HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Die redundante SPS Siemens S7-400 kann keine Verbindung herstellen

2017-02-24View Original

Thread Content

Nachdem die Hardwarekonfiguration in Schritt 7 online ist, wird die gesamte Hardware im redundanten Rack grau angezeigt (wie in Abbildung 1 dargestellt). Nach einem Doppelklick auf die CPU zeigt das Popup-Panel an, dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann (siehe Abbildung 2). Darüber hinaus sind die Anzeigen vor Ort alle normal, mit der Ausnahme, dass die TX/RX-Leuchten auf der Kommunikationskarte langsamer blinken als die auf dem normalen Rack links. Wir haben die CPU, die Kommunikationskarte und das Netzwerkkabel ausgetauscht und es gibt keine Probleme. Das CPU-Modell in der Hardwarekonfiguration ist 417-4h und das vor Ort installierte CPU-Modell ist 417-5h. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber das andere Hauptrack ist auch so konfiguriert und alles ist normal. Ich würde gerne fragen, warum das Ersatzrack nicht angeschlossen werden kann?
Reply #22017-02-25
Die Konfiguration ist inkonsistent. Bitte aktualisieren Sie die Hardwarekonfiguration.
Reply #32017-03-01
Sie sprechen von der in der Software konfigurierten 417-4h, aber von der 417-5h vor Ort, oder? Der Hersteller gab an, dass dies keine Auswirkungen hätte, aber aufgrund von Problemen mit der Softwareversion beträgt der Wert nur 417-4h.
Reply #42017-03-01
1. Die CPU 417-5 kann nicht mit der Konfiguration 417-4 verwendet werden und es treten Probleme auf. Die Software-Abwärtskompatibilität von Siemens basiert auf der gleichen Hauptversion der CPU. Beispielsweise kann 4.3-Hardware mit der 4.1-Konfiguration verwendet werden, die -5H-CPU ist jedoch die V6-Version. Wenn Sie die Softwareversion -4 V4 verwenden, treten unerwartete Probleme auf. 2. Wenn Sie mit der zweiten CPU verbunden sind, müssen Sie im Menü oben auf die Verbindung mit CPU Nr. 2 umschalten. Andernfalls wird standardmäßig eine Verbindung zur ersten CPU hergestellt.
Reply #52017-03-01
1. Die CPU 417-5 kann nicht mit der Konfiguration 417-4 verwendet werden und es treten Probleme auf. Die Software-Abwärtskompatibilität von Siemens basiert auf der gleichen Hauptversion der CPU. Beispielsweise kann 4.3-Hardware mit der 4.1-Konfiguration verwendet werden, die -5H-CPU ist jedoch die V6-Version. Wenn Sie die Softwareversion -4 V4 verwenden, treten unerwartete Probleme auf. 2. Wenn Sie mit der zweiten CPU verbunden sind, müssen Sie im Menü oben auf die Verbindung mit CPU Nr. 2 umschalten. Andernfalls wird standardmäßig eine Verbindung zur ersten CPU hergestellt.
Reply #62017-03-01
1. Die CPU 417-5 kann nicht mit der Konfiguration 417-4 verwendet werden und es treten Probleme auf. Die Software-Abwärtskompatibilität von Siemens basiert auf der gleichen Hauptversion der CPU. Beispielsweise kann 4.3-Hardware mit der 4.1-Konfiguration verwendet werden, die -5H-CPU ist jedoch die V6-Version. Wenn Sie die Softwareversion -4 V4 verwenden, treten unerwartete Probleme auf. 2. Wenn Sie mit der zweiten CPU verbunden sind, müssen Sie im Menü oben auf die Verbindung mit CPU Nr. 2 umschalten. Andernfalls wird standardmäßig eine Verbindung zur ersten CPU hergestellt.
Reply #72017-03-01
Entschuldigung, Sie sagten: „Sie müssen im Menü oben umschalten, um eine Verbindung zur CPU Nr. 2 herzustellen.“ Wo kann man den Schalter einstellen? Könnten Sie mich bitte führen? Danke schön.
Reply #82017-03-01
Entschuldigung, Sie sagten: „Sie müssen im Menü oben umschalten, um eine Verbindung zur CPU Nr. 2 herzustellen.“ Wo kann man den Schalter einstellen? Könnten Sie mich bitte führen? Danke schön.
Reply #92017-03-01
Entschuldigung, Sie sagten: „Sie müssen im Menü oben umschalten, um eine Verbindung zur CPU Nr. 2 herzustellen.“ Wo kann man den Schalter einstellen? Könnten Sie mich bitte führen? Danke schön.
Reply #102017-03-02
Es wird empfohlen, die Version von Step7 auf 5.5sp2 oder höher zu aktualisieren. Die aktuell höchste Version ist 5.5sp4.
Reply #112017-03-03
Hardware-Diagnose im SPS-Menü unter Simatic Manager
Reply #122020-09-18
Ich hatte auch dieses Problem. Wie habe ich es gelöst?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.