Probleme bezüglich der Messgeräte für den Durchfluss von überhitztem Dampf

2017-04-16View Original

Thread Content

Frage: Bei der Messung von überhitztem Dampf – bei Differenzdrucksendern mit unterschiedlichen Messbereichen – zeigt der Wert des sofortigen Dampfflusses einen höheren Wert an, wenn der Messbereich des Differenzdrucks groß ist, oder wenn er klein ist?
Reply #22017-04-16
Es sollte eine mittlere Vergleichsskala gewählt werden. Wenn der Differenzdruck an Ihrer Lochplatte nur 50 KPa beträgt, reicht eine Skala von 0–100 kPa aus. Je größer der Messbereich des Sensors ist, desto größer sind auch die Fehler
Reply #32017-04-16
Oh, je größer der Messbereich ist, sind die Messfehler dann größer oder kleiner? Experten?
Reply #42017-04-16
Ist der Messfehler größer oder kleiner als der tatsächliche Durchfluss? Experten
Reply #52017-04-16
Natürlich ist es am besten, wenn der Wert nahe am Differenzdruck liegt. Der Differenzdruck sollte im Bereich von 1/3 bis 2/3 des Messbereichs des Transmitters gewählt werden, damit die Abweichung minimal ist
Reply #62017-04-17
Deine Frage ist falsch gestellt, ich verstehe das nicht
Reply #72017-04-17
Der Differenzdruckbereich des Transmitters muss anhand der Berechnungen zur Drosselvorrichtung festgelegt werden. Ein bestimmter Durchflussbereich entspricht einem bestimmten Differenzdruckwert. Je nach dem benötigten Differenzdruckbereich wird anschließend der geeignete Transmitter ausgewählt. Es gibt keine Frage, ob man einen Transmitter mit großem oder kleinem Messbereich wählen soll.
Reply #82017-04-17
Sowohl Düsen 40 als auch 60 sind vorhanden – es hängt von den Umständen ab. Je größer der Druckunterschied, desto genauer ist die Ergebnisqualität.
Reply #92017-04-23
Das hängt von der Genauigkeit des Differenzdrucksenders sowie von der Genauigkeit des 4-20mA-Signals ab. .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.