HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Einige Fragen zu Tricon SOE

2017-03-31View Original

Thread Content

Durch die Umbaumaßnahmen wurden am Tricon-System des Geräts einige zusätzliche Punkte hinzugefügt. Nach der Anpassung der Unterkomponenten gab es beim Ausführen des Programms keine Probleme mehr – doch es traten einige neue Probleme auf. Ich bitte erneut um Hilfe von Experten. 1. Nach der Änderung des Programms ist beim Herunterladen nur ein Teil herunterladbar; die Schaltfläche für das vollständige Herunterladen ist grau. 2. Nach dem Ausführen einiger Unterprogramme können die zuvor verfügbaren SOE-Einträge nicht mehr abgerufen werden. Wählen Sie die SOE.CFG-Datei aus – es wird angezeigt, dass diese Datei gerade in Verwendung ist ; 3. Nachdem die Datei SOE.CFG gespeichert wurde, lässt sie sich öffnen, doch bei allen Knoten wird „Match“ angezeigt; es ist nicht möglich, bei den SOE-Ereignisprotokollen ein Häkchen zu setzen. Bitte, ein Experte soll mir helfen und herausfinden, wo das Problem liegt
Reply #22017-03-31
Die Konfiguration der SOE wurde gemäß der Anleitung vorgenommen. Vor der Änderung kann die SOE noch ausgelesen werden.
Reply #32017-03-31
Jedes Mal muss die SOE-Datei neu erstellt werden, damit sie gespeichert werden kann. Wenn man den Anleitungen erneut folgt, sollte das funktionieren! Konfigurieren des Triconex SOE-Recorders und Starten der SOE-Software zur Konfiguration (Einrichtung der Kommunikation); Start: Nach dem Installieren von Tristation 1131 im Tricon-System wird automatisch eine SOE-Konfigurationsdatei *.Soe erstellt. Diese Datei muss einfach in den Installationsordner von SOE kopiert werden: C:\Program files\Triconex\TcxSoe\Soeconfig
Reply #42017-03-31
1. Nach der Änderung des Programms ist beim Herunterladen nur ein Teil herunterladbar; die Schaltfläche für das vollständige Herunterladen ist grau. Bruder, traust du dich, die Unterwäsche komplett auszuziehen? ! Denken Sie daran, dass die gesamte Unterteilung Berechtigungen erfordert (diese Berechtigungen können eingestellt werden)! Die letzten beiden Punkte – die Antwort im 3. Stock war wirklich sehr professionell! Das ist eine professionelle Antwort!
Reply #52017-03-31
1. Nach der Änderung des Programms ist beim Herunterladen nur ein Teil herunterladbar; die Schaltfläche für das vollständige Herunterladen ist grau. Bruder, traust du dich, die Unterwäsche komplett auszuziehen? ! Denken Sie daran, dass die gesamte Unterteilung Berechtigungen erfordert (diese Berechtigungen können eingestellt werden)! Die letzten beiden Punkte – die Antwort im 3. Stock war wirklich sehr professionell! Das ist eine professionelle Antwort!
Reply #62017-03-31
Die Anlage wurde stillgelegt, das Programm wurde ebenfalls angepasst, sodass eine vollständige Installation möglich ist.
Reply #72017-03-31
Die gesamte Unterkleidung birgt immer noch ein gewisses Risiko! Conjisen empfiehlt es auf keinen Fall, so vorzugehen!
Reply #82017-03-31
Wie genau geht es bei diesem Schritt vor, nämlich „Tristation1131 im Tricon-System zu installieren und dadurch automatisch eine SOE-Konfigurationsdatei *.Soe“ zu erzeugen? Nachdem ich einen Teil der Unterbekleidung hinzugefügt habe, scheint es keine neuen .SOE-Dateien gegeben zu haben, und der Button für die gesamte Unterbekleidung ist wieder grau. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist
Reply #92017-04-01
Um „Download All“ auszuführen, muss man zunächst den Controller stoppen. Anschließend wählt man im Programmmenü „Project/Change State to Download All“. Die Version des Programms wird dabei um 1 erhöht. Wenn „Download All“ dennoch nicht funktioniert, liegt das daran, dass die Berechtigungen nicht ausreichen. In diesem Fall müssen die Berechtigungen geändert werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.