HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Ausfüllen des Prüfblatts für Regelventile

2017-04-23View Original

Thread Content

Leute, ich habe eine Frage an euch: Was bedeuten eigentlich die Begriffe „Unempfindlichkeitsbereich“ und „Startwert“ in der Abbildung?
Reply #22017-04-23
Der unempfindliche Bereich ist vermutlich der Totzonenbereich – jener Bereich, in dem eine Erhöhung oder Verringerung des Eingangssignals noch keine Reaktion der Ventile auslöst. Der Startwert bezeichnet das Eingangssignal, mit dem der Regelventil aus dem geschlossenen Zustand in Betrieb genommen wird. Bei der Justierung eines Regelventils muss das Eingangssignal im geöffneten Zