Welches Problem besteht daran, dass das PID-Steuerungssystem von Hilscher DCS die Flüssigkeitsebene nicht kontrollieren kann?

2017-04-03View Original

Thread Content

Der eingestellte Wert liegt bei 60 % – er kann nicht über 40 % steigen. Im Manuellmodus funktioniert alles normal, doch im Automatikmodus sinkt der Flüssigkeitsspiegel ständig. Der Flüssigkeitsspiegel lässt sich nicht kontrollieren. Was könnte das Problem sein und wie kann es gelöst werden?
Reply #22017-04-03
Anpassung des PID anhand der tatsächlichen Prozessbedingungen
Reply #32017-04-03
Die Automatikfunktion funktioniert nicht. Wenn es sich um einen Einzugskreis handelt, liegt das Problem vermutlich daran, dass die PID-Parameter nicht richtig eingestellt sind
Reply #42017-04-03
Könnte es nicht an einem Defekt des Ventilpositioniers liegen?
Reply #52017-04-03
Überprüfen Sie bei automatisierter Betriebsweise die Änderungen am Ausgang und justieren Sie die PID-Parameter entsprechend.
Reply #62017-04-03
Stimme den Vorrednern zu – die PID-Parameter müssen neu eingestellt werden!
Reply #72017-04-04
Ich glaube nicht, dass das möglich ist – bei manueller Eingabe lässt sich der Flüssigkeitsstand trotzdem steuern.
Reply #82017-04-05
Ich denke, bei Ventil 1 sind die PID-Einstellungen problematisch, bei Ventil 2 ist die Linearität schlecht und der Softwarealgorithmus des Ventils ist unangemessen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.