HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Gibt es jetzt die 110E-Serie von EJA-Sendern?

2017-02-25View Original

Thread Content

Ich würde gerne wissen, ob es derzeit Drucksender der EJA-Serie mit der Bezeichnung 110E gibt Ich möchte einige Geräte kaufen, in den folgenden Bereichen: 0–500 Pa, -10–0 kPa, 0–20 kPa, 0–1 MPa. Könnten Sie mir bitte die konkreten Modellbezeichnungen nennen?
Reply #22017-02-25
Sie möchten weiterhin einen Drucktransmitter mit Differenzdruckmessung
Reply #32017-02-25
Wenn es um Druck geht, kann man hier nicht 110E verwenden. Für die ersten drei Fälle ist 310E geeignet. Für Werte von 0–1 MPa eignet sich 430E. Teilen Sie dem Hersteller diese Details mit, damit er das für Sie überprüfen kann
Reply #42017-02-25
Sagen Sie mir bitte Ihre Prozessbedingungen – um welches Medium handelt es sich (Gas, Flüssigkeit, Paste?)? ), Höchsttemperatur – ich helfe Ihnen dabei, eine Wahl zu treffen, und Sie können anschließend den Hersteller um Bestätigung bitten
Reply #52017-02-25
Gibt es Tabellen? Allein die Messbereiche reichen nicht aus, um eine Auswahl zu treffen. Es werden Parameter des Mediums sowie Daten zu den Verbindungen im Prozess benötigt; am besten gibt es dazu Tabellen mit den Daten
Reply #62017-02-25
EJA110E ist ein Differenzsender. Drucktransmitter sind EJA310E, 430E, 510E, 530E
Reply #72017-02-25
0–500 Pa, -10–0 kPa und 0–20 kPa dienen zur Messung des Gasdrucks. Die Temperatur scheint nicht hoch zu sein – etwa ein paar Dutzend Grad. 0–1 MPa wird zur Messung des Wasserdrucks verwendet.
Reply #82017-02-25
Für einen Druckbereich von 0–500 Pa kann man die Montagemethode für den EJA310E-JLS14G frei wählen. Bei einem Druckbereich von –10–0 KPa oder 0–20 KPa eignet sich die Montagemethode des EJA310E-JMS14G – alternativ kann auch die Montagemethode des EJA430E-JHS14G gewählt werden. Für einen Druckbereich von 0–1 MPa ist die Montagemethode des EJA430E-JAS14G geeignet.
Reply #92017-02-25
Ist die Spannungsänderung nicht 530A 430A? Ist 110A nicht ein Differenzdrucksender?
Reply #102017-02-28
Ich störe Sie wieder – ich brauche einen Differenzdrucksender.
Reply #112017-02-28
Dafür reicht es aus, nach den eigenen Anforderungen das Spezifikationshandbuch zu durchsuchen
Reply #122017-02-28
0–500 PA: EJA120E-JES14 – Installation; -10–0 kPa, 0–20 kPa: EJA110E-JMS14; 0–1 MPa: EJA110E-JVS14. Sind Sie sich sicher, dass es sich dabei um Differenzdruck handelt? , es wird wohl nicht so groß sein.)
Reply #132017-03-01
1 MPa ist keine Differenzdruck, sondern Druck.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.