1. Für den 485-Bus sollten welche Kommunikationsleitungen verwendet werden? Es müssen unbedingt die international üblichen abgeschirmten Twisted-Pair-Leitungen verwendet werden. Wir empfehlen den Typ des geschirmten Twisted-Pair-Kabels RVSP2*0,5 (zweifach geschirmtes Twisted-Pair-Kabel, wobei jedes Adernpaar aus 16 Drähten mit einem Durchmesser von 0,2 mm besteht). Der Einsatz von abgeschirmtem Twisted-Pair-Kabel hilft dabei, die durch die beiden 485-Verbindungsleitungen entstehende verteilte Kapazität sowie die störenden gemeinsamen Signale, die von den Umgebungsbedingungen ausgehen, zu verringern oder ganz zu beseitigen. Die meisten Hersteller verwenden üblicherweise Netzwerkkabel der Kategorie 5 oder Super-Kategorie 5 als Kommunikationskabel für 485 – das ist falsch. Das liegt daran, dass: <BR>(1) Normale Netzwerkkabel keinen Schirm haben und somit Störungen durch gemeinsame Signale nicht verhindern können. (2) Die Netzwerkkabel haben nur eine Querschnittsfläche von 0,2 mm² – der Drahtdurchmesser ist zu gering. Dadurch verringert sich die Übertragungsreichweite und es können weniger Geräte angeschlossen werden. (3) Die Netzwerkkabel bestehen aus einzelnen Kupferdrähten, die im Vergleich zu mehradrigen Kabeln leichter reißen. 2. Warum muss es geerdet werden? Der 485-Transceiver kann nur dann ordnungsgemäß funktionieren, wenn die zulässige Common-Mode-Spannung zwischen -7 V und +12 V liegt. Wenn man diesen Bereich überschreitet, kann dies die Kommunikation beeinträchtigen; in schweren Fällen kann dies sogar die Kommunikationsanschlüsse beschädigen. Kopplungsstörungen erhöhen die oben genannte Kopplungsspannung. Eine wirksame Methode, störende gemeinsame Signale zu beseitigen, besteht darin, die Abschirmung der 485-Verbindung als Masseleitung zu verwenden. Dadurch werden die Geräte im Netzwerk – wie Maschinen und Computer – miteinander verbunden und können zuverlässig mit der Erde verbunden werden. 4. Wie sollten die 485-Verbindungskabel verlegt werden? Leitungen für die Kommunikation sollten möglichst weit von Hochspannungsleitungen entfernt sein. Sie dürfen nicht parallel zu Stromleitungen verlaufen, und schon gar nicht miteinander verbunden werden. 5. Warum wird für den 485-Bus eine Schleifenstruktur verwendet und nicht eine Sternstruktur? Die sternförmige Struktur erzeugt Reflektionssignale, die die 485-Kommunikation beeinträchtigen. Die Länge der Verbindungsleitungen vom Bus zu jedem Endgerät sollte so kurz wie möglich sein – im Allgemeinen sollte sie nicht mehr als 5 Meter betragen. Wenn eine Abzweigung nicht an ein Ende angeschlossen ist, entstehen Reflektionssignale, die starke Störungen bei der Kommunikation verursachen. Solche Abzweigungen sollten daher beseitigt werden. 6. Können es auf dem 485-Bus zwischen den Geräten Kontakte geben? In demselben Netzwerksystem sollte derselbe Kabeltyp verwendet werden, um die Anzahl der Verbindungsstellen in den Leitungen so weit wie möglich zu verringern. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsstellen gut verschweißt sind und fest abgedeckt sind, um Lockerungen und Oxidation zu vermeiden. Es wird ein einziger, kontinuierlicher Signalkanal als Bus garantiert. 