Gibt es in welcher Norm spezifische Vorgaben für die Querschnittsfläche der Kabel für zweidrahtige 24VDC-Messgeräte für DCS/PLC?

2017-03-25View Original

Thread Content

Ich frage die Anwesenden: Gibt es in irgendeiner Norm spezifische Vorgaben bezüglich der Querschnittsfläche der Kabel für die zweidrahtigen 24VDC-Sensoren, die in DCS/PLC-Systemen verwendet werden? Üblicherweise wird dabei KVVP mit einem Querschnitt von 1,5 mm² verwendet – ich habe mich jedoch nicht näher damit befasst, wo genau die genauen Vorgaben zu finden sind. Meine Meinung ist, dass für das 4-Leiter-System spezifische Vorgaben gelten: Die Signalkabel können eine Stärke von 1,0 bis 1,5 haben, während die Kabel für die Stromversorgung der Geräte eine Stärke von mindestens 1,5 aufweisen müssen. Daraus kann man schließen, dass bei dem 2-Leiter-System ebenfalls eine Stärke von mindestens 1,5 erforderlich ist
Reply #22017-03-25
Man kann die Tragfähigkeit durch eine Tabelle im Zweikanal-System ungefähr berechnen. In den Bedienungsanleitungen für herkömmliche Zweipolgeräte findet sich in der Regel ein Diagramm, das die Beziehung zwischen der Versorgungsspannung und der Last im Schaltkreis darstellt. Anhand dieses Diagramms kann man die entsprechenden Werte berechnen. Bei der Auswahl des Querschnitts der Schaltkreisleitungen sollte die Schaltkreiswiderstand nicht über den festgelegten Wert hinausgehen.
Reply #32017-03-26
Die Querschnittsfläche des Leiters kann anhand des Widerstands des Leiters sowie der zulässigen Spannungsabfall im Schaltkreis bestimmt werden. In der Regel nicht weniger als 1,5 mm².
Reply #42017-03-26
Unser Anforderungswert ist 1,5 mm
Reply #52017-03-27
Auch im Bereich der Messgeräte gibt es keine einheitlichen Standards – hier herrscht eher Willkür. Im Gegensatz dazu gibt es in der Elektrotechnik strenge Vorschriften; für alles gibt es eine Grundlage. Der Industriezweig ist daher weniger entwickelt
Reply #62017-03-27
Die Vorschriften für die Elektroplanung in explosionsgefährdeten Bereichen, GB50058, geben Angaben zum minimalen Querschnitt der Kabel in solchen Bereichen. Zudem werden in den Vorschriften für die Planung von Messleitungen ebenfalls Angaben zum Querschnitt der Leitungen gemacht. Man kann sich diese Vorschriften im Internet ansehen – es gibt PDF-Versionen davon auf Foren
Reply #72017-03-27
Es kommt darauf an, in welcher Branche man tätig ist, die Entfernung und viele weitere Faktoren – außerdem regeln die Vorschriften nicht alles.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.