Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Syklon am 11.03.2017 um 21:54 bearbeitet – Hilfe gesucht. . Zum Beispiel: Wenn an einem Ort 5 Signalpunkte in einem Schrank sind, die jeweils Signale im Bereich 4–20 mA an das DCS-System übertragen, dann sind insgesamt 10 Kabel nötig. Können wir in diesem Fall ein 10-adriges abgeschirmtes Kabel kaufen? Muss man unbedingt 5 gestützte 2-adrige Kabel verwenden? Mehrdrahtige Kabel können erhebliche Kosten sparen.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Syklon am 11.03.2017 um 23:56 bearbeitet. Danke – wie geht man mit den voneinander getrennten Stromquellen um? Die Stromversorgung unserer Vor-Ort-Sensoren (Strömungsmesser, Wiegemodule usw.) erfolgt über die von den jeweiligen Geräten ausgegebene DC24V-Spannung. Die Stromversorgung der Geräte selbst erfolgt hingegen über eine einheitliche 220V-Spannung des Unternehmens. Die Sensordaten werden zunächst an die entsprechenden Geräte übertragen, die diese anschließend in Signale im Bereich 4–20mA umwandeln und an das DCS-System senden. Auf Ihren Rat hin werde ich mehradrige Verlegekabel kaufen, damit der Gesamtpreis niedriger ausfällt. Auf dieser Grundlage: Wie sollen die voneinander getrennten Stromquellen dann behandelt werden?
Dasselbe Signal kann mit einem Mehrfachkabel übertragen werden.
Von unserem Terminalkasten vor Ort bis zum DCS wird ein 32-adriger Kabel verwendet
Für Signale reicht ein Mehradernkabel, für die Stromversorgung ist ein einadriges Kabel ausreichend
Lassen Sie 1–2 Ersatzstücke zurück. Am zuverlässigsten sind Kabel der Größe 6(7)×2×1,5(1,0) mm² mit Gesamtschirm und Gegen-Schirm
In all den Jahren, in denen ich tätig bin, habe ich noch nie Probleme durch eine schlechte Abschirmung erlebt. Dazu gehören die Übertragung von Spannungssignalen sowie Thermoelementssignalen über Entfernungen von mehr als 200 Metern. Dabei sind die Thermoelemente in der Regel keine abgeschirmten Leitungen. Es wurde bisher von niemandem nachgewiesen, ob eine einpunktige Erdung möglich ist – zumindest gibt es die Möglichkeit einer Mehrpunkteerdung. Was die Stromsignale angeht, so ist das selbstverständlich. Selbst bei Störungen werden diese nicht durch das Abschirmen behoben; es handelt sich dabei um Probleme, die außerhalb des Abschirmens liegen. Deshalb denke ich, dass es vielleicht übertrieben ist, von einer Blockade zu sprechen. Natürlich muss man sich an die Vorschriften halten – so weit es möglich ist.
Das ist möglich~ Mehradriger, zweikerniger, verdrehter Schirmkabel – sowohl der Gesamtschirm als auch die Einzelschirme müssen geerdet werden~
Man kann solche abgeschirmten Kabel mit 10 Adern kaufen, bei denen man 5 Paare von Twisted-Pair-Kabeln erhalten kann
Der Leiterkern besteht aus mehreren Adern, die miteinander verdreht sind. Der Kupferdraht dient als Schirmung; die Schirmung erfolgt durch einen Gesamtschirm sowie zusätzliche Teilschirme
Das geht. Ein Verteilerkasten im Schrank und ein Verteilergehäuse vor Ort reichen aus – achten Sie auf die Explosionsschutzanforderungen
Nach den Vorschriften ist das nicht zulässig. Was soll man tun, wenn man trotzdem Geld sparen will?
Korrektur: Ich habe die Frage des Originalbeitragstellers nicht richtig verstanden. In den Verteilerkästen vor Ort werden für DCS in der Regel Mehrfachleitungen verwendet. Vielen Dank an Haiyou für die Korrektur.
Das ist möglich – man kann dazu einen Mehrad-Kabel mit Gesamtbildschirm und Teilbildschirmen verwenden
Es gibt keine Vorschriften, die vorschreiben, dass es unbedingt ein mehradriges Kabel mit einem einzigen Kern oder mehrere einadrige Kabel sein müssen – beides ist zulässig. Doch die in einem einzelnen Mehradernkabel übertragenen Signale müssen der gleichen Art sein; es dürfen keine verschiedenen Signale sein. Zudem ist es ratsam, Kabel mit getrennten Leitungen sowie einer gemeinsamen Leitung zu verwenden. Außerdem sollte man an einige Ersatzleitungen denken. Was die Kosten angeht, hängt dies von den konkreten Umständen sowie den Anfragen ab.
Solange die Stromversorgung 24 VDC beträgt, gibt es im Allgemeinen keine großen Probleme bei der Übertragung von mA-Signalen über mehradrige Signalkabel. Es kann auch eine Kombination aus Haupt- und Unterteilbildschirmen sowie verdrehten Signalkabeln verwendet werden – das ist zuverlässiger. Wenn jedoch 220 VAC als Stromversorgung verwendet wird, muss man vorsichtig sein, da es zu Störungen kommen kann. Starke und schwache Signale sollten getrennt werden
Die Übertragung von simulierten Stromsignalen per Mehradrigen-Kabel ist kein Problem. Es kann entweder ein einziges Kabel verwendet werden, oder es können mehrere Kabel zusammengeführt werden. In der Regel gibt es nicht viele Störquellen für Stromsignale, die Übertragungsstrecke ist nicht besonders lang und in der Nähe befinden sich keine starken elektromagnetischen Störquellen. Daher ist die Verwendung eines Mehradrigen-Kabels geeignet.
Das sollte möglich sein, ich sehe, dass die Firma an vielen Stellen so vorgeht