7. Was sind gemeinsame Modus-Störungen und unterschiedliche Modus-Störungen? Wie beseitigt man Störungen in den Kommunikationsleitungen? Die 485-Verbindungsleitung besteht aus zwei verdrehten Adern. Signale werden über den Spannungsunterschied zwischen diesen beiden Adern übertragen – deshalb wird dies als differenzielle Spannungsübertragung bezeichnet. Differenzstromstörungen werden zwischen zwei Signalleitungen übertragen und gehören zu den symmetrischen Störungen. Die Methode zur Beseitigung von Differenzstromstörungen besteht darin, einen Biaswiderstand in der Schaltung hinzuzufügen und Twisted-Pair-Kabel zu verwenden ; Kopplungsstörungen werden zwischen der Signalleitung und Masse übertragen und gehören zu den asymmetrischen Störungen. Zu den Methoden zur Beseitigung von Störungen durch gemeinsames Signal gehören: (1) Verwendung von abgeschirmten Twisted-Pair-Kabeln sowie eine ordnungsgemäße Erdung. (2) An Orten mit starken elektrischen Feldern sollte außerdem eine Abschirmung mit verzinkten Rohren in Betracht gezogen werden. (3) Bei der Verkabelung sollte man sich von Hochspannungsleitungen fernhalten – außerdem dürfen Hochspannungsleitungen und Signalleitungen nicht zusammen verlegt werden. (4) Es sollte kein derselbe Stromversorger für die elektronischen Schließsysteme verwendet werden. (5) Es sollten lineare Spannungsregler oder hochwertige Switching-Power-Quellen verwendet werden, bei denen die Rauschspannung unter 50 mV liegt. Unter welchen Umständen muss an der 485-Schnittstelle ein Endwiderstand hinzugefügt werden? Im Allgemeinen ist es nicht notwendig, Terminwiderstände hinzuzufügen. Nur wenn die Kommunikationsentfernung über 485 mehr als 100 Meter beträgt, müssen an den Anfangs- und Endpunkten der 485-Kommunikation Terminwiderstände eingefügt werden. 9. Wie kann die Kommunikationsreichweite von 485 verlängert werden? Eine der Vorgaben für das 485-Netzwerk ist eine Länge von 1,2 Kilometern sowie 32 Knoten. Wenn diese Grenze überschritten wird, müssen 485-Relais oder 485-Hub verwendet werden, um die Netzwerkstrecke oder die Anzahl der Knoten zu erweitern. Mit 485-Relais oder 485-Hub kann ein großes 485-Netzwerk in mehrere Netzabschnitte unterteilt werden. Ein 485-Relais oder 485-Hub fungiert wie eine „Brücke“ zur Verbindung zwischen den 485-Netzsegmenten. Natürlich folgt jedes Netzsegment weiterhin den oben genannten 485-Vorgaben, d.h. eine Länge von 1,2 Kilometern und 32 Knoten. Darstellung der Verlängerung der Netzwerkstrecke mit 485-Relais: Nutzung von 485-Relais zur Lösung des Problems der Vielfachverzweigungen im 485-Netzwerk, wie in der Abbildung dargestellt. Mit 485-Huben kann ein sternförmiges 485-Netzwerk erstellt werden. Ein 485-Hub ist eine Erweiterung des Konzepts des 485-Relais – er löst nicht nur das Problem der Vielfachverzweigungen, sondern auch das Problem der Trennung der verschiedenen Netzwerksegmente voneinander. Wenn in einem Netzwerksegment ein Problem auftritt (z. B. Kurzschluss), beeinträchtigt das die anderen Netzwerksegmente nicht. Dadurch wird die Sicherheit und Stabilität großer Netzwerke erheblich verbessert. Wir können die Vorteile von sternförmigen Verkabelungsnetzen durch den Entwicklungsverlauf von lokalen Netzwerken vom Bus- zu Sterntopologie verstehen. Ebenso wird ein sternförmiges 485-Netzwerk, das mit 485-Hubbern aufgebaut ist, eine Entwicklungslinie für 485-Netzwerke darstellen. Mehrpunktkommunikation zwischen PC und Mikrocontroller mithilfe des RS-485-Kommunikationsprotokolls – Autoren: Liu Tao, Ma Jixun, Lian Haitao. Quelle: Internet. Anzahl der Klicks: 910. Aktualisierungsdatum: 2007-2-1. Zusammenfassung: Es wird das RS-485-Schnittstellenchip