Kann ein zweiter Messwertgeber über den beiden Flanschen angebracht werden – hat das Auswirkungen auf die Messung?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von waneng am 21.4.2017 um 12:30 bearbeitet. Unter dem Begriff „Zweitmessgerät“ meinen Sie vermutlich eine Übertrageeinheit. Ein Doppel-Flansch-Übertragungssensor mit Kapillarleitung kann oberhalb der beiden Flansche installiert werden. Im Prinzip wird eine solche Installation nicht empfohlen – es sei denn, es gibt keine geeignete Arbeitsplattform oder aus anderen Gründen. Vergessen Sie nicht, Null anzusetzen!
Theoretisch hat die Montagehöhe des Transmitters keinen Einfluss auf die Messung. Ich habe einmal von einem ausländischen Experten gehört, dass der Transmitter nicht höher als die Flansche auf der Unterdruckseite sein sollte. Warum? Er kann es auch nicht genau sagen. Doppel-Flansch-Sensor für die Füllstandsmessung sollten am besten nicht für die Füllstandsmessung in Vakuumsystemen verwendet werden.
Denn wenn der Transmitter über der Flanschstelle für die Messung des Unterdrucks liegt, führt das Fehlen einer Flüssigkeit im Unterdruck dazu, dass der Druck im Kapillarrohr in die „entgegengesetzte Richtung“ auf die Membran des Unterdrucks wirkt. Im Laufe der Zeit entsteht so eine Art „Vakuumwirkung“ auf die Membran. Bei der Druckflansch-Diaphragm wird die Diaphragm ständig vom Mediumdruck gedrückt, daher gibt es kein Problem mit dem Überdruck.