Sollten im Anlagenbereich sowie in den Gebäuden zur Stickstoffherstellung Stickstoffalarme installiert werden? Sollte stattdessen ein Gerät zur Erkennung und Alarmierung bei zu niedrigem Sauerstoffsatz eingesetzt werden?

2017-03-28View Original

Thread Content

Sollten in den Anlagen zur Lufttrennung sowie in den Gebäuden zur Stickstoffherstellung Stickstoffalarmanlagen installiert werden? Sollte dort auch ein Gerät zum Erkennen von zu hohem Sauerstoffgehalt vorhanden sein? Wenn installiert wird, wie hoch sollte die Installation sein? Gibt es entsprechende Vorschriften?
Reply #22017-03-28
Vorschriften für die Installation von Detektoren zur Erkennung brennbarer Gase und giftiger Stoffe! Im Forum gibt es
Reply #32017-03-28
Ich habe die Vorschriften, aber meine Situation ist ziemlich speziell, daher passen die Vorschriften nicht.
Reply #42017-04-21
Stickstoff ist ein inertes Gas; herkömmliche Überwachungsmethoden reagieren darauf nicht. In der Regel wird die Sauerstoffsättigung gemessen. Die Kunden, mit denen ich zu tun habe, installieren in der Regel Geräte zur Messung des Sauerstoffgehalts. Die Dichte von Sauerstoff ist etwas höher als die von Luft – daher sollten die Geräte in einer Höhe von 0,6 Metern über dem Boden installiert werden
Reply #52017-04-21
Oxygengehalt-Mess- und Alarmgerät, Montagehöhe 0,6–2 m (bei dieser Höhe muss die Sauerstoffsättigung für eine normale Atmung des Menschen geeignet sein). Bei Geräten zur Erkennung brennbarer oder giftiger Gase, die schwerer als Luft sind, beträgt die Installationshöhe 0,3–0,6 m ; Leichter als Luft, Montagehöhe 0,6–2 m.
Reply #62017-04-21
Im Allgemeinen wird der Stickstoffgehalt indirekt anhand des Sauerstoffsgehalts bestimmt, da in der Luft in der Regel Stickstoff und Sauerstoff vorliegen. Stickstoff ist ein inertes Gas, das schwer zu messen ist.
Reply #72017-04-22
Stimme der Meinung im 6. Stock zu: Ein Gerät zur Überwachung des Sauerstoffgehalts ist notwendig. Sauerstoff ist etwas schwerer als Luft; die Montagehöhe sollte zwischen 0,6 und 2 Metern liegen. Wir wählen 1,5 Meter – bei dieser Höhe liegt die Sauerstoffsättigung bei einem Wert, der für eine normale Atmung geeignet ist.
Reply #82020-10-31
In welcher Norm ist die Analyse des Sauerstoffgehalts in der Stickstoffdruckanlage festgelegt?
Reply #92020-11-02
In Stickstoffpressen oder in geschlossenen oder halbgeschlossenen Gebäuden, in denen Stickstoff vorhanden ist, müssen Sauerstoffsensoren installiert werden. Die Installationshöhe beträgt 1,5 Meter.
Reply #102021-05-27
Man sollte es einfach nach den Anforderungen der Norm GB50493-2019 einrichten – es gibt Vorgaben bezüglich der Höhe

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.