HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Diskussion zur Auswahl der Wasserzufuhrventile am Dampfkessel

2017-04-17View Original

Thread Content

Die Zulaufventile für den Dampfkessel werden in der Regel in Geräten, die Dampf erzeugen, wie zum Beispiel Kesseln und Wärmetauschern, verwendet. Welcher Typ von Regelventil eignet sich in der Regel am besten? Der Betriebsdruck von Oberflächenventilen liegt in der Regel bei etwa 5 Mpa, die Temperatur bei etwa 180 °C. Der Druckunterschied vor und hinter dem Ventil beträgt etwa 0,5 Mpa. Ich habe hauptsächlich Gitterventile gesehen, doch nach etwa 2 Jahren begann es zu erheblichen Innenlecks zu kommen. Bei der Überprüfung der Ventile stellte sich heraus, dass in den Ventilsitzen Kavitation aufgetreten war. Wie lange können die Wasserzufuhrventile der Dampfkessel, die von Ihnen gewartet werden, in der Regel funktionieren, bevor es zu ernsthaften Undichtigkeiten kommt?
Reply #22017-04-18
Die Zulaufventile für den Dampfkessel sind sicherlich allen gut bekannt – das Problem der inneren Lecks ist äußerst verbreitet
Reply #32017-04-18
Wir haben HCM- und HCN-Typen verwendet; in der Regel funktionieren diese nach etwa 8 Jahren aufgrund zu großer Undichtigkeiten nicht mehr. Der tatsächliche Druckunterschied ist sicherlich nicht so groß. Es wird empfohlen, die Ventilkerne und -sitze zu härten; dabei können 17-4-Hartveredelung oder 440B in Betracht gezogen werden. Allerdings sind inländisch hergestellte Ventilkörper nicht teuer, und es ist auch nicht notwendig, sich allzu viele Sorgen darüber zu machen.
Reply #42017-04-18
Ich weiß es nicht – bei uns handelt es sich um Elektroventile. Auf die genaue Form der Ventile habe ich eigentlich nie geachtet
Reply #52017-04-19
Ich denke auch, dass es sich um eine Käfigventil handelt – die Ventilteile sind außerdem gehärtet worden. Du hast recht: Der tatsächliche Druckunterschied ist größer als der, der durch den Prozess erzielt wird. Ich stimme dir zu – besonders bei geringer Öffnungsgrad ist das noch ausgeprägter! Übrigens: Wird der Regler für die Wasserzufuhrventile vor Ort häufig bedient? Bei uns gibt es ständig regelmäßige Bewegungen von über 10 Ventilpositionen – das liegt wohl an einer schlechten PID-Einstellung, oder? Mit der Zeit kann das Füllmaterial besonders leicht undichten.
Reply #62017-04-19
In Kraftwerken werden häufig elektrische Ventile als Aktuatoren für Regelventile verwendet – das ist kein Problem. Der Ventilkörper ist der Schlüssel – schauen Sie sich das gerne vor Ort an, damit wir darüber sprechen können. Wie oft tritt bei euch ein Innenleck auf?
Reply #72017-04-19
Für die Auswahl der Komponenten einer Korrosionsgeschützten Ventiltechnik kann man auf Marken aus dem Ausland zurückgreifen.
Reply #82017-04-19
Nicht häufig, sehr gleichmäßig. Du kannst manuell testen, ob es stabil ist; wenn ja, justiere dann den PID. Wir haben den ursprünglichen seriellen Aufbau in einen einzigen Kreislauf umgewandelt – dadurch wird die Stabilität und Zuverlässigkeit erhöht
Reply #92017-04-19
Wir ändern den ursprünglichen seriellen Aufbau in einen einzigen Kreislauf. Ist die stabile und zuverlässige Höhenregelung mehrerer Kessel nicht eigentlich eine Dreimpulsregelung? Die Kaskadenschaltung, von der du sprichst? Einzugskreissteuerung? Wie groß ist die Leistung eurer Kessel? Wir 600.000 Tonnen/Stunde
Reply #102017-04-19
Daran habe ich nicht gedacht; ich habe nie gehört, dass die Bediener oder Techniker über Probleme mit Leckagen gesprochen hätten
Reply #112017-04-19
Jedenfalls dient der Drei-Impuls-Ansatz dazu, Störungen durch eine hohe Dampnbelastung zu überwinden – kontrolliert ihr den Wasserzulauf direkt über den Wasserspiegel?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.