Unter Einfluss der Produktionsbedingungen: Wird eine Erweiterung des Durchflussmessbereichs der Lochplatte (über den Messbereich hinaus) die Abrechnung beeinflussen?
Reply #22017-03-09
Ich verstehe, was du meinst, nicht. Wenn der Messbereich überschritten wird, einfach den Messbereich erweitern – der Transmitter kann dann weiterhin messen. Die Zielplatte stört den Fluss nicht, somit kann der Prozessfluss weiterhin gewährleistet werden. Dann kann man den Messbereich doch einfach erweitern.
Reply #32017-03-09
Was oben gesagt wurde, stimmt: Wenn man das Lochblech ändert, muss auch der Messbereich des Transmitters angepasst werden.
Reply #42017-03-09
Wenn der Messbereich erweitert wird, überschreitet man den Prüfbereich des Durchflussmessers – könnte das die Abrechnungen im Handel beeinträchtigen?
Reply #52017-03-09
Das weiß ich. Ich meine, ob es außerhalb des Messbereichs liegt und somit den Messvorschriften entspricht
Reply #62017-03-09
Kein Problem – solange der Differenzdruck am Lochblech korrekt ist, sind auch die Messwerte nach der Erweiterung des Messbereichs genau.
Reply #72017-03-09
Allerdings erfordert die Abrechnung im Handel den Einsatz von Lochflussmessern, wofür die Zustimmung beider Parteien notwendig ist. Bei der üblichen Handelsabwicklung werden in der Regel Masseflussmesser oder Lastwaagen, Schienenwaagen und ähnliches verwendet.
Reply #82017-03-09
Dampf sollte über Rohrleitungen transportiert werden, oder? Beide Seiten sollten dazu Messdüsen haben. Nachdem Sie die Erweiterung vorgenommen haben, sollten beide Seiten die Werte ausrechnen. Bei Durchflussmessern für solche Betriebsbedingungen werden im Rahmen der Wirtschaftsabrechnungen in der Regel zwei Sets bereitgestellt – ein größeres und ein kleineres Set. Je nach Nachfrage beider Parteien wird anschließend das entsprechende Set des Durchflussmessers verwendet.
Reply #92017-03-09
Zum Beispiel hat ein Durchflussmesser eine maximale Messkapazität von 1000 Nm³/h. Wenn man diese auf 1500 Nm³/h ändert, entstehen dann Messfehler?
Reply #102017-03-09
Für die Abrechnung unseres Dampfhandels verwenden wir ausschließlich Emersons Vortexmeter. . Die Lochplatte wird von Fangen überhaupt nicht anerkannt – wir sind schließlich nur eine interne Niederlassung des Unternehmens. Schon deshalb ist die Haltung so streng.
Reply #112017-03-09
Eine Neuberechnung ist erforderlich; falls die Anforderungen an das Lochblech nicht erfüllt werden können, ist ein neues Lochblech notwendig.
Reply #122017-03-09
Die maximale Durchflussmenge des Lochblechs wird erreicht – allerdings wurde bei der Prüfung nicht die maximale Leistung erreicht
Reply #132017-03-09
Im Allgemeinen gibt es kein Problem, aber es ist am besten, bei dem Hersteller nachzufragen
Reply #142017-03-09
Solange der Transmitter innerhalb des Messbereichs liegt, ist das in Ordnung. Nach der Änderung muss er jedoch kalibriert werden
Reply #152017-03-09
Der Messbereich des Transmitters liegt im Kalibrierungsbereich – dann sollte eine Änderung kein Problem sein
Reply #162017-03-09
Wie erweitert man das? Sowohl der Messbereich als auch der Differenzdruck sind bereits berechnet – es muss neu berechnet werden
Reply #172017-03-09
Um den Messbereich zu erweitern, muss man betrachten, um wie viel der Differenzdruck und der Durchfluss erhöht werden müssen. Beide Werte stehen in einem Zusammenhang zueinander. Nach der Erweiterung muss geprüft werden, ob die Durchflussmessdose noch ausreicht und ob der Transmitter den Anforderungen entspricht. Wenn beides erfüllt ist, ist alles in Ordnung. Falls eine der Bedingungen nicht erfüllt wird, muss etwas ausgetauscht werden.
Reply #182017-03-24
Wenn man die Genauigkeit ändert, funktioniert es nicht – auf keinen Fall

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.