Thread Content
Guten Tag, was bedeutet eigentlich die positive und negative Wirkung von Ventilen? Welche Beziehung besteht dazu zu FC (Ausfall – Schließen) und FO (Ausfall – Öffnen)? Danke
Das ist aus Sicherheitsgründen notwendig – einige Ventile müssen im Falle eines Defekts geöffnet bleiben, wie beispielsweise das Entlüftungssystem. Einige Anforderungen müssen bei Störungen ausgeschaltet sein, wie z. B. die Regulierventile für das Wärmeträgeröl.
Betrachten Sie vorerst als gegeben, dass die positive Wirkung der Ventile FO und die negative Wirkung FC ist. Schauen Sie sich noch einmal genau den Aktor des Regelventils an.
Reaktionsweise der Regelventile: Steigt das Eingangssignal an, dehnt sich der Ventilstab aus – das ist die positive Reaktionsweise; umgekehrt ist es die negative Reaktionsweise. Luftbetriebenes Öffnen/Schließen der Regulierventile: Steigt das Eingangssignal an, öffnet sich das Ventil – es handelt sich dabei um ein luftbetriebenes Ventil. Es wird auch als Fehler-Schließmodus (FC) bezeichnet ; Im Gegensatz dazu ist es ein Windabschaltventil, auch als Fehleröffnung (FO) bezeichnet.
Reaktionskraft, Gegenkraft sowie Aus-Schaltungs- und Ein-Schaltungsmodus bedeuten unterschiedliche Dinge. Die positive Wirkung bedeutet, dass ein steigender Eingangssignal den Ventilstab nach unten bewegt; umgekehrt bewegt ihn ein fallendes Signal nach oben – das ist die negative Wirkung ; Fehleraus ist der Zustand, in dem die Ventile bei einem Fehler (Verlust des Luftdrucks) geschlossen sind; das Gegenteil davon ist Fehlerein.
Die Gegenkräfte, auf die ich antworte, beziehen sich auf die Gegenkräfte des Aktors – das ist doch richtig, oder? Sie haben auf die Rückkopplungsform des Steuerkreises geantwortet, richtig? Meine Antwort hat den Originalverfasser tatsächlich leicht in die Irre geführt!
Die positive Wirkung bedeutet, dass mit zunehmendem Signaldruck der Ventilstab nach unten bewegt wird. Im Gegenzug wird das als Gegenwirkung bezeichnet. FC bedeutet, dass der Ventil bei einem Fehler in der Gasversorgung geschlossen wird; umgekehrt ist es FO.
Eines bezieht sich auf die Steuerung und Regulierung, das andere auf den Ventilmechanismus.
Ich meine auch die Vorwärts- und Rückwirkung von Regelventilen: Wenn das Eingangssignal des Regelventils zunimmt, bewegt sich der Ventilstab nach unten – das ist ein Regelventil mit Vorwärtswirkung. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei einem Regelventil mit Rückwirkung um ein Ventil, bei dem der Ventilstab in die entgegengesetzte Richtung bewegt wird.
Die Vorwärts- und Rückwirkung der Regelventile bezieht sich auf die Richtung der Bewegung des Regelventils im automatischen Betrieb, wenn es zu einer Abweichung zwischen dem Messwert des Instruments und dem eingestellten Wert kommt. Zum Beispiel wirkt das Durchflussregelventil reaktiv: Wenn der gemessene Wert höher ist als der eingestellte Wert, muss die Öffnungsweite des Regelventils verringert werden. FC oder FO bezeichnet die sichere Position der Regelventile im Falle eines Stromausfalls oder eines Ausfalls des Steuerluftsystems – dies hängt mit den Anforderungen der Prozessplanung zusammen.
Reaktionskraft, Gegenkraft sowie Aus-Schaltungs- und Ein-Schaltungsmodus bedeuten unterschiedliche Dinge. Die Rückwirkung des Regelventils hängt vom Positionierer, vom Aktor sowie vom Ventilkörper ab. Man kann es sich so vorstellen: Wenn das Eingangssignal des Positionierers zunimmt, öffnet sich das Ventil – das ist eine positive Rückwirkung. Umgekehrt ist es eine negative Rückwirkung ; Fehleraus-Schaltung FC bedeutet, dass die Ventile im geschlossenen Zustand sind, wenn es zu einem Fehler bei der Versorgung mit Steuerungsdruck kommt (kein Druck mehr vorhanden). Im Gegensatz dazu ist es die Fehler-eins-Schaltung FO – dies wird aus Sicherheitsgründen festgelegt.
Die meisten FC-Ventile sind positiv wirkend, FO ist negativ wirkend, doch es gibt auch Ausnahmen in einigen besonderen Fällen.
Nun, das, was du sagst, ist ziemlich treffend! Auch bei den Ausführungsmechanismen gibt es eine positive und eine negative Wirkung.
Sende-, Regel- und Aktorgeräte haben alle eine Gegenwirkung.
Hmm! Ich habe es tatsächlich einseitig verstanden! Wenn man zurückblickt auf eure **, wird klar, dass man nicht ausreichend präzise war. Vielleicht versuche ich, Anfängern zu helfen, diese Konzepte schneller zu verstehen – das ist aber nicht gut, denn dadurch kann man leicht in die Irre geführt werden! Doch ein sorgfältiger und aufstrebender Instrumentenmacher hat schon bald wieder neue Fragen!
Wenn der Ventilstab nach unten bewegt wird, ist das Ventil dann geöffnet oder geschlossen? Im Allgemeinen bedeutet ein nach unten bewegter Ventilstab, dass das Ventil geschlossen wird. . . .
Das hängt von der Bauform des Ventilsitzes ab – er kann entweder geöffnet oder geschlossen sein.