Probleme mit den Endschaltern der Ventile bei der PSA-Wasserstofferzeugung

2017-04-16View Original

Thread Content

Kürzlich gab es bei den Stellungs-Schaltern der Ventile des Unternehmens häufig Fehlalarme (ein- bis zweimal pro Woche) oder Signalverluste. Es werden passive magnetische Sensoren verwendet; die Ventile arbeiten mit linearer Bewegung, und der Schalter erfasst die Position des Kolbenstabs im oberen Teil des Ventils. Ich würde gerne von Ihnen erfahren, für solche großen Mengen an programmierbaren Ventilen welche Hersteller Sie verwenden – und welche Art von Anschlussmethoden kommt zum Einsatz. Danke
Reply #22017-04-16
NAMUR-Signal, geeignet für Hochfrequenz-Schaltanwendungen.
Reply #32017-04-16
Ventile von West China in Chengdu, Schalter von P+F! Möglicherweise ist die Position des Näherungsschalters nicht richtig eingestellt! In der Regel befindet sich die Antenne des Näherungsschalters 3–5 mm von der Empfindungsstelle entfernt.
Reply #42017-04-16
Wir wurden ursprünglich von Huaxi installiert, manchmal gibt es auch Alarme
Reply #52017-04-16
Fast alle, die genauso sind wie du, sind Magnetinduktionsschalter
Reply #62017-04-17
Gibt es Bilder von magnetischen Schaltern, die mechanische Näherungsschalter verwenden?
Reply #72017-04-17
Der Marktanteil von Huaxi scheint sehr hoch zu sein. Wir gehören auch zu Shanghai Huaxi
Reply #82017-04-17
Unabhängig von der Marke des Schalters ist es entscheidend, dass die Spalte richtig eingestellt ist. Früher hatte mein Unternehmen defekte Geräte. Die Originale waren zu teuer, also kaufte ich einfach die günstigsten inländischen Geräte – für etwas mehr als zehn Yuan. Sie funktionierten mehr als ein Jahr lang ohne Probleme.
Reply #92017-04-17
Wir verwenden P+F-Positionsschalter mit NAMUR-Signal. Solche Schalter haben Anforderungen an den Montageabstand; bei zu geringem Abstand wird das Signal instabil. Außerdem hat die Umgebungstemperatur Einfluss – wir hatten bereits Fälle, in denen die Schalter aufgrund langer Sonneneinstrahlung im Sommer ausfielen.
Reply #102017-04-17
Meines ist von West China, Chengdu West China (Huake). Die Einstellung der Limit-Schalter ist in Ordnung, aber nach zwei Monaten lockert es sich von selbst allmählich. Ich habe das Gefühl, dass mit dieser Verbindungsart etwas nicht stimmt
Reply #112017-04-17
Ich habe auch P+F-Produkte sowie Go-Switches – bei allen gibt es Probleme. Ich denke, mit dem Schalter selbst sollte es kein Problem sein; die Montagemethode scheint jedoch unzuverlässig zu sein
Reply #122017-04-17
Wir haben go switch verwendet – es gab keine Probleme
Reply #132017-04-20
Wie sehen eure Installationspläne vor Ort aus? Könntet ihr ein Foto schicken?
Reply #142018-06-25
Der go-switch ist ein reiner Magnetkontakt – daher ist ein solches Verhalten ganz normal. Es kann zu Störungen kommen. Es wird nicht empfohlen, Mikroschalter mit rein magnetischer Funktionsweise zu verwenden. Wenn man unbedingt einen Näherungssensor benötigt, sollte man lieber einen induktiven Näherungssensor wählen. Die Produkte von Beckhoff sind dabei die besten. Wenn keine Nähe erforderlich ist, gibt es viele mechanische Marken – im Grunde sind sie alle ähnlich. Beachten Sie, dass abgesehen von der hohen Strombelastbarkeit bei magnetischer Induktion alle anderen Betriebsströme unter 200 mA liegen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.