Muss die Vor-Ort-Messbox separat geerdet werden?
Reply #22017-04-16
Was für eine Armaturentafel? Wir haben hier eine, die nicht aus Metall ist
Reply #32017-04-16
Die Gehäuse aus Polyurethan müssen nicht geerdet werden. Metallgehäuse mit Explosionsschutz müssen hingegen geerdet werden; es sollte einen Erdungspunkt am Gehäuse geben
Reply #42017-04-17
Übliche Schutzkästen sind bei der Installation bereits über die Befestigungshalterungen geerdet und erfordern keine zusätzliche Erdungsschnur. In explosionsgeschützten Bereichen gelten strenge Anforderungen an die Erdung. Zudem gibt es Anforderungen an die Schutzerdung des Metallgehäuses.
Reply #52017-04-17
Das muss je nach konkreter Situation behandelt werden, die Vorschriften sind sehr klar.
Reply #62017-04-17
Gemäß den Anforderungen der Norm GB-50257-2014
Reply #72017-04-17
Dieser Beitrag wurde zuletzt von liuyuqian am 17.4.2017 um 16:13 bearbeitet. Wenn es sich um Metallkästen handelt, dann gelten in den Vorschriften GB 50093-2013 für den Bau und die Qualitätskontrolle von Automatisierungsanlagen die Anforderungen, dass in explosionsgefährdeten Bereichen eine Erdung erforderlich ist
Reply #82017-04-17
Physische Erdung – das Wichtigste ist, dass man eine geeignete Erde finden kann. Wenn der Widerstand der Erdung nicht den Anforderungen entspricht oder es überhaupt kein Erdungsgerät gibt, dann ist es besser, gar nicht zu erden. Allerdings verfügen die meisten Geräte vor Ort über ein Erdungsnetz, das aus verzinktem Blech besteht. Diese Erdung dient dazu, einen Stromschlag zu verhindern – es handelt sich dabei um eine Potentialausgleichs-Erdung. Bei dieser Art der Erdung ist es nicht so, dass kein Spannung vorhanden ist, sondern vielmehr, dass die Spannungen gleich sind. Dadurch entsteht beim Berühren der Metalloberfläche keine Spannungsunterschiede, wodurch ein Stromschlag vermieden wird. Aus Sicherheitsgründen sollten daher der Metallkasten des Instruments sowie seine Metallhülle mit diesem Potentialausgleichsanschluss verbunden werden. Dies ist außerdem eine gute Maßnahme, um elektromagnetische Störungen sowie durch Blitze verursachte Spannungen zu beseitigen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.