Diese Anforderung dient dazu, die Messgenauigkeit zu gewährleisten. Aus den Berechnungen geht hervor, dass bei 1/3 der Nenngröße des Durchflussmessers der Differenzdruck nur 1/9 des maximalen Differenzdrucks beträgt.
Zum Beispiel: Der Druckunterschiedsbereich liegt bei 0–10, der maximale Druckunterschied beträgt ≤9,5, der minimale Druckunterschied ≥3. Der Betriebsdruckunterschied liegt zwischen 6,0 und 8,5. Dadurch wird die durch die Berechnung der Quadratwurzel aus diesen Werten erhaltene Durchflussmenge den Anforderungen entsprechen… Dabei wird hauptsächlich auf lineare Fehler Rücksicht genommen
Danke! Wenn mein Messbereich 200----0 Pa beträgt, wie soll man das verstehen? ? Danke!
Der Durchfluss bei der Quadratwurzelbildung weist in der Regel eine kleine Signalunterdrückung auf. Es lässt sich nicht vermeiden – schon geringste Druckunterschiede in der Nähe des Nullpunkts führen zu erheblichen Schwankungen im Durchfluss. Es ist schon gnädig von den Prozessingenieuren, dass sie die Messtechniker nicht völlig überlasten. Besonders während des Startvorgangs der Anlage – da müssen die Messtechniker einfach durchhalten, haha. Also: Wenn man schon etwas tut, dann auch richtig – man setzt einfach eine Signalunterdrückung ein, haha. . . Der Instrumentenbauer hatte endlich Zeit, etwas Wasser zu trinken.