Wie wird ein Füllstandsmesser kalibriert

2017-04-09View Original

Thread Content

Die manuelle Bedienung muss gut funktionieren, und es sollten auch typische Einstellmethoden vorhanden sein. Zum Beispiel: Der tatsächliche Flüssigkeitsstand beträgt 40 %, doch der Anzeiger zeigt 70 % an. Zudem wird noch ein Korrekturfaktor von 20 % hinzugefügt. Wie kann man den Flüssigkeitsstand so einstellen, dass er mit dem tatsächlichen Wert übereinstimmt? Detaillierte Anleitung zur manuellen Bedienung!
Reply #22017-04-09
Ich fass es nicht – ich verstehe das einfach nicht……
Reply #32017-04-09
Bitte erklären Sie das klar: Es gibt Magnetflügeltüren mit Fernübertragung. Bei Ihrer Variante stimmen die Skalen auf den Magnetflügeltüren nicht mit der der Fernübertragung überein
Reply #42017-04-09
Der Referenzpunkt des Fernpegelmessers und des magnetischen Pegelindikators vor Ort muss übereinstimmen.
Reply #52017-04-10
1. Die Referenzpunkte müssen übereinstimmen, das heißt, die oberen und unteren Flansche müssen identisch sein, um einen Vergleich vorzunehmen. 2. Überprüfen Sie, ob die Dichte des eingebrachten Materials mit der Dichte übereinstimmt, die bei der Einstellung des Schwimmers festgelegt wurde. Bei der Justierung der Schwimmbälle wird in der Regel Wasser als Justiermedium verwendet. Dabei wird das Messbereichsverhältnis umgerechnet. Wenn beispielsweise bei Inbetriebnahme die Dichte des Mediums 0,6 beträgt und der Messbereich des Instruments 1 Meter beträgt, dann sollte die Höhe des Flüssigkeitsspiegels, der den gesamten Messbereich ausfüllt, 1 * 0,6 = 0,6 Meter betragen. Das bedeutet, dass man Wasser hinzufügen muss, bis der Spiegel auf 0,6 Meter angezeigt wird – dann zeigt das Instrument 100 % an. Für die anderen Prüfpunkte 25 %, 50 % und 100 % wird einfach 0,6 Meter multipliziert. 3. Aus den von Ihnen beschriebenen Problemen geht hervor, dass, sofern der Referenzpunkt gleich ist, es sich hierbei nicht um den Normalbetriebszustand des Mediums handelt. Es handelt sich dabei wohl um Wasser, das während des Betriebs zugeführt wird. Wenn man nach dem oben genannten Beispiel vorgeht und davon ausgeht, dass es sich um Wasser handelt, dann beträgt der Flüssigkeitsspiegel auf der Glasplatte 40 %. Der Schwimmer zeigt somit einen Wert von 40 % / 0,6 = 67 % an
Reply #62017-04-10
Man muss klar machen, welchen Füllstandsmesser man justieren will
Reply #72017-04-10
Der Satz ist logisch unklar – vermutlich hat die Person selbst nicht verstanden, was sie fragen soll.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.