Der E+H-Elektromagnetische Durchflussmesser zeigt bereits beim Einschalten einen Durchfluss an

2017-03-19View Original

Thread Content

Nach der Installation zeigt das Gerät beim Start einen Durchfluss von 7 L/MIN an; dieser Wert schwankt ständig, es gibt jedoch keine Alarme; Der Durchflussmesser ist senkrecht installiert. Nachdem ich die Leitung mit Wasser gefüllt habe, zeigt der Durchflusswert 0 an – das ist normal. Könnte es daran liegen, dass die Leitung leer ist? Ich habe die Überwachung der Leitungen auf „ON STANDARD“ eingestellt. Es gibt Alarme wegen des Durchflussmessers sowie wegen Wasser in den Leitungen – warum ist das so? Ist irgendwo etwas falsch eingestellt?
Reply #22017-03-19
Prüfen Sie, ob die Erdung ordnungsgemäß erfolgt ist. Falls nicht, schalten Sie den Strom bei geringer Leistung ab

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.