Der Schaltventil funktioniert nicht, die Trennwand gibt 24 V aus (ohne Last). Wenn der Spulendraht des Elektromagneten mit Spannung versorgt wird, sinkt der Wert auf 11 V. Mit den Kabeln ist alles in Ordnung. Ich bitte um Rat von Experten.
Wurde der Elektromagnetventil ausgetauscht?; Prüfen, ob der Strom der Nennstrom ist; andernfalls liegt ein Kurzschluss vor ; Gibt es dieses Problem schon seit Langem mit dem Trenngitter oder erst jetzt? Wenn es erst jetzt ist, versuchen Sie doch ein anderes.
Die Tragfähigkeit des Trennzauns reicht nicht aus – versuchen Sie es mit einem anderen.
Die Tragfähigkeit des Trennzauns reicht nicht aus – versuchen Sie es mit einem anderen.
Die Möglichkeit eines Sicherheitsgitters ist ziemlich groß, versuchen Sie doch ein anderes
Da mit der Leitung alles in Ordnung ist, versuchen Sie erst einmal, den Trennzaun auszutauschen – die Wahrscheinlichkeit, dass es am Elektromagnetventil liegt, ist geringer.
Auf Anraten einiger Leute oben denke ich, du solltest erst einmal die Angaben auf der Beschriftung der Elektromagnetventile an alle senden, und danach kann ich dir weiterhin Ratschläge geben. Ihre Elektromagnetikventile mit Trennvorrichtung sind mit ziemlicher Sicherheit Elektromagnetikventile mit niedrigem Energieverbrauch
Sowohl der Elektromagnetventil als auch die Spule wurden ausgetauscht. Zudem wurden die Kabel im I/O-Gehäuse an andere Trennschranken angeschlossen – das Ergebnis blieb jedoch dasselbe
Die Trennwand sollte kein Problem sein, ich habe das Kabel an eine andere Trennwand angeschlossen – es funktioniert trotzdem
Das Anschließen des Kabels an einen anderen Trennzaun hat denselben Effekt
Das macht keinen Sinn – meine Ventile in der ersten Reihe funktionieren einwandfrei, die in der zweiten Reihe hingegen nicht. Die Elektromagneten sowie die Spulen funktionieren ebenfalls einwandfrei. Ich habe die Kabel auch an andere Trennwände angeschlossen – doch es bleibt trotzdem dasselbe
Dann sollten wir die Probleme mit den Leitungen sowie den Elektromagneten überprüfen. Solche Probleme sind nicht schwierig zu beheben
Die Leitungen wurden überprüft und sind in Ordnung, die Elektromagneten wurden ebenfalls ausgetauscht
Geht es immer noch nicht, nachdem man es ausgetauscht hat? Fehler immer noch?
Ich bin nur zufällig vorbeigekommen, hehe
Zunächst handelt es sich dabei um eine pneumatische Ventil. Wenn die Antriebsspannung, die vom Trennfeld ausgeht, sowie das Elektromagnetventil selbst in Ordnung sind – wie groß ist dann die Übertragungsstrecke vom Trennfeld aus? Kabelkern? Es wird vermutet, dass ein zu hoher Druckverlust dazu führt, dass der Elektromagnetventil nicht funktioniert. Versuchen Sie es mit einem Elektromagnetventil mit breiterem Spannungsbereich oder mit einem dickeren Kabel. Die individuelle Analyse sollte ergeben, dass bei einer solch hohen Spannungsabfall ein Kabelproblem vorliegt.
Im Allgemeinen werden für die DO-Ausgänge eher Relais verwendet. Ich verstehe nicht, warum man dazu eine Trennschaltung einsetzen möchte
Prüfen Sie, ob die Leitung an irgendeiner Stelle beschädigt ist oder mit dem Boden in Berührung kommt
Richtig, alles andere ist unverändert. Es reicht aus, den Kanal der Zentraleinheit zu konfigurieren – doch auch das klappt nicht. Irgendwie gibt es Probleme bei der Konfiguration