Thread Content
Die manuelle Bedienung muss gut funktionieren, und es sollten auch typische Einstellmethoden vorhanden sein. Zum Beispiel: Der tatsächliche Flüssigkeitsstand beträgt 40 %, doch der Anzeiger zeigt 70 % an. Zudem wird noch ein Korrekturfaktor von 20 % hinzugefügt. Wie kann man den Flüssigkeitsstand so einstellen, dass er mit dem tatsächlichen Wert übereinstimmt? Detaillierte Anleitung zur manuellen Bedienung!
Ich fass es nicht – ich verstehe das einfach nicht……
Bitte erklären Sie das klar: Es gibt Magnetflügeltüren mit Fernübertragung. Bei Ihrer Variante stimmen die Skalen auf den Magnetflügeltüren nicht mit der der Fernübertragung überein
Der Referenzpunkt des Fernpegelmessers und des magnetischen Pegelindikators vor Ort muss übereinstimmen.
1. Die Referenzpunkte müssen übereinstimmen, das heißt, die oberen und unteren Flansche müssen identisch sein, um einen Vergleich vorzunehmen. 2. Überprüfen Sie, ob die Dichte des eingebrachten Materials mit der Dichte übereinstimmt, die bei der Einstellung des Schwimmers festgelegt wurde. Bei der Justierung der Schwimmbälle wird in der Regel Wasser als Justiermedium verwendet. Dabei wird das Messbereichsverhältnis umgerechnet. Wenn beispielsweise bei Inbetriebnahme die Dichte des Mediums 0,6 beträgt und der Messbereich des Instruments 1 Meter beträgt, dann sollte die Höhe des Flüssigkeitsspiegels, der den gesamten Messbereich ausfüllt, 1 * 0,6 = 0,6 Meter betragen. Das bedeutet, dass man Wasser hinzufügen muss, bis der Spiegel auf 0,6 Meter angezeigt wird – dann zeigt das Instrument 100 % an. Für die anderen Prüfpunkte 25 %, 50 % und 100 % wird einfach 0,6 Meter multipliziert. 3. Aus den von Ihnen beschriebenen Problemen geht hervor, dass, sofern der Referenzpunkt gleich ist, es sich hierbei nicht um den Normalbetriebszustand des Mediums handelt. Es handelt sich dabei wohl um Wasser, das während des Betriebs zugeführt wird. Wenn man nach dem oben genannten Beispiel vorgeht und davon ausgeht, dass es sich um Wasser handelt, dann beträgt der Flüssigkeitsspiegel auf der Glasplatte 40 %. Der Schwimmer zeigt somit einen Wert von 40 % / 0,6 = 67 % an
Man muss klar machen, welchen Füllstandsmesser man justieren will
Der Satz ist logisch unklar – vermutlich hat die Person selbst nicht verstanden, was sie fragen soll.