Drei Wasserpumpen: Nummer 1 und 3 arbeiten bei der Netzfrequenz, Nummer 2 mit Wechselstrom. Sie sind parallel miteinander verbunden. Die Förderhöhe beträgt in allen Fällen 60 Meter. Wenn die Serienventile geschlossen sind, kann ein Druck von 1,1 MPa erreicht werden. Wenn die Ventile geöffnet sind und die Pumpen unter Volllast arbeiten, erreicht man nur einen Druck von 0,16 MPa. Außerhalb der Hauptventile sind zwei weitere Ventile angebracht, eines für 5 Meter und eines für 100 Meter. Auch wenn diese Ventile geschlossen sind, entsteht kein Druck. Der normale Wasserdruck sollte bei 0,35 MPa liegen. Bei einem anderen Gerät führt das Schließen der Serienventile nur zu einem Druck von 0,48 MPa, während ein geöffnetes Ventil einen stabilen Druck von 0,35 MPa ermöglicht. Was könnte die Ursache dafür sein? Ich habe viele Fachleute um Rat gefragt – einige schlugen vor, die Laufräder sowie die Drehrichtung des Motors zu überprüfen, andere wiederum den Rohrnetzwerk. Doch der Grund wurde trotzdem nicht gefunden. Der Ausrüster hat die Rohrleitungsarbeiten mehrfach überprüft, und alle geben sich die Schuld. Ich bin Laie und bitte um Hilfe – erst wenn die Ursache geklärt ist, kann jemand die Reparatur durchführen.
Reply #22017-04-07
Wie hoch ist der Wasserdruck? Woher kommt das Wasser auf der Wasserversorgungsseite?
Reply #32017-04-07
Ist der Eingang verstopft? Danke
Reply #42017-04-08
Testen Sie es mit dem Schaltkasten für die Hauptventile aus! Schauen wir, was langweilig ist
Reply #52017-04-08
Schauen Sie, welche Pumpe den geringsten Stromverbrauch hat – diese sollte genauer überprüft werden
Reply #62017-04-08
0,35 MPa reicht nicht aus, um Wasser zu liefern
Reply #72017-04-08
Öffnen Sie die Eingangsventil, öffnen Sie das Ausgangsventil etwas, starten Sie anschließend die Pumpe. Wenn der Druck stabil ist, öffnen Sie das Ausgangsventil allmählich weiter.
Reply #82017-04-08
Die entscheidende Frage ist, dass die Auslassventile nach dem Starten der Pumpe dafür sorgen müssen, dass der Auslassdruck der Pumpe auf dem Betriebsdruck liegt – also, wie es der Kollege oben sagte, die Ventile leicht geöffnet sein müssen. Erst wenn das System vollständig mit Wasser gefüllt ist, kann die Pumpe normal verwendet werden. Es ist am besten, vor der Auslassventil der Pumpe einen Druckmesser anzubringen. Es reicht aus, den Druck auf einem Niveau zu halten, das mindestens dem Betriebsdruck entspricht. Erst nachdem das System vollständig mit Flüssigkeit gefüllt ist, kann die benötigte Menge ordnungsgemäß eingestellt werden.
Reply #92017-04-10
Ja, heute war der Laufradinhalt voller Schlamm – er war verstopft. Es gab viel Schlamm. Ich weiß nicht, wie man ihn reinigen soll. Funktioniert Salzsäure dazu? Gibt es irgendwelche Empfehlungen?
Reply #102017-04-11
Es scheint tatsächlich ein Problem mit der Ausrüstung zu sein. Warum sucht man ständig nach dem Fehler in den Anzeigen? Die Werte auf den Anzeigen zeigen doch bereits an, dass etwas nicht in Ordnung ist. Warum versucht man nicht stattdessen, den Fehler in der Prozessabwicklung oder in der Ausrüstung selbst zu finden? ! Die Anzeige kann einfach alles!
Reply #112017-04-11
Die Hersteller behaupten ständig, dass die Rohrleitungen beschädigt sind und dadurch der Druck nicht ausreicht. Jetzt behaupten sie auch, dass mit der Qualität der Pumpen alles in Ordnung sei – es handele sich nur um Ablagerungen
Reply #122017-04-11
Jemand, der so überheblich ist, ist auch kein ernsthafter Techniker!
Reply #132017-04-12
Keine Spülung durchgeführt, vermutlich ist die Pumpe ruiniert, völliger Unsinn.
Reply #142017-04-14
Danke für die hilfsbereite Unterstützung, das Problem ist bereits gelöst – der Leitradlaufrad wurde ausgetauscht.
Reply #152017-04-14
Hmm, wie sollte eine Pumpe im Alltag gewartet werden? Zuerst Danke
Reply #162017-04-16
Schauen Sie, welche Pumpe den geringsten Stromverbrauch hat – diese sollte genauer überprüft werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.