HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Probleme mit dem Schaltzustand des Drei-Ventil-Systems des Druckdifferenzsenders – dringend!

2017-03-02View Original

Thread Content

Kürzlich wurde am Gerät ein Rosemount-Druckdifferenztransmitter mit einem Dreiventilblock installiert. Sollten die drei Ventile des Dreiventilblocks nach der Installation und beim Versand geschlossen sein, oder wie ist das vorgesehen? Wie sollte man vorgehen, wenn man zum Kunden vor Ort geht, um ihn über die Situation zu informieren? Bei dem Kunden vor Ort geht es hauptsächlich darum, zu überprüfen, wie die Geräte vor und nach der Belüftung bedient werden. Vielen Dank!
Reply #22017-03-02
Ich habe im Internet nachgeforscht und verstehe es so: Während der Justierung, vor dem Befüllen mit Medium, sind die Druckventile sowie die Vakuumventile geschlossen, während das Ausgleichsventil geöffnet ist. Nachdem das Medium eine Weile lang in den Leitungen zirkuliert hat und der Druck stabil ist, werden die Druckventile sowie die Vakuumventile gleichzeitig langsam geöffnet. Anschließend wird das Ausgleichsventil wieder geschlossen. Ich weiß nicht, ob meine Interpretation richtig ist. Es ist das erste Mal, dass ich einen Differenzdrucksensor verwende – ich habe Angst, dass er beschädigt wird und ich deswegen Kritik bekomme. Bitte helfen Sie mir, danke!
Reply #32017-03-03
Frühere Differenzdrucksender hatten eine geringe einseitige Druckbeständigkeit, um zu verhindern, dass das Gerät durch einseitigen Druck beschädigt wird. Bei der Bedienung des Dreiventilsystems muss eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden. Die heutigen Transmitter haben eine sehr hohe einseitige Spannungsbelastbarkeit und verfügen über einen Schutz vor einseitigem Druck, wodurch das Messgerät nicht beschädigt wird. Oft sieht man, wie die Messgerätebediener beim Arbeiten gleichzeitig die Druck- und Unterdruckventile öffnen und schließen.
Reply #42017-03-03
Schauen Sie sich die Aufgabensammlung des Instrumentenmonteurs an, dort ist die richtige Antwort**
Reply #52017-03-03
Beim In Betrieb Nehmen wird zunächst der Druckventil geöffnet, das Ausgleichsventil geschlossen und das Vakuumventil geöffnet.
Reply #62017-03-03
Beim In Betrieb Nehmen wird zunächst der Druckventil geöffnet, das Ausgleichsventil geschlossen und das Vakuumventil geöffnet.
Reply #72017-03-03
Mein Gott! Können wir bitte nicht über solche Fragen sprechen?
Reply #82017-03-15
Die Startreihenfolge der drei Ventilgruppen ist (unter der Annahme, dass alle drei Ventile geschlossen sind): Öffnen des Ausgleichsventils, Öffnen des Druckventils, Schließen des Ausgleichsventils, Öffnen des Vakuumventils. Die Stopptrreihenfolge ist: Schließen des Vakuumventils, Öffnen des Ausgleichsventils, Schließen des Druckventils.
Reply #92017-03-24
Die Frage des Fragestellers ist ziemlich seltsam: „Am Gerät ist ein Rosemount-Druckdifferenztransmitter installiert, der über einen Dreiventilblock verfügt. Sind die drei Ventile dieses Dreiventilblocks nach der Installation und beim Versand geschlossen, oder wie funktioniert das? " Meint der Poster etwa, dass der Sender und das Drei-Valve-Set erst nach der Installation an den Einsatzort geschickt werden? In der Regel werden diese vor Ort installiert. Wenn es tatsächlich erst nach der ordentlichen Installation zum Einsatzort geschickt wird, spielt es keine Rolle, in welcher Position sich die drei Ventile des Dreiventilblocks befinden – schließlich hat der Transmitter vor dem Einsatz am Ort keinen Druck. Vor dem Einsatz am Ort muss dann einfach die richtige Bedienung gemäß den Anweisungen aus den vorherigen Aussagen durchgeführt werden.
Reply #102017-03-25
Die Reihenfolge der Schalter ist jetzt wohl nicht mehr so streng, oder?
Reply #112017-03-26
Zuerst den Gleichdruck einschalten, dann den Überdruck, Gleichdruck ausschalten, dann Unterdruck

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.