Thread Content
Für den PLC4-20mA-Analogkreis möchte man einen Aufzeichner hinzufügen – ist es möglich, diesen direkt in den Kreis einzuschalten? Können alle Sensoren einen solchen Aufzeichner akzeptieren? Ich habe gehört, dass es auch Bedenken bezüglich der Widerstände gibt – manche Sensoren lassen sich so verwenden, andere nicht Bitte um Rat
Natürlich, ein Stromsignal muss in Reihe geschaltet werden
Theoretisch ist es möglich, aber es ist besser, einen Trennmodul für Eingang und Ausgang hinzuzufügen, um Störungen zu vermeiden.
Man kann es ausprobieren. Wenn das nicht funktioniert, liegt ein Impedanzmismatch vor – in diesem Fall muss eine Sicherheitsbarriere mit einem Eingang und zwei Ausgängen hinzugefügt werden
Am besten sind Trennwände in zwei Abschnitte – so ist es ordentlicher!
Es ist hauptsächlich im Ausland schwer zu kaufen, geht das so? Können außerdem aktive Analogwerte in einen Aufzeichner eingebunden werden?
Eins zu zwei ist ganz in Ordnung – es scheint, als hätte das Aufzeichnungsgerät selbst einen Punkt, von dem aus es weitergeben kann, oder?
So verwendet, ist es möglich, vorausgesetzt die Schleifenimpedanz überschreitet keinen bestimmten Wert! Aktive Analogwerte? Was bedeutet das? Meinen Sie einen Zweikanal-Sender?
Am besten ist eine Trennwand in zwei Teile – so sieht es ordentlicher aus
Aktiver Analogwert, vieradrig, Transmitter mit eigenem Stromversorgungssystem, kein 24VDC-Serialanschluss erforderlich
Ich glaube, das funktioniert nicht, denn Aufzeichnungsgeräte sind in der Regel mit passiven Signalen verbunden. Sie müssen in eine Schleife mit 24 VDC eingebaut werden, damit der zweidrahtige Sender mit Strom versorgt werden kann. Wenn man nun ein vierdrähtiges Signal hinzufügt, dann gibt es in der vierdrähtigen Schleife nur Strom – keinen Spannung. Wenn man diese Schleife anschließend mit der Spannungsversorgung der zweidrähtigen Schleife verbindet, funktioniert das auf keinen Fall!
Kann das Aufzeichnungsgerät die Signale des Vierleitersenders erfassen, wenn ich nicht mehr 24VDC anschließe?