Thread Content
Diejenigen, die solche Steuerungsanlagen gewartet haben, sollten die Bedingungen vor Ort kennen. Um den Anforderungen der Prozessanlagen gerecht zu werden, gibt es dort zahlreiche pneumatische Schiebetüren – für das Einleiten von Wasser, das Ablassen von Wasser, die Reinigung usw. Welche Art von Solenoidventilen erfordert weniger Wartung: solche mit 24 VDC oder solche mit 220 VAC? Wir haben hier den Taiwan Yadea 220VAC ausgewählt; ich finde, die Fehlerhäufigkeit ist ziemlich niedrig. Und ich denke, in einem industriellen Umfeld wie der Wasseraufbereitung wären Wechselstrom-Solenventile vielleicht besser geeignet? Freunde mit entsprechender Erfahrung – bitte diskutiert gemeinsam!
Was die Ausfallrate angeht, ist 24 V etwas besser. An zweiter Stelle steht 220 V – dieses System ist außerdem schwieriger in der Wartung
Welches RO-System verwendet ihr? Es scheint mir, als wäre es dasselbe wie bei meiner früheren Arbeitsstelle. Ist es möglich, Fotos davon zu machen, damit ich sie mir ansehen kann?
Sind die Schalventile von Beijing Huayang von Borelli?
Dasselbe; Ist die P-Rohrleitung aus PVC?
Richtig! Die Rohre sind alle mit Kunststoffauskleidung versehen!
Entsalzungsanlage? ? ? Hier verwenden wir 220VAC
UF\RO-System, SMC-Schalventil mit Unterplatte, Stromversorgung 24 V DC, in einem Schalventilgehäuse installiert, PU-Gasleitungen zu den Ventilen vor Ort, Borex S29/30-Serie – pneumatische Klappe mit Klemmverschluss. Sehr geringe Ausfallrate des Schalventils
Ist die S30 eine Gummibeschichtete Klappe von Borel? Tritt bei deren Nutzung oft das Problem auf, dass sie schwer zu bedienen ist und nicht reibungslos öffnet bzw. schließt?
Das UF/RO-System zur Entsalzung von Wasser in Kraftwerken wurde 7 Jahre lang ohne Probleme mit Verklemmungen beim Öffnen und Schließen verwendet. Nach der biologischen Behandlung des Abwassers kam es beim UF-Ventil des Systems zur Wiederverwendung von Regenwasser nach etwa 2 Jahren zu häufigen Problemen mit Leckagen am Ventilstab. Dies lag an der Abnutzung zwischen dem Gummiauflagebereich des Ventils und dem Ventilstab – hauptsächlich bedingt durch die Leitfähigkeit des Wassers sowie die CL-Ionen. Es traten keine Probleme mit Verklemmungen beim Öffnen und Schließen sowie kein Abfall des Gummiauflagebereichs auf. Insgesamt kann man sagen, dass die Qualität der Boré-Ventile durchaus in Ordnung ist
Bei den Drosselventilen in den häufig genutzten Bereichen unserer praktischen S30-Serie tritt in der Regel nach etwa 3 Jahren ein Verklemmen auf. Da für die Steuerung eine Rückmeldung über die Ventilposition innerhalb weniger Sekunden erforderlich ist, führt das Verklemmen dazu, dass die Steuerung abgestoppt wird.