Der Meister wird eine ausführliche Einführung geben. Welche Beziehung besteht zwischen den beiden Magnetventilen dieses Ventils, dem Regelventil und der Rückmeldung? Wer kontrolliert wen? Werden die beiden Magnetventile gleichzeitig oder nacheinander geöffnet? Welche Funktion hat das Regelventil?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von budaoweng123 am 15.3.2017 um 19:35 Uhr bearbeitet. Die beiden Magnetventile werden gleichzeitig ein- und ausgeschaltet. Der Luftkreislauf entspricht einer Parallelschaltung, d. h. wenn eine Ihrer Magnetventilspulen durchbrennt, führt dies nicht dazu, dass das Ventil in die Fehlerposition wechselt. Obwohl die Benutzerfreundlichkeit verbessert wird, wird die Sicherheit tatsächlich verringert.
Die beiden Magnetventile werden gleichzeitig aktiviert und müssen gleichzeitig deaktiviert werden, damit die Verriegelung funktioniert. Auch dies ist eine Maßnahme zur Vermeidung von Fehlfunktionen. Im Bild wird ein Schlauch verwendet, um die Luftversorgung mit dem Druckminderventil des Filters zu verbinden. Es sieht so aus, als wäre ein Kabel angeschlossen, aber die Verwendung eines Schlauchs funktioniert nicht und muss korrigiert werden.
Auf diesem Bild ist es nicht klar. Das blaue ist das Kabel oder das Luftquellenrohr. Logischerweise durchläuft das Luftquellenrohr zunächst den Filter des Druckminderventils, bevor es in den Regulierungsmechanismus eintritt.
Es ist kein Schlauch, der an das Druckminderventil angeschlossen ist. Es ist eine Frage des Aufnahmewinkels.
Es ist ein Problem mit dem Aufnahmewinkel. Wenn Sie genau hinsehen, können Sie erkennen, dass sich am Lufteinlass des Filterdruckminderventils ein Stopfen befindet und das Luftquellenrohr noch nicht angeschlossen ist.……
Warum liegt die Verbindung zwischen Schutzrohr und Instrument frei? Kein Bedarf an flexiblem Verbindungsrohr?
Persönlich denke ich, dass es nicht notwendig ist, ein flexibles Rohr hinzuzufügen, solange die Umgebung nicht besonders anspruchsvoll ist. Wenn es hinzugefügt wird, ist die Abdichtung möglicherweise nicht gut.
Viel gelernt! Flowserve-Ventil? Hat der Autor bestätigt, dass er kein gefälschtes Ventil gekauft hat? Die Rohrleitungen des Ventilkörpers, die Luftversorgungsleitung des Ventils und die Kabelkonstruktion haben mich verblüfft.
Für den Steuerluftkreis ist die Reihenschaltung üblicherweise der DCS-Steuerluftkreis. Einer ist der SIS-Steuerluftkreis und ist parallel geschaltet. Die eine Seite befürchtet, dass ein Magnetventil defekt ist und die andere Seite gleichzeitig Luft zuführen kann.
Die Spezifikation verlangt, dass der Durchmesser des Ventils nicht weniger als die Hälfte des Durchmessers der Rohrleitung betragen darf. Hat Ihre Berechnung dieses Ventils bestanden?