Diesen Beitrag hat „树上骑个猴“ zuletzt am 22.03.2017 um 08:38 bearbeitet. Im Zusammenhang mit dem Durchflusskoeffizienten von Regelventilen wird manchmal der Wert C verwendet, manchmal Cv und gelegentlich auch Kv. Welche Unterschiede bestehen zwischen diesen Werten?
Gebt mir doch etwas Reichtum, ich bin so arm
Es gibt keinen wesentlichen Unterschied, es werden nur unterschiedliche Einheiten verwendet.
In unserem Land wird die Durchflussfähigkeit von Regelventilen mit C bezeichnet, im Ausland hingegen mit Cv. Es gilt folgende Beziehung: Cv = 1,17 · C.
Der Durchflusskoeffizient eines Ventils ist ein Indikator für seine Leistungsfähigkeit beim Durchlassen von Flüssigkeiten. Ein hoher Wert des Durchflusskoeffizienten bedeutet, dass das Ventil eine große Leistungsfähigkeit hat und somit nur geringe Druckverluste entstehen, wenn die Flüssigkeit durch das Ventil fließt. Cv, Kv und C werden alle zur Bezeichnung des Durchflusskoeffizienten verwendet. Changhui Instruments erläutert Ihnen die Unterschiede zwischen Cv, Kv und C sowie die Umrechnung zwischen diesen Werten. Der Durchflusskoeffizient eines Ventils wird mit Cv bezeichnet. In der britischen Maßeinheitensystem wird dieser Wert verwendet; typische Länder, in denen dieses System Anwendung findet, sind die Vereinigten Staaten und Großbritannien. Der Durchflusskoeffizient Cv wird definiert als das Volumen an Wasser, das pro Minute bei vollständig geöffnetem Ventil fließen kann, wobei das Wasser eine Temperatur von 40–100°F hat und ein Druckunterschied von 1 psi zwischen den beiden Seiten des Ventils besteht. Dieses Volumen wird in „US-Gallonen“ angegeben. Kv ist eine Einheit im internationalen Maßsystem; typische Länder, die diese Einheit verwenden, sind China und Deutschland. Der Durchflusskoeffizient eines Ventils wird in der Regel mit Kv bezeichnet. Die Definition von Kv lautet: Es handelt sich um das Volumen an Wasser, das pro Minute bei einer Temperatur von 5–40 °C und unter einem Druckunterschied von 100 kPa (1 Bar) durch das Ventil fließen kann, wenn das Ventil vollständig geöffnet ist. Dieses Volumen wird in Kubikmetern angegeben. Das C-System ist das Maßsystem, das in China früher üblich war. Der Durchflusskoeffizient einer Ventil wird in der Regel mit C bezeichnet. Die Definition von C lautet: Es handelt sich um das Volumen an Wasser, das pro Minute bei einer Temperatur von 5–40 °C und unter einem Druckunterschied von 1 kgf/cm³ an beiden Seiten des Ventils fließen kann, wobei dieses Volumen in Kubikmetern angegeben wird. Wie aus dem Obigen hervorgeht, bezeichnen Cv, Kv und C bei konstanter Druckdifferenz das Volumen des Wassers, das pro Zeitminute durch die vollständig geöffnete Ventilklappe fließt. Zwischen Cv, Kv und C besteht folgende Beziehung: Cv = 1,156 · Kv sowie Cv = 1,167 · C. Da die Definition des Wertes Kv im Internationalen Einheitensystem und die Definition des Wertes C im technischen Einheitensystem nicht stark voneinander abweichen, unterscheidet sich lediglich der Druckunterschied an den beiden Enden der Ventile. 100 kPa (1 Bar) entspricht 1,01972 kgf/cm². Der Unterschied zwischen den beiden Werten ist sehr gering – etwa nur 0,002 MPa. Obwohl das technische Einheitensystem durch das Internationale Einheitensystem ersetzt wurde, bleibt die Beziehung zwischen diesen Werten bestehen. Man hat allmählich Cv = 1,167 Kv als gültigen Wert angenommen, anstatt auf die genauere Formel Cv = 1,156 Kv zu achten.