Thread Content
Die Regelventile an den großen Rohren in unserer Fabrik sind alle so konstruiert – sie haben nur einen Handrad, es gibt keine Hilfsleitungen. Wird das getan, um Geld zu sparen? Braucht man dann, wenn es ein Handrad gibt, keinen Hilfsanschluss mehr?
Das hängt wohl auch von den Prozessbedingungen ab
Braucht man dann keinen Hilfsanschluss mehr, wenn es bereits einen Handrad gibt? Wenn die Ventile kaputtgehen, muss dann das Fahrzeug anhalten? Man kann nicht darauf verzichten!
Es müssen Anschlussleitungen vorhanden sein – wenn die Ventile nicht funktionieren, ist alles vorbei, was die Produktionsprozesse beeinträchtigt
Es müssen Anschlussleitungen vorhanden sein – wenn die Ventile nicht funktionieren, ist alles vorbei, was die Produktionsprozesse beeinträchtigt
Mit Handrad – im Falle eines automatischen Ausfalls der Ventile kann die Steuerung manuell erfolgen, um eine reibungslose Produktion zu gewährleisten. Die Funktion der Nebenleitung besteht darin, auch dann weiterhin produzieren zu können, wenn die Ventile defekt sind und entfernt werden müssen. Lichtbänderndes Handrad – ist es kaputt gegangen oder kann es nicht demontiert werden? Wenn man es auseinandernimmt, beeinflusst das einen großen Bereich.
Es hängt hauptsächlich davon ab, wie groß dein Kaliber ist? Wir haben ab DN150 keine Nebenleitungen mehr. Was die Einrichtung einer Nebenleitung angeht, hängt das davon ab, ob genug Platz vorhanden ist Prozessrelevanz? Welche Zuverlässigkeit für die Ventile? Hast du Geld? Was meint der Chef? Eigentlich ziemlich kompliziert
Ich denke, es ist nicht notwendig, Ventile zur Regulierung einzubauen – es sollte trotzdem ein Nebenstromkreis vorhanden sein.
Ob eine Nebenleitung vorhanden ist und ob der Regulierungsventil einen Handrad hat, sind zwei verschiedene Dinge. Die Nebenleitung ermöglicht es, den Ventil im Falle eines Defekts abzutrennen, um das Ventil reparieren zu können; Das Handrad dient zur vorübergehenden Steuerung, wenn die Ventile nicht ordnungsgemäß funktionieren oder ihre Bewegung unvollständig ist.
Manchmal ist ein Handrad etwas umständlich – es ersetzt zwar nur funktional den Aktuator, aber ein zusätzliches Kabel sorgt für Sicherheit!
Ich stimme der Meinung vom siebten Stock zu. Zudem muss man auch die Fehlerquote dieser Ventile, das verwendete Medium, den Prozess sowie Druck und Temperatur berücksichtigen! Einige Regelventile haben tatsächlich keine Versteckte Handlung!
Regelventile haben in der Regel ein Handrad, und eine Nebenleitung ist bei einer ordnungsgemäßen Installation unerlässlich.
Die Reihenfolge der Planung sollte sein: zunächst die vorhandenen Regelventile, danach die Ventile ohne Nebenleitungen, und erst anschließend sollte überlegt werden, ob die Ventile einen Handgriff haben sollen. Ob das Ventil einen Handgriff hat oder nicht, hängt damit zusammen, ob es eine Nebenleitung gibt – doch das ist nicht zwingend der Fall. Ob bei den Ventilen in den Prozessleitungen ein Nebenstrom angeschlossen wird, hängt von der Bedeutung des Ventils an dieser Stelle ab. Wenn der Ventil an wichtigen Interlocks beteiligt ist, wird im Design auch kein Handrad vorgesehen.
Es sollte trotzdem eine Nebenhandlung geben. Das Handrad kann nur dann manuell bedient werden, wenn das Regulierventil nicht aus der Ferne geöffnet werden kann. Wenn das Regulierventil defekt ist und repariert werden muss, gibt es keinen Ersatzweg – in diesem Fall bleibt nur die Stilllegung des Systems übrig
Über 7#http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1763882&pid=17890337 sollte es doch eine Möglichkeit geben, die beste Antwort auszuwählen, oder? P
Das ist nicht vorgeschrieben. Erstens kommt es auf die Ansichten des Fachpersonals sowie auf die Bedeutung des Prozessmittels an. Zweitens ist es wichtig, den Durchmesser der Ventile zu berücksichtigen – schließlich muss geprüft werden, ob ein Austausch der Ventile einfach möglich ist. Drittens spielen auch die Grundsätze der Installation eine Rolle. In der Regel muss eine Ventilgruppe eingerichtet werden. Wenn der Durchmesser der Ventile groß ist, sind die Kosten dafür ebenfalls hoch. Es handelt sich also um eine Frage der umfassenden Abwägung: Verwendungszweck, Kosten und Nutzen
Unsere Anschlussventile lecken stark – die Regulierventile funktionieren überhaupt nicht: lol