MAX485 vorgestellt. Mit diesem Chip kann eine einfache serielle Kommunikation zwischen PC und Mikrocontroller hergestellt werden. Zudem werden Beispiele für die Mehrpunktkommunikation zwischen PC und Mikrocontroller gegeben. Schlüsselwörter: RS-485-Serienkommunikation, Mehrpunktkommunikation. Mit der weit verbreiteten Nutzung von Datenerfassungssystemen benötigen Anwendungsgeräte, die in der Regel aus Mikrocontrollern bestehen – wie z. B. Messgeräte oder intelligente Geräte – eine Möglichkeit, Daten mit dem PC auszutauschen. Dadurch kann eine Kommunikation zwischen dem PC und den Mikrocontrollern hergestellt werden, wodurch die Vorteile der gegenseitigen Ergänzung sowie des gemeinsamen Ressourcenverbrauchs genutzt werden können. Das bisher übliche RS-232-Protokoll erfüllt in hohem Maße nicht mehr die Anforderungen der Konstruktion – es weist Nachteile wie eine geringe Übertragungsgeschwindigkeit, eine kurze Übertragungsstrecke sowie eine Anfälligkeit der Übertragungssignale gegenüber äußeren Störungen auf. Dieser Artikel stellt einen leistungsstarken RS-485-Schnittstellenchip vor sowie erläutert, wie mit diesem Chip eine Fernkommunikation zwischen Mikrocontrollern und PCs realisiert werden kann. Zudem wird diskutiert, wie die Funktionen dieses Chips erweitert werden können, um den PC in die Lage zu versetzen, Arrays von Mikrocontrollern zu verwalten. ? 1 Einführung in das RS‑485-Protokoll sowie Vorstellung des MAX485-Chips? Aufgrund der verschiedenen Nachteile von RS‑232 wurde das neue Serienkommunikationsstandard RS‑449 entwickelt; dem entsprechend gibt es auch den elektrischen Standard RS‑485. RS‑485 ist ein Mehrpunkt-Kommunikationsstandard, der von der Electrical Industries Association (EIA) in den USA festgelegt wurde und Leitungen aus ausgeglichenen Twisted-Pair-Kabeln als Übertragungsleitung verwendet. Es verwendet differenzielle Signale zur Übertragung ; Die maximale Übertragungsstrecke kann 1,2 km betragen ; Maximal können 32 Treiber und Transceiver angeschlossen werden ; Die minimale Empfindlichkeit des Empfängers beträgt ±200 mV ; Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit beträgt 2,5 Mb/s. Daraus geht hervor, dass das RS-485-Protokoll genau ein Standard ist, der für Fernkommunikation, hohe Empfindlichkeit sowie Mehrpunktkommunikation entwickelt wurde. Der MAX485-Interface-Chip ist ein RS‑485-Chip des Unternehmens Ma*m. Es wird eine einzige Stromversorgung mit +5 V verwendet; die Nennstromstärke beträgt 300 μA. Die Kommunikation erfolgt im Halbduplex-Modus. Es erfüllt die Funktion, TTL-Signale in RS-485-Signale umzuwandeln. Die Pin-Anordnung ist in Abbildung 1 dargestellt. Wie aus dem Diagramm ersichtlich ist, weist das MAX485-Chip eine sehr einfache Struktur sowie Anschlüsse auf. Im Inneren befinden sich ein Sender und ein Empfänger. Die RO- und DI-Anschlüsse sind jeweils die Ausgänge des Empfängers sowie die Eingänge des Antriebs. Bei der Verbindung mit dem Mikrocontroller müssen sie einfach mit den RXD- und TXD-Anschlüssen des Mikrocontrollers verbunden werden ; /Die Eingänge RE und DE sind jeweils die Eingänge für Empfang und Senden. Wenn /RE den logischen Wert 0 hat, befindet sich das Gerät im Empfangsmodus ; Wenn DE den Wert 1 hat, befindet sich das Gerät im Sendezustand. Da der MAX485 im Halbduplex-Modus arbeitet, reicht es aus, diese beiden Anschlüsse mit einem einzigen Pin des Mikrocontrollers zu steuern ; Die