2017-04-17View Original

Thread Content

Der Durchflussmesser zeigt plötzlich einen Wert unter Null an – derzeit arbeitet er mit Werten unter Null. Es ist nicht möglich, ihn zu überprüfen oder zu reparieren. Könnt ihr mir bitte sagen, welche Ursachen dafür möglich sind? Das Medium weist eine hohe Viskosität auf. Bitte helft mir bei der Analyse. Danke!
Reply #22017-04-17
Es ist möglich, aber ich frage mich, ob es nicht noch andere Gründe gibt
Reply #32017-04-17
Was sind die umgewandelten Bestandteile genau? Wie hoch ist die Temperatur? Oben sagen sie, es sei blockiert – das ist eine sehr wahrscheinliche Möglichkeit!
Reply #42017-04-17
Ist der Druckleitungsrohr mit Trennflüssigkeit gefüllt? So verstopft es nicht so leicht, es sei denn, die Trennflüssigkeit wird abgepumpt.
Reply #52017-04-17
Der Druckleitungsrohr ist ebenfalls mit Doppel-Flanschen ausgestattet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Druckleitung verstopft ist – die Doppel-Flansch-Dichtmembran ist durch Öl festgeklebt
Reply #62017-04-17
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Sikong Zhaixing am 17.4.2017 um 20:43 bearbeitet. Wurde am Auslass des Keilströmungsmessers keine Wurzeldichtung installiert? Es gibt Ventile, mit denen man direkt prüfen kann, ob die Doppelflansche verstopft oder beschädigt sind, sowie den Nullpunkt überprüfen kann, um festzustellen, ob die Doppelflansche in Ordnung sind. Wenn mit den Doppelflanschen alles in Ordnung ist, dann wird es problematisch. Außerdem muss überprüft werden, ob es durch Blasen oder andere Mängel im Rohr zu Beeinträchtigungen kommt.
Reply #72017-04-18
Ändert sich das Betrieb bei unter Null in Abhängigkeit vom Durchfluss?
Reply #82017-04-19
Wegen des Mediums sind bei mir alle Keilventile wurzellose Ventile
Reply #92017-04-19
Gibt es Heizung am Wurzelbereich? Es ist auch möglich, dass die Membrankammer beschädigt ist. Bei vielen meiner Keilströmungsmesser tritt ein Problem mit der Verformung der Transmittermembrankammer auf.
Reply #102017-04-19
In einer solchen Situation – wie kann man den Nullpunkt dieses Durchflussmessers während des Betriebs justieren? Wie findet man Fehler? Wie repariert man eine ungenaue Prozessdarstellung? ? Welche Medien erlauben es nicht, eine Wurzeldichtung zu installieren? ?
Reply #112017-04-20
Richtig, es lässt sich leicht polymerisieren; in der Regel wird dann der Nullwert im Rohr angegeben
Reply #122017-04-20
Wenn dem so ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass es an der Doppel-Flansch-Druckmembran zu einer Ablagerung gekommen ist. Da es keinen Einzelschalter gibt, lässt sich dieser Bereich nicht entfernen oder reparieren – deshalb entstand die Fehlinterpretation. Wenn man tatsächlich befürchtet, dass die Installation der Ventile zur Gerinnung des Polymers führt, bleibt nur die Möglichkeit, auf ein anderes Modell auszuweichen – ohne solche Durchflussmesser mit Anschlüssen für die Probenentnahme zu verwenden. Bei Geräten wie Volumenstrommessern oder Massestrommessern muss man sich dann keine Sorgen um diese Gerinnung machen.
Reply #132017-04-20
Verkalkungen an den Keilstellen führen zu einem Anstieg des Differenzdrucks, was auf einen Überschreitungswert hindeutet – das ist ein häufiges Problem in den Aschwassersystemen von Gaskonvertierungsanlagen in der Kohlechemieindustrie!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.