und gleichzeitig die Stromversorgung der anderen Ventile nicht unterbrochen werden darf, entsteht eine Spannung von fast 200 Volt. In unserem Unternehmen ist es genauso – in der ganzen Fabrik ist die Verkabelung auf diese Weise gestaltet. Um die Kosten für die Beseitigung der Induktionsströme zu senken, sind erhebliche Anpassungen notwendig – das stellt ein **ernsthaftes Sicherheitsrisiko** dar.
Reply #202019-11-23
Ich habe damals 8x3x1,5 verwendet, wobei jedes Kabelpaar einen PE-Leiter haben musste, aus Sicherheitsgründen. Natürlich kann man auf ein PE-Kabel verzichten, wenn der Gehäuse des Elektromagneten aus einem nichtmetallischen Material besteht

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.