Anschlüsse A und B sind jeweils die Anschlüsse für die Empfangs- und Sendesignale. Wenn der Pegel am Anschluss A höher ist als am Anschluss B, bedeutet das, dass das gesendete Signal den Wert 1 hat ; Wenn der Pegel von A unter dem von B liegt, bedeutet das, dass die gesendeten Daten 0 sind. Die Verkabelung beim Anschluss an den Mikrocontroller ist sehr einfach. Es ist nur ein Signal erforderlich, um den Empfang und die Übertragung des MAX485 zu steuern. Gleichzeitig sollte ein Widerstand zwischen den Enden A und B eingefügt werden; in der Regel eignet sich ein Widerstand von 100 Ω. ? 2 Mehrpunktkommunikation zwischen PC und 8031-Mikrocontroller realisieren ? Bei der Kommunikation zwischen dem 8031-Mikrocontroller und dem PC müssen Level-Wandlungs-Chips verwendet werden, da der Mikrocontroller TTL-Signale ausgibt, die durch eine Level-Wandlung in Signale umgewandelt werden müssen, die mit denen des PCs übereinstimmen. In diesem Text wird das RS-485-Protokoll verwendet, daher muss der Mikrocontroller über eine RS-485-Schnittstelle verfügen ; Auf der PC-Seite werden hingegen RS-232- und RS-485-Spannungswandlungsanschlüsse verwendet. In diesem Artikel wird die Pegelwandler-Schnittstelle des Unternehmens Wuhan Xinte Electronics verwendet. Diese Schnittstelle ist einfach in der Bedienung, erfordert keine externe Stromversorgung, die Datenübertragungsgeschwindigkeit kann bis zu 10 Mb/s betragen. Zudem ist keine Software zur Initialisierung oder Anpassung erforderlich. Zudem ist zur Umsetzung der Mehrpunktkommunikation ein Verständnis der Antriebsfähigkeit der Komponenten notwendig. Wenn die Antriebsfähigkeit der Komponenten ausreichend groß ist, können wir nach Bedarf die erforderlichen Knoten hinzufügen. Das in diesem Artikel genannte Beispiel zeigt, wie mit einem PC die Arbeit von 64 Mikrocontrollern gesteuert werden kann – dabei wird eine Mehrpunktkommunikation verwendet. Durch das Senden von Steuerwörtern und Betriebsmoduswörtern an den entsprechenden Mikrocontroller wird dieser dazu gebracht, die entsprechenden Aktionen auszuführen. Nachdem der Mikrocontroller die Daten erhalten hat, führt er die Datenerfassung durch. Er wartet darauf, dass der PC Befehle sendet, um die erfassten Daten an den PC zurückzusenden. Der PC analysiert und berechnet anschließend die Daten. ? ??????? Programme für PCs können in jeder beliebigen objektorientierten Hochsprache unter Windows geschrieben werden. Dies ist einfacher als die Verwendung von seriellen Interrupts unter DOS. Die Anwendung überlässt die Kontrolle an den Treiber für die Serielle Schnittstelle; die Empfangs- und Sendevorgänge werden vollständig vom Treiber gesteuert, was viele Probleme beim Programmieren reduziert. In diesem Programm wird zur Umsetzung das Seriellen-Communication-Komponente Spcomm von Delphi verwendet. Die Einstellung der Parameter kann automatisch erfolgen. Der Mikrocontroller arbeitet im Interrupt-Modus und ist in Assemblersprache programmiert. Die Kommunikationsgeschwindigkeit beträgt 1,2 kb/s. Da eine Kommunikation mit dem PC erforderlich ist, wird ein Oszillator mit einer Frequenz von 11,0592 MHz verwendet, um eine exakte Übereinstimmung der Kommunikationsgeschwindigkeit mit der des PCs zu gewährleisten und somit Fehler durch unterschiedliche Geschwindigkeiten zu vermeiden. Um den Mehrgerätebetrieb zu unterstützen, wird Modus 3 gewählt. Der Kommunikationsfluss des Mikrocontrollers ist in