2017-04-13View Original

Thread Content

Hallo zusammen, aufgrund von Umbauarbeiten müssen weitere Messpunkte hinzugefügt werden – es handelt sich dabei ausschließlich um DCS-Punkte. Dadurch muss der DCS-Schrank erweitert werden, und die neuen Messpunkte müssen konfiguriert werden. Kann man die neuen Punkte während des Betriebs des gesamten Systems konfigurieren?
Reply #22017-04-13
Ja, bei der Kompilierung und dem Herunterladen kann nur das geändert werden
Reply #32017-04-14
Muss der Schrank erweitert werden? Wenn man Karten oder Ähnliches hinzufügen möchte, ist das nicht online möglich. Wenn in dem bestehenden System Ersatzpunkte verwendet werden und diese nicht an der Interlocks-Logik des Systems beteiligt sind, kann in der Regel eine DCS online konfiguriert und installiert werden – allerdings dürfen es nicht zu viele Punkte sein.
Reply #42017-04-14
Ohne zusätzliche Hardware gibt es im Allgemeinen keine Probleme mit dem Herunterladen von Online-Updates
Reply #52017-04-14
Die Antworten der Leute sind etwas willkürlich. Bei einem laufenden System kann man nicht einfach so eine Zunahme der Anzahl der Anschlüsse festlegen – es hängt davon ab, um welches System es sich handelt. Ob es sich um ein inländisches oder importiertes System handelt, macht einen Unterschied in Bezug auf die Zuverlässigkeit. Außerdem spielt es eine Rolle, wie viele weitere Anschlüsse hinzugefügt werden sollen. Da ja Schränke hinzugefügt werden sollen, werden vermutlich viele Anschlüsse benötigt. Ob zusätzlich Controller hinzugefügt werden müssen, hängt ebenfalls von den Umständen ab. Man kann nicht pauschal mit Sicherheit sagen, dass es keine Probleme gibt. Schließlich handelt es sich um ein Betriebssystem – wenn Probleme auftreten, sind das große Probleme, besonders wenn es um interne Verbindungen und Schaltbeziehungen geht.
Reply #62017-04-14
Es werden weitere Messpunkte hinzugefügt – es handelt sich dabei ausschließlich um DCS-Punkte. Daher muss der DCS-Schrank erweitert werden. Während das gesamte System in Betrieb ist, können die neuen Punkte konfiguriert werden. Allerdings kann man sie nicht herunterladen, da die Hinzufügung von Hardware offline erfolgen muss – was wiederum den laufenden Betrieb des Systems beeinträchtigen würde. DCS-Punkte, die auf der bestehenden Hardware hinzugefügt werden, können heruntergeladen werden, sofern sie keine Auswirkungen auf die vorhandenen Programme haben. Wenn die neu hinzugefügten DCS-Punkte jedoch Auswirkungen auf die bestehenden Programme haben, können sie auch nicht während des Betriebs des Systems heruntergeladen werden.
Reply #72017-04-14
Zuerst fragen Sie den Hersteller des DCS, ob es möglich ist, danach fragen Sie die erfahrenen Mitarbeiter, ob sie das schon einmal gemacht haben und ob es dabei zu Unfällen gekommen ist. Man muss das wirklich online erledigen; dabei ist es notwendig, gut mit den zuständigen Abteilungen wie der Produktionsausrüstung zu kommunizieren und auf Unvorhergesehenes vorbereitet zu sein.
Reply #82017-04-14
Insgesamt werden 75 DCS-Punkte hinzugefügt, die Schränke bleiben unverändert
Reply #92017-04-14
Insgesamt werden 75 Punkte hinzugefügt, es werden einige Karten hinzugefügt, aber keine Schränke
Reply #102017-04-14
Es wäre am besten, klarzustellen, um welches Unternehmen und welche Serie es sich bei DCS handelt, damit eine gezielte Antwort gegeben werden kann.
Reply #112017-04-15
Das Hinzufügen von Karten kann definitiv nicht online heruntergeladen werden; die Hersteller von DCS empfehlen das im Allgemeinen auch nicht
Reply #122017-04-17
Ich empfehle Ihnen, zu warten, bis das Fahrzeug gestoppt ist, bevor Sie etwas unternehmen – schließlich erfordert die Hinzufügung von Hardware eine Konfiguration der Systemhardware sowie deren Installierung.
Reply #132017-04-17
Erst muss geklärt werden, um welches System es sich handelt und ob es eine Verbindung zwischen den neu hinzugefügten Elementen und den bestehenden gibt. Es ist auch notwendig, den Hersteller zu befragen, ob das zuverlässig ist. Nicht alle Systeme ermöglichen es, online zusätzliche Hardware-IO-Punkte hinzuzufügen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.