Das Problem der Anzeige und Steuerung von PLC-Daten im DCS

2017-03-17View Original

Thread Content

Ich wende mich an Experten für Steuerungssysteme: Ich besitze eine Anlage, die mit einem PLC gesteuert wird. Jetzt möchte ich die Daten in das vorhandene DCS übertragen, um dort Überwachungen und Steuerungen durchzuführen. Muss ich dazu Karten mit der entsprechenden Anzahl an Anschlüssen kaufen? Kann man es trotzdem über ein bestimmtes Kommunikationsprotokoll steuern? Ebenso: Muss die gegenseitige Steuerung zwischen zwei DCS-Systemen unbedingt über ein bestimmtes Kommunikationsprotokoll erfolgen? Keine doppelten Karten nötig?
Reply #22017-03-17
1. Fügen Sie in den PLCs und DCS die entsprechenden Kommunikationsmodule hinzu, z. B. solche, die das Modbus-Protokoll, das Modbus TCP-Protokoll oder das Profibus-Protokoll unterstützen. In der Regel fungiert die DCS als Master und die PLC als Slave. Das muss noch kontrolliert werden; es wird empfohlen, einen redundanten Kommunikationsmodul einzusetzen. 2. In der Regel verfügt Ihr PLC über einen Obercomputer, den Sie als OPC-Server konfigurieren können, wobei die DCS-Stationen als OPC-Client fungieren. Honey DCS ist bei der Umsetzung dieses Ansatzes praktischer und vorteilhafter; andere Hersteller sind dabei etwas umständlicher oder unterstützen es überhaupt nicht als CLIENT. Dafür könnte man eine Lizenz und Software kaufen müssen.
Reply #32017-03-18
Danke, Experte. Ich habe noch eine Frage: Die Anzahl der Steuerpunkte des PLCs, den ich einsetzen möchte, ist unbekannt. Wird das die Auswahl des Kommunikationsmoduls beeinflussen? Um es klar zu sagen: Wenn ich 10 oder 100 PLC-Steuerpunkte habe, ist die zusätzliche Hardware in diesen beiden Fällen dieselbe?
Reply #42017-03-18
Zuerst haben Sie nicht angegeben, um welches PLC-Modell und welches DCS-Modell es sich handelt, daher ist es schwierig, Ihnen eine Antwort zu geben. Ich kann Ihnen nur eine ungefähre Angabe machen
Reply #52017-03-18
Wofür braucht man dann noch einen PLC? Man legt die Leitungen einfach wieder in den DCS ein
Reply #62017-03-19
Die aktuellen gängigen DCS/PLC-Systeme auf dem Markt können problemlos eine Kommunikationsrate von dreihundert bis vierhundert Punkten pro WORD erreichen. BOOL-Datenpunkte können in WORD-Format gepackt werden, sodass 16 digitale Werte tatsächlich einen Kommunikationspunkt einnehmen.
Reply #72017-03-21
Wenn im System bereits bei der Konzeption Kommunikationsanschlüsse vorgesehen sind, ist es nicht mehr notwendig, zusätzliche Kommunikationskarten hinzuzufügen. Falls neben der Überwachung weitere wichtige Punkte gesteuert werden müssen, ist eine physische Verkabelung ratsam. Natürlich muss die Anzahl der vorgesehenen Anschlüsse auf den vorhandenen Karten bei Bedarf erhöht werden.
Reply #82017-03-23
Die Datenkommunikation vom PLC an das DCS – die Anzeigen werden dann vom DCS bereitgestellt. Die Daten können einfach über den Kommunikationsmodul des DCS abgerufen werden. OPC spielt vorerst keine Rolle

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.