2017-04-07View Original

Thread Content

Neuling fragt nach: Warum geben einige Geräte an, dass sie mit 24 V Gleichstrom betrieben werden, während andere wiederum mit einer Stromstärke von 4–20 mA betrieben werden? Ich verstehe das nicht
Reply #22017-04-07
Alle werden mit 24 VDC versorgt, nur dass einige separat versorgt werden und digitale Signale haben. Einige sind feuchte Kontakte, 4-20mA-Signalausgabe
Reply #32017-04-07
Bitte verstehen Sie die Signalarten „Zweileitensystem“ und „Vierleitensystem“ gut!
Reply #42017-04-07
Trocken und feucht bedeutet aktiv und passiv – passive Geräte benötigen eine separate Stromversorgung. Wie bereits oben erwähnt, gibt es dabei das „Zweileitensystem“ und das „Vierleitensystem“. Drucksender sind in der Regel aktive Signale, mit einer Spannung von 24 VDC sowie einem Stromfluss von 4–20 mA. Es gibt auch eine AO-Stromausgangsart, die häufig in Regelventilen verwendet wird.
Reply #52017-04-07
Angesichts der vielfältigen Antworten auf Ihre Frage haben Sie uns alle verwirrt:D.
Reply #62017-04-07
“„Stromversorgung mit 4–20 mA“ – ich verstehe nicht, was das bedeutet. 4–20 mA ist die Signalstromstärke, die übertragen wird; die Stromversorgung hingegen bezieht sich auf die Quelle des Stroms.
Reply #72017-04-07
Zweipolige Messgeräte, die Signale als 4–20 mA-Stromsignale übertragen, mit einer Versorgungsspannung von 24 VDC. Signal und Strom teilen sich ein Paar Leitungen.
Reply #82017-04-07
Zweidrahtige Messgeräte übertragen Signale im Bereich 4–20 mA über zwei Adern. Vierleiters-Messgerät: Für die Signalleitung 4–20 mA sind zwei Adern erforderlich. Zudem wird eine Stromversorgungsleitung benötigt; die Versorgungsspannung kann entweder 24 V oder 220 V betragen
Reply #92017-04-07
Es wird durch das Prinzip des Instruments bestimmt.
Reply #102017-04-07
Hehe, das habe ich vorher nicht klar gesagt… Es handelt sich um Instrumente im Zweikanalsystem – genauso wie Transmitter. Die DCS-Karten liefern eine Spannung von 24 V als Stromversorgung. Bei Regulierventilen: Liefern die DCS-Karten ebenfalls eine Spannung von 24 V oder einen Stromfluss von 4–20 mA als Stromversorgung? Weil ich zuvor mit einem Multimeter gemessen habe und an den Anschlüssen des Regelventils kein Spannung vorhanden war – ohne Spannung kann man ja keine Energie liefern – da war ich etwas verwirrt
Reply #112017-04-07
Trocken, feucht. Ihre Antwort ist wirklich seltsam.
Reply #122017-04-07
Der Regelventil benötigt keine Stromversorgung. Im DCS gibt es eine AO-Ausgangskarte, die ebenfalls einen 4–20 mA-Ausgang bietet. Der Positionierer erhält die Steuersignale vom DCS, woraufhin sich das Ventil bewegt. 4 mA entspricht einer Ventilöffnung von 0 %, 20 mA entspricht einer Ventilöffnung von 100 %. Zwischen diesen Werten entsprechen unterschiedliche Stromwerte wiederum unterschiedlichen Ventilöffnungen.
Reply #132017-04-08
Hmm, jetzt verstehe ich es ein bisschen. Danke, Meister
Reply #142017-04-08
Zuerst musst du klarstellen: Nachdem alle Schaltkreise verbunden sind, benötigt man ein Signal – und somit auch eine Stromversorgung! Zweitens beziehen sich „aktiv“ und „passiv“ in der Regel auf das Gerät selbst, also darauf, ob der Signalkreis des Geräts mit Strom versorgt wird oder nicht. Erneut gilt: Aktive Signale, wie beispielsweise Massenstrommessgeräte im Vierleitersystem, weisen ein 4-20mA-Signal sowie eine Stromversorgung auf – diese werden in zwei Leitungen getrennt. Das bedeutet, dass ein Paar Stromversorgungsleitungen sowie ein Paar Signalleitungen erforderlich sind ; Passive Signale, wie z. B. zweidrahtige Drucksender, haben ihr 4-20mA-Signal sowie die Stromversorgung gemeinsam in einem Kabel. In diesem Fall ist die AI-Eingangsstelle des DCS in die 24-V-Stromversorgung eingeschaltet, weshalb nur ein Kabelpaar erforderlich ist. Das Dreileitersystem ist im Grunde eine Variante des Vierleitersystems – dabei werden die gemeinsamen Anschlüsse für die Signale und die gemeinsamen Anschlüsse für die Stromversorgung miteinander verbunden. Zusammenfassend: 4–20 mA „geladen“ bedeutet nicht, dass das Signal geladen ist, sondern dass in den Schaltkreis des Signals eine 24-V-Stromversorgung eingefügt wird. Es wird empfohlen, sich die Schaltpläne der AI-Module des DCS-Herstellers anzusehen – dann wird alles klar. Es gibt auch das Problem der trockenen und feuchten Knoten – das stammt vermutlich vom englischen „dry“ (nicht geladen, berührbar) bzw. „wet“ (geladen, nicht berührbar). Das ist meine persönliche Interpretation.
Reply #152017-04-08
Ist es falsch, trocken und feucht zu haben? Im Alltag wird das so genannt – Sie können es gerne bei den erfahrenen Meistern fragen
Reply #162017-04-10
Die Stromversorgung mit 4–20 mA bezieht sich nicht auf die Stromquelle an sich, sondern darauf, dass es sich um eine Stromquelle handelt, die zur Ansteuerung von Aktoren verwendet wird – oder als Messsignal für vieradrige Messgeräte. Prüfgeräte werden in der Regel mit 24 V Gleichstrom versorgt und kommen entweder im Zweileitersystem oder im Vierleitersystem zum Einsatz.
Reply #172017-04-10
Du musst deine Grundkenntnisse über Instrumente nachholen
Reply #182017-04-14
Zweidrahtige Messgeräte übertragen Signale im Bereich 4–20 mA über zwei Adern. Vierleiters-Messgerät: Für die Signalleitung 4–20 mA sind zwei Adern erforderlich. Zudem wird eine Stromversorgungsleitung benötigt; die Versorgungsspannung kann entweder 24 V oder 220 V betragen
Reply #192017-04-14
Es gibt sowieso Unklarheiten. Wenn du es selbst verstehen kannst, ist das auch in Ordnung. Falls du es falsch verstehst, solltest du bei der Arbeit keine Probleme bekommen! 24 VDC ist noch in Ordnung, aber wenn eines Tages 220 VAC kommt, ist es schwierig vorherzusagen, was passiert!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.