Abstand der Stützen für feuerverzinkte Gitterträger

2017-02-27View Original

Thread Content

Wie groß ist in der Regel die Abstandshalterung für feuerverzinkte Gitterträger?
Reply #22017-02-27
2–3 Meter, das hängt auch von der Breite des Trägergestells ab
Reply #32017-02-27
Punkt 6.2 legt 2 Meter fest, aber vor Ort sind 2–3 Meter im Grunde ausreichend – es hängt von der Breite der Leitungskästen ab; bei hoher Traglast sollte die Länge besser nicht größer als 2 Meter sein
Reply #42017-02-27
In dieser Norm bezieht sich es auf Träger im Schachttyp, Netzträger werden nicht erwähnt. Ich lege eine aktualisierte Version hoch
Reply #52017-02-28
Der Abstand zwischen den Tragstrukturen der Brücke muss berechnet werden; dieser Abstand hängt vom Gewicht der darauf liegenden Kabel ab. Als Referenz: GB50217 – Richtlinien für die Planung von Kabeln in Elektroanlagen: „6.2.5 Die Konstruktion der Kabelträger muss den Anforderungen hinsichtlich Festigkeit, Steifigkeit und Stabilität entsprechen. Zudem müssen folgende Vorgaben eingehalten werden: 1 Die Tragfähigkeit des Kabelträgers darf nicht höher sein als der maximale Lastwert, bei dem der Kabelträger eine dauerhafte Deformation aufweist, geteilt durch einen Sicherheitsfaktor von 1,5.“ 2 Die relative Biegeung der Träger und Paletten unter zulässiger gleichmäßiger Belastung sollte bei Stahlkonstruktionen nicht größer als 1/200 sein ; Für Aluminiumlegierungen sollte der Wert nicht größer als 1/300 sein. 3 Das Verhältnis von Verbiegung zu Armlänge der stählernen Stützarme bei zulässiger Traglast sollte nicht größer als 1/100 sein. ”

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.