Dieser Beitrag wurde zuletzt von ysk121115 am 20.4.2017 um 09:16 bearbeitet. Liebe Experten, in unserem Unternehmen gibt es eine Ventilanlage, die mit einem Rotork-Aktuator ausgestattet ist. Ursprünglich sollte der Aktuator nur zur Steuerung des Ventils dienen. Nun erfordern die Prozessanforderungen jedoch auch eine Regelfunktion. Welche Änderungen müssen in diesem Zusammenhang vorgenommen werden? Was muss hinzugefügt oder ersetzt werden?
Das sollte möglich sein. Schauen Sie nach, ob die Anschlussterminals Ihrer Elektromotoren eine Option für einen analogen Eingang von 4–20 MA bieten
Früher wurden nur Schalter und Ventile bestellt, ohne analoge Regelung. Jetzt muss das geändert werden – es muss darüber entschieden werden, wie genau diese Änderungen vorgenommen werden sollen, welche Elemente hinzugefügt oder geändert werden müssen
Es geht nicht nur darum, ein Signal zu senden, um anzuzeigen, dass eine Regulierung der Ventile möglich ist – es kommt auch darauf an, ob die Ventile vor Ort für eine Regulierung geeignet sind. Sie haben ursprünglich einen Schalter-Abschaltventil gewählt, und selbst wenn jetzt eine einstellbare Funktion hinzugefügt wird, ist das dem Ventil selbst abträglich! Welche Ventile sind vor Ort? Stromventil? Kugelventil? Schmetterlingsventil?
Probleme mit der Ventil selbst müssen nicht in Betracht gezogen werden, wir haben das bereits berücksichtigt. Jetzt geht es nur um Probleme mit dem Aktuator
Dann wechseln Sie einfach auf einen steuerbaren Aktuator – elektrisch oder pneumatisch, ganz nach Ihrem Wunsch! Oder man fügt auf der bestehenden Basis einen bestimmten Funktionsblock für den Elektromotor hinzu – dafür ist die technische Unterstützung des Herstellers erforderlich!
Um das Leitungssteuerboard auszutauschen und eine analoge Steuerung zu realisieren.
Früher war es einfach ein Schalterventil; die Leiterplatte hatte keine analogen Eingänge. Gibt es eine Vor-Ort-Steuerungskiste? Von der lokalen Steuerung auf Fernsteuerung umstellen, Punktbetrieb: lol
Im 8. Stock ist es am einfachsten. Wenn eine DCS-Steuerung vorhanden ist, kann das Ausgangssignal angepasst werden – die Leistung des Motors sollte nicht zu hoch sein. Wenn es nach etwas anderem geht, muss man noch prüfen, ob der Motor geeignet ist.
Ist es ausreichend, nur die Analogsteuerungsplatine auszutauschen? Können die anderen Teile des elektrischen Aktuators universell verwendet werden?
Im Prinzip ist das möglich, vorausgesetzt, die Drehzahl des Motors liegt in der Regel unter 48 Umdrehungen pro Minute – nur so lässt sich eine präzise Steuerung gewährleisten.
4-36 Kurzschluss Befehl 26, 27 Rückmeldung 22, 23
Letztes Jahr hat ein Hersteller eines Projekts einen regulierbaren Aktuator fälschlicherweise als Schalteraktuator versandt; später reichte es aus, eine zusätzliche analoge Steuerplatine hinzuzufügen. Diese Frage kann beim Hersteller erfragt werden.