Thread Content
Um eine pneumatische Schneidventil zu erstellen, lieferte der Kunde ein Bild, auf dem angezeigt war, wie der explosionsgeschützte Endschalter montiert werden soll. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Explosionsgeschützklasse dieses Schalters nicht ausreicht. Deshalb wurde ein anderer Schalter ausgewählt. Da es sich bei diesem explosionsgeschützten Endschalter um ein neues Modell handelt, kennt man sich mit dieser Art von Schalter noch nicht gut aus. Der Kunde verlangt, dass der Schalter in der richtigen Position bleibt. Kann dieser Endschalter mit einem Controller verbunden werden, um anzuzeigen, ob der Schalter in der richtigen Position ist?
Der Schalter hat nur kontaktfreie Kontakte; wenn Sie keine besonderen Anforderungen haben, funktioniert das auf jeden Fall.
Zwei Dinge sind wichtig: 1. Die Explosionsschutzklasse ist ausreichend; 2. Die Bauform des Schalters muss mit dem System übereinstimmen, in das er angeschlossen wird ;
Es gibt keine besonderen Anforderungen, denn es ist das erste Mal, dass ich es verwende – und ich lerne dabei auch noch.
Kein Problem, es geht nur darum, eines vollständig zu öffnen und das andere vollständig zu schließen – es sind nur zwei DI-Punkte. Man muss jedoch auf die Montageposition achten, auf den Abstand zwischen den Befestigungslöchern sowie auf die Größe der Schraubenlöcher
In einigen Unternehmen mit strengen Vorschriften müssen explosionsgeschützte Geräte über einen entsprechenden Explosionsschutzgrad sowie eine Explosionsschutznummer verfügen. Diese Angaben müssen deutlich auf der Beschriftung des Geräts angegeben sein – andernfalls gilt das Gerät als unzulässig. Der Verfasser sollte darauf achten: Viele inländisch hergestellte explosionsgeschützte Produkte erfüllen diese Anforderungen nicht. Außerdem, falls sowohl für den Öffnungs- als auch für den Schließvorgang ein Signal erforderlich ist, müssen zwei Endschalter installiert werden – einer für den Öffnungs- und einer für den Schließvorgang. Die von dem Anbieter bereitgestellten Produktabbildungen zeigen eine größere Fläche; es ist unklar, ob bei der gemeinsamen Installation der beiden Schalter genügend Platz am Ventilkörper vorhanden ist.
Ich habe einige Hersteller von explosionsgeschützten Schaltstellen gesucht, doch keiner konnte ein Zertifikat für die Explosionsfestigkeit vorlegen. Die Beschriftungen auf den Plaketten wurden einfach selbst angebracht – im Grunde handelt es sich dabei um Produkte ohne jegliche Qualitätsgarantien. Man sollte lieber mehr Geld ausgeben, um ein zuverlässiges Produkt zu erhalten. Geld zu verdienen ist zweitrangig, Sicherheit kommt an erster Stelle. Bei der Installation gibt es keine Lösung, denn es handelt sich um eine pneumatische Schneidventil – mit zwei Schaltern, einem oben und einem unten. Man muss sie also direkt neu herstellen. Die beiden Vorschläge des Threadbetreibers sind sehr praktisch, danke.
Ein Schaltkontakt ist im Grunde genommen einfach ein solcher Kontakt – und das gilt für die meisten Fälle
Zwei Dinge sind wichtig: Erstens muss der Schalter auf Ihrer Ventil können montiert werden, und zweitens muss die Explosionsschutzklasse des Schalters den Anforderungen entsprechen. Ein Schalter ist ein trockener Kontakt, den die meisten Steuergeräte akzeptieren können.
Das zweite Bild zeigt einen Explosionsgeschützgrad von Ex dII CT6. Solche Schalter sind größer und dicker; sie sollten nach dem Kauf weiterverarbeitet und installiert werden. Die Bilder gehören zur günstigeren, niedrigeren Qualitätsklasse auf dem Markt, aber beim Einbauen gibt es im Grunde keine Probleme.
Die Schalter von Honeywell sind auch gut, wir verwenden sie ständig.