Der Schwimmkörper-Levelmesser des Ausländers ist zerstört – wer kann ihn noch retten?

2017-04-12View Original

Thread Content

Es ist erst seit 2 Monaten in Betrieb, und momentan zeigen beide Anzeigen etwa 5 %. Nach Ansicht des Sichtfensters liegt der Wert vermutlich bei über 50 %. Wer kann es bitte retten?
Reply #22017-04-12
Welches Medium wird gemessen? Wie hoch sind Temperatur und Druck?
Reply #32017-04-12
Wird nicht gerettet, aber es gibt welche zum Verkauf: lol Rufen Sie für Rückfragen zum After-Sales-Service an
Reply #42017-04-12
Ob die Schwimmkörper eingedrückt oder durch Korrosion beschädigt sind.
Reply #52017-04-12
Das Innere lässt sich nicht retten. Dass beide Geräte gleichzeitig ausfallen, ist unwahrscheinlich. Überprüfen Sie zunächst, ob die Referenzpunkte der Spiegel und der Schwimmer übereinstimmen. Anschließend prüfen Sie, ob sich die Dichte des Mediums innerhalb der Geräte verändert hat
Reply #62017-04-12
Das Innere lässt sich nicht retten. Dass beide Geräte gleichzeitig ausfallen, ist unwahrscheinlich. Überprüfen Sie zunächst, ob die Referenzpunkte der Spiegel und der Schwimmer übereinstimmen. Anschließend prüfen Sie, ob sich die Dichte des Mediums innerhalb der Geräte verändert hat
Reply #72017-04-12
Dann ruft man die Ausländer her und schimpft mit ihnen, damit sie entschädigen.
Reply #82017-04-12
Prüfen Sie, ob sich die Bedingungen des Mediums geändert haben. In diesem Fall liegt der Wert nahe bei Null – das Gerät funktioniert also nicht richtig
Reply #92017-04-12
Gibt es im Tabellenkopf Diagnoseinformationen?
Reply #102017-04-13
Frage einen Ausländer oder schau im Bedienhandbuch nach. Wenn man Produkte aus dem Ausland wählt, die richtig sind, dann ist ihre Leistung hervorragend. Wenn man jedoch die falschen Produkte auswählt, dann ist die Qualität etwa so schlecht wie bei der HanYang-Stahlfabrik von einst. Ursprünglich kaufte die Firma zwei aus den USA hergestellte Sinteröfen. Dabei brachen die heizenden Widerstandsbänder häufig, angeblich aufgrund zu vieler schädlicher Verunreinigungen in den Rohstoffen. Etwas im Wert von über fünf Millionen US-Dollar ist nicht so gut wie Produkte aus Shenyang – es passt einfach nicht zum Klima hier.
Reply #112017-04-13
Könnte es am Schwimmkörper liegen? Zu viel Druck? Zähflüssig?
Reply #122017-04-13
Was für ein Kessel ist das? Es scheint ein Esterifizierungs-Kessel aus Polyester zu sein
Reply #132017-04-13
Hat es normal funktioniert? Entsteht diese Situation durch das Prozessmedium? Kann doch nicht gleichzeitig etwas mit dem Schwimmkörper selbst nicht in Ordnung sein
Reply #142017-04-13
Dass beide Geräte gleichzeitig ausfallen, ist unwahrscheinlich. Zuerst sollten Sie überprüfen, ob die Referenzpunkte der Spiegel und der Schwimmer übereinstimmen. Anschließend sollten Sie prüfen, ob sich die Dichte des Mediums innerhalb der Geräte verändert hat. Schauen Sie außerdem nach, ob am Bedienfeld irgendwelche Alarme angezeigt werden. Verändern Sie den tatsächlichen Flüssigkeitsspiegel und prüfen Sie, ob sich die Werte des Schwimmers entsprechend ändern. Erst danach können Sie entscheiden, was als Nächstes zu tun ist. Wenn es wirklich nicht anders geht, muss man das Fahrzeug anhalten, die Ausrüstung öffnen und den Schwimmer überprüfen.
Reply #152017-04-14
Es sind erst 2 Monate vergangen – es liegt noch im Garantiezeitraum. Lassen Sie es lieber von einem Ausländer reparieren.
Reply #162017-04-16
Haha, dieser Schwimmer von Fox ist nicht besonders nützlich – aber es scheint, als hättest du die Einstellungen falsch vorgenommen, oder?
Reply #172017-04-19
Bei hoher Viskosität und neigender Kristallbildung werden keine kontaktbasierten Füllstandsmesser verwendet
Reply #182017-04-21
Ein Defekt bei einem Gerät kann an den Einstellungen des Instruments oder an einem Fehler am Gerät selbst liegen. Wenn jedoch beide Geräte gleichzeitig Probleme haben, muss man nach anderen Einflüssen suchen – wie Druck, Temperatur, das verwendete Medium, die Art der Installation sowie Probleme bei der Auswahl des Geräts.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.