Sollten in den Anlagen zur Lufttrennung sowie in den Gebäuden zur Stickstoffherstellung Stickstoffalarmanlagen installiert werden? Sollte dort auch ein Gerät zum Erkennen von zu hohem Sauerstoffgehalt vorhanden sein? Wenn installiert wird, wie hoch sollte die Installation sein? Gibt es entsprechende Vorschriften?
Vorschriften für die Installation von Detektoren zur Erkennung brennbarer Gase und giftiger Stoffe! Im Forum gibt es
Ich habe die Vorschriften, aber meine Situation ist ziemlich speziell, daher passen die Vorschriften nicht.
Stickstoff ist ein inertes Gas; herkömmliche Überwachungsmethoden reagieren darauf nicht. In der Regel wird die Sauerstoffsättigung gemessen. Die Kunden, mit denen ich zu tun habe, installieren in der Regel Geräte zur Messung des Sauerstoffgehalts. Die Dichte von Sauerstoff ist etwas höher als die von Luft – daher sollten die Geräte in einer Höhe von 0,6 Metern über dem Boden installiert werden
Oxygengehalt-Mess- und Alarmgerät, Montagehöhe 0,6–2 m (bei dieser Höhe muss die Sauerstoffsättigung für eine normale Atmung des Menschen geeignet sein). Bei Geräten zur Erkennung brennbarer oder giftiger Gase, die schwerer als Luft sind, beträgt die Installationshöhe 0,3–0,6 m ; Leichter als Luft, Montagehöhe 0,6–2 m.
Im Allgemeinen wird der Stickstoffgehalt indirekt anhand des Sauerstoffsgehalts bestimmt, da in der Luft in der Regel Stickstoff und Sauerstoff vorliegen. Stickstoff ist ein inertes Gas, das schwer zu messen ist.
Stimme der Meinung im 6. Stock zu: Ein Gerät zur Überwachung des Sauerstoffgehalts ist notwendig. Sauerstoff ist etwas schwerer als Luft; die Montagehöhe sollte zwischen 0,6 und 2 Metern liegen. Wir wählen 1,5 Meter – bei dieser Höhe liegt die Sauerstoffsättigung bei einem Wert, der für eine normale Atmung geeignet ist.
In welcher Norm ist die Analyse des Sauerstoffgehalts in der Stickstoffdruckanlage festgelegt?
In Stickstoffpressen oder in geschlossenen oder halbgeschlossenen Gebäuden, in denen Stickstoff vorhanden ist, müssen Sauerstoffsensoren installiert werden. Die Installationshöhe beträgt 1,5 Meter.
Man sollte es einfach nach den Anforderungen der Norm GB50493-2019 einrichten – es gibt Vorgaben bezüglich der Höhe