Abbildung 3 dargestellt. ? Im Folgenden werden das mit Delphi erstellte Kommunikationsprogramm sowie die Empfangs- und Sendeprogramme für den Mikrocontroller gezeigt. ? Mikrocontroller-Initialisierungsunterprogramm: ? Mikrocontroller-Empfangsunterprogramm: ? REPT:CLRRI? MOVA,SBUF? MOV@R0,A? RET? Im Rahmen der Programmierung haben wir, um die Korrektheit bei der Übertragung und Empfang von Daten zu gewährleisten, ein CRC-Prüfverfahren hinzugefügt. Zudem werden die vom PC an den Mikrocontroller gesendeten Daten in ASCII-Format übertragen; auch diese müssen einer einfachen Umwandlung unterzogen werden, was hier weggelassen wurde. Durch die Verwendung des RS-485-Protokolls für die serielle Kommunikation wird eine schnelle und stabile Übertragung von Daten über große Entfernungen gewährleistet. Es wird in der Gegenwart sowie in Zukunft sicherlich immer mehr Anwendungen im Bereich der Industriesteuerung und in anderen Bereichen geben. ? Referenzen? 1 Wu Zifang, Yu Hesong: Mikrocomputersteuerungssysteme und ihre Anwendungen. Xi’an: Xi’an Jiaotong University Press, 1998. 2 Produktinformationen von Ma*m. 3 Li Chaoqing (Hrsg.): Datenkommunikationstechnologien für PCs und Mikrocontroller. Peking: Beijing University of Aeronautics and Astronautics Press, 1999. 4 Grundlagen der Kommunikationstechnik, Nr. 1. Welche Kommunikationsleitungen sollten für den 485-Bus verwendet werden? Wie viele Geräte können an einem Bus angeschlossen werden? Es müssen RVSP-geschirmte Twisted-Pair-Kabel verwendet werden. Die Spezifikationen der verwendeten geschirmten Twisted-Pair-Kabel hängen von der Entfernung zu den 485-Verbindungsleitungen sowie von der Anzahl der angeschlossenen Geräte ab, wie in der folgenden Tabelle dargestellt. Der Einsatz von abgeschirmtem Twisted-Pair-Kabel hilft dabei, die durch die beiden 485-Verbindungsleitungen entstehende verteilte Kapazität sowie die störenden gemeinsamen Signale, die von den Umgebungsbedingungen ausgehen, zu verringern oder ganz zu beseitigen. Kommunikationsreichweite, Anzahl der Geräte, Spezifikationen der Kommunikationsleitungen:
1–400 m: 1–32 Geräte; Leitungsquerschnitt: 0,5 mm²
400–800 m: 1–16 Geräte; Leitungsquerschnitt: 0,5 mm²
400–800 m: 17–32 Geräte; Leitungsquerschnitt: 0,75 mm²
800–1200 m: 1–8 Geräte; Leitungsquerschnitt: 0,5 mm²
800–1200 m: 9–21 Geräte; Leitungsquerschnitt: 0,75 mm²
800–1200 m: 22–32 Geräte; Leitungsquerschnitt: 1,0 mm²
Es ist falsch, dass die meisten Hersteller für die 485-Kommunikation Netzwerkkabel der Kategorie 5 oder besser verwenden. Das liegt daran, dass: (1) normale Netzwerkkabel keinen Schirm haben und somit Störungen durch gemeinsame Signale nicht verhindern können. (2) Die Netzwerkkabel haben nur eine Querschnittsfläche von 0,2 mm² – der Drahtdurchmesser ist zu gering. Dadurch verringert sich die Übertragungsreichweite und es können weniger Geräte angeschlossen werden. (3) Die Netzwerkkabel bestehen aus einzelnen Kupferdrähten, die im Vergleich zu mehradrigen Kabeln leichter reißen. 2. Warum muss es geerdet werden? Der 485-Transceiver kann nur dann ordnungsgemäß funktionieren, wenn die zulässige Common-Mode-Spannung zwischen -7 V und +12 V liegt. Wenn man diesen Bereich überschreitet, kann dies die Kommunikation beeinträchtigen; in schweren Fällen kann dies sogar die Kommunikationsanschlüsse beschädigen. Kopplungsstörungen erhöhen die oben genannte Kopplungsspannung. Eine wirksame Methode, störende Common-Mode-Störungen zu beseitigen, besteht darin, die Abschirmung der 485-Kommunikationsleitungen als Masseleitung zu verwenden. Dadurch werden die Geräte im Netzwerk – wie Maschinen und Computer – miteinander verbunden und können zuverlässig mit der Erde verbunden werden. Können elektronische Schlösser und Controller/Lesegeräte von derselben Stromversorgung gespeist werden? Nicht möglich. Wenn das elektronisch gesteuerte Schloss nicht funktioniert, beträgt die Wellenformspannung des SKPS nur 40–50 mV ; Sobald eine Bewegung stattfindet – also wenn das elektronisch gesteuerte Schloss geöffnet oder geschlossen wird – steigt die Wellenspannung auf 100 mV–300 mV an. Diese Wellen gelangen über den Masseleiter zum Controller und zum Kartleser. Dadurch wird der Kommunikationschip sowie der CPU überhitzt, was zu instabilen Kommunikationsverbindungen führt. In schweren Fällen kann dies sogar zum Verschmoren der Chips führen. Außerdem erzeugen die Spulen im elektronischen Schloss beim Ausschalten und Einschalten einen Impuls mit einer Stärke von bis zu 850 mA, da sie geladen und entladen werden. Wenn zwischen den Anschlüssen des elektronischen Schlosses keine Dioden in Reihe geschaltet sind, gelangt dieses Rauschsignal ebenfalls zum Controller und zum Kartleser. Die Firma Ximark empfiehlt, dass ein Controller und alle daran angeschlossenen Kartenleser über eine einzige SKPS-Stromversorgung versorgt werden ; Jeder elektronische Schließmechanismus unter diesem Controller verwendet eine eigene SKPS-Stromversorgung. 4. Wie sollten die 485-Verbindungskabel verlegt werden? Leitungen für die Kommunikation sollten möglichst weit von Hochspannungsleitungen entfernt sein. Sie dürfen nicht parallel zu Stromleitungen verlaufen, und schon gar nicht miteinander verbunden werden. 5. Warum wird für den 485-Bus eine Schleifenstruktur verwendet und nicht eine Sternstruktur? Die sternförmige Struktur erzeugt Reflektionssignale, die die 485-Kommunikation beeinträchtigen. Die Länge der Verbindungsleitungen vom Bus zu jedem Endgerät sollte so kurz wie möglich sein – im Allgemeinen sollte sie nicht mehr als 5 Meter betragen. Wenn eine Abzweigung nicht an ein Ende angeschlossen ist, entstehen Reflektionssignale, die starke Störungen bei der Kommunikation verursachen. Solche Abzweigungen sollten daher beseitigt werden. Im Ximake-Zugangssystem wird der 485-Bus an zwei Stellen eingesetzt. Erstens der Computer mit dem daran angeschlossenen Controller und zweitens der Controller mit dem daran angeschlossenen 485-Kartenleser. 6. Können es auf dem 485-Bus zwischen den Geräten Kontakte geben? In demselben Netzwerksystem sollte derselbe Kabeltyp verwendet werden, um die Anzahl der Verbindungsstellen in den Leitungen so weit wie möglich zu verringern. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsstellen gut verschweißt sind und fest abgedeckt sind, um Lockerungen und Oxidation zu vermeiden. Es wird ein einziger, kontinuierlicher Signalkanal als Bus garantiert. 7. Was sind gemeinsame Modus-Störungen und unterschiedliche Modus-Störungen? Wie beseitigt man Störungen in den Kommunikationsleitungen? Die 485-Verbindungsleitung besteht aus zwei verdrehten Adern. Signale werden über den Spannungsunterschied zwischen diesen beiden Adern übertragen – deshalb wird dies als differenzielle Spannungsübertragung bezeichnet. Differenzstromstörungen werden zwischen zwei Signalleitungen übertragen und gehören zu den symmetrischen Störungen. Die Methode zur Beseitigung von Differenzstromstörungen besteht darin, einen Biaswiderstand in der Schaltung hinzuzufügen und Twisted-Pair-Kabel zu verwenden ; Kopplungsstörungen werden zwischen der Signalleitung und Masse übertragen und gehören zu den asymmetrischen Störungen. Zu den Methoden zur Beseitigung von Störungen durch gemeinsames Signal gehören: (1) Verwendung von abgeschirmten Twisted-Pair-Kabeln mit effektiver Erdung; (2) In Bereichen mit starken Elektrofeldern sollte außerdem eine Abschirmung mit verzinkten Rohren in Betracht gezogen werden; (3) Bei der Verkabelung sollte man sich von Hochspannungsleitungen fernhalten – außerdem dürfen Hochspannungsleitungen und Signalleitungen nicht zusammen verlegt werden; (4) Es sollte kein gemeinsamer Stromversorger für die elektronischen Schließsysteme verwendet werden; (5) Es sollten lineare Spannungsregler oder hochwertige Switching-Netzteile verwendet werden, bei denen die Rauschspannung unter 50 mV liegt. Unter welchen Umständen muss an der 485-Schnittstelle ein Endwiderstand hinzugefügt werden? Im Allgemeinen ist es nicht notwendig, Endwiderstände hinzuzufügen. Nur wenn die Kommunikationsstrecke über 485 mehr als 300 Meter beträgt, müssen am Anfang und am Ende der 485-Kommunikation Endwiderstände eingefügt werden. Insbesondere wenn die Anzahl der Geräte an der 485-Schnittstelle gering ist. Wenn die Anzahl der Geräte groß ist (z. B. mehr als 22 Stück). In der Regel ist es nicht notwendig, Endwiderstände hinzuzufügen, da diese die Belastbarkeit des 485-Busses verringern. Wenn eine Erhöhung des Endwiderstands erforderlich ist, genügt es, die Jumper für den Endwiderstand am Controller zu setzen. Wenn am anderen Ende ein Computer angeschlossen ist, muss außerdem die braune und weiße Leitung des 485-Wandlers kurzgeschlossen werden. 9. Wie kann die Kommunikationsreichweite von 485 verlängert werden? Eine der Vorgaben für das 485-Netzwerk ist eine Länge von 1,2 Kilometern sowie 32 Knoten. Wenn diese Grenze überschritten wird, muss ein 485-Hub verwendet werden, um die Netzwerkentfernung oder die Anzahl der Knoten zu erweitern. Mit einem 485-Hub kann ein großes 485-Netzwerk in mehrere Netzsegmente aufgeteilt werden. Ein 485-Hub fungiert wie eine „Brücke“ zwischen den 485-Netzsegmenten. Natürlich folgt jedes Netzsegment weiterhin den oben genannten 485-Vorgaben, d.h. eine Länge von 1,2 Kilometern und 32 Knoten. Darstellung der Verlängerung der Netzwerkstrecke mit einem 485-Hub: Mit einem 485-Hub kann das Problem der Vielfachverzweigungen im 485-Netzwerk gelöst werden, wie in der Abbildung dargestellt. Mit einem 485-Hub kann außerdem ein sternförmiges 485-Netzwerk erstellt werden. Der 485-Hub ist eine Erweiterung des Konzepts des 485-Relais – er löst nicht nur das Problem der Vielfachverzweigungen, sondern auch das Problem der Trennung der verschiedenen Netzwerksegmente voneinander. Wenn in einem Netzwerksegment ein Problem auftritt (z. B. ein Kurzschluss), beeinträchtigt das nicht die anderen Netzwerksegmente. Dadurch wird die Sicherheit und Stabilität großer Netzwerke erheblich verbessert. Wir können die Vorteile von sternförmigen Verkabelungsnetzen durch den Entwicklungsverlauf von lokalen Netzwerken vom Bus- zu Sterntopologie verstehen. Ebenso wird ein sternförmiges 485-Netzwerk, das mit 485-Hubbern aufgebaut ist, eine Entwicklungslinie für 485-Netzwerke darstellen.