Thread Content
Ich frage die Anwesenden, ob es im Rahmen der Konzeption oder Anwendung Fälle gibt, in denen integrierte Temperatursender ohne äußeren Schutzmantel (Thermowell) verwendet werden? Falls Sie damit bereits Erfahrung gemacht haben, bitte beschreiben Sie, unter welchen Umständen der Temperaturschutzschlauch nicht verwendet wurde Danke, bitte bewerten Sie!
Keine hohe Temperatur und kein hohes Druck, kein starker Strömungsdruck, keine Feststoffe und keine Korrosion.
Das existiert im industriellen Umfeld fast nicht, dann gibt es kein Problem mehr mit der Temperaturmessung im Schrankraum!
In Fällen, in denen der Temperaturmesselement und der Temperaturwandler getrennt installiert werden, habe ich das bereits verwendet – bei einer integrierten Temperaturanzeige im Armaturenbrett.
Die Situation, von der ich spreche, ist nicht die, die Sie sich vorstellen – es handelt sich um eine integrierte Temperaturänderung, wobei das Temperaturmesselement lediglich keinen äußeren Schutzmantel hat
In der Industrie gibt es tatsächlich nur sehr wenige Fälle, in denen keine Schutzhüllen verwendet werden
Ich stimme der Antwort im zweiten Stock ziemlich zu: Wenn am zu prüfenden Punkt weder hohe Temperaturen noch hohes Druck vorliegen, es keine starken Strömungen gibt, keine Feststoffe und keine Korrosion – und wenn es sich um ein nicht-toxisches, nicht brennbares sowie umweltfreundliches Medium handelt – dann ist ein Schutzrohr nicht notwendig.
Meint man damit den aus Edelstahl bestehenden Schutzmantel, der bereits beim Thermometer enthalten ist, oder einen separat angebrachten Temperaturschutzmantel aus dem gleichen Material wie die Rohre?
Ich meine nicht den Schutzüberzug des Temperaturmesselements, sondern den äußeren Schutzmantel, der getrennt vom Element installiert werden kann
In der Industrie werden im Allgemeinen Schutzschläuche verwendet, und eine integrierte Temperaturmessung kommt nur selten zum Einsatz. Wenn es um die Messung der Temperatur von Schmierstoffen usw. geht, kann es auf einen Schutzmantel verzichtet werden.
Es ist egal, es ist sowieso nicht viel wert
Meinen Sie mit dem Schutzrohr das Gehäuse, das zum Gerät gehört, oder ein Wärmeisolierrohr? Bitte erklären Sie das genauer; Die Schutzhülle selbst ist in der Regel bereits enthalten. Dass man direkt ein Widerstandskern zur Verfügung stellt, ist wohl kaum möglich – zumindest wird eine Verstärkungshülle mitgeliefert ; Wenn es sich um eine Wärmeisolierhülle handelt, dann ist es in Fällen ohne hohe Temperatur und hohen Druck kein Problem, auf eine solche Hülle zu verzichten.
Der Temperaturmesselement selbst verfügt bereits über einen Schutzschlauch aus 304 oder 316. Für den von Ihnen erwähnten äußeren Schutzschlauch (Temperaturschlauch) gibt es hingegen keine Pflicht, ihn zu verwenden.
Verstärkungen wie 316/304 sind bereits ausreichend stark – es kommt lediglich darauf an, ob die jeweiligen Betriebsbedingungen besonders schwierig sind.
In den Fabriken gibt es solche integrierten Temperaturfühler ohne Schutzhaube, vom Typ TW, zur Messung der Umgebungstemperatur. Andere, die noch ohne Hülle gesehen wurden
Ohne Schutzrohr bedeutet das, dass es kaputt ist – es kann jederzeit herausgezogen werden, ohne dass etwas ausläuft. In Situationen mit Druck, Korrosion oder Abrieb muss jedoch ein Schutzrohr verwendet werden. Selbst wenn keine solchen Faktoren vorhanden sind, kann es dennoch zu Defekten oder ungenauen Messungen kommen. Man sollte auch die spätere Wartung berücksichtigen.
Gepanzert! Gekapselte brauchen doch keine Hülle, oder?
Für Medien mit niedrigem Druck wie Wasser, Gas und Wind sowie bei normaler Temperatur können Temperaturmessgeräte ohne Schutzhaube verwendet werden. In Situationen mit hohen Temperaturen werden in der Regel integrierte Temperaturmessgeräte eingesetzt
Bei der industriellen Anwendung werden Temperaturen in der Regel durch Isolierungen übertragen; in den meisten Fällen wird außerdem noch eine Schutzhülle verwendet. Das Material hängt von der zu messenden Temperatur ab – bei hohen Temperaturen muss es ein hitzebeständiges Material sein
Bei der Messung der Metalltemperatur wurden Fälle ohne TW beobachtet, wie zum Beispiel die Gehäusetemperatur. Wenn das zu messende Objekt eine hohe Umgebungstemperatur verursacht, sollte dennoch ein getrennter Transmitter gewählt werden; bei Isolierung gilt eine andere Regelung.