Es gibt jetzt ein Problem: Man möchte das vorhandene DCS-System durch ein PLC-System ersetzen. Da die Fabrik jedoch weiterhin in Betrieb ist, wie kann man die AO-Kanäle des DCS-Systems ohne Störungen auf die AO-Kanäle des PLC-Systems umstellen? Ich hoffe, dass jemand mit Erfahrung in diesem Bereich einen guten Rat geben kann. Vielen Dank an alle!
Derzeit haben wir einen Plan, bei dem die Ventile zunächst per Handrad bedient werden, anschließend das DCS AO abgebaut und die Kabel an das PLC AO angeschlossen werden.
Beim automatischen Betrieb ist eine Schätzung nicht möglich – viele Systeme weisen gegenseitige Sicherheitsvorkehrungen auf. Aus Gründen der Sicherheit empfehlen wir Ihnen, erst anzuhalten, bevor Sie weiter vorgehen
Der Ansatz, zunächst vor Ort zu arbeiten und anschließend umzustellen, muss weiter verfeinert werden – beispielsweise muss überprüft werden, ob die AO-Ausgänge des PLC sowie die Ausgänge ähnlicher Geräte ordnungsgemäß funktionieren, und ob im PLC-Programm die Öffnungsgrad der Ventile erfasst wird.
Ich empfehle, es abzustellen und zu ersetzen – willst du es einfach so verwenden, ohne es zu testen? ? Der Schaden durch ein Notanhalten ist größer
Wenn man es unbedingt so machen muss, sollte man dann nicht über Probleme des Systems nachdenken, sondern vielmehr über Probleme der Ventilpositionierer. Wenn der Positionierer eine Haltefunktion hat, könnte man ihn vielleicht in Betracht ziehen; ansonsten ist es besser, einfach eine Nebenleitung zu nutzen und die Handventile zu bedienen. Es wird empfohlen, das Auto einfach zu parken – schließlich steht die Sicherheit an erster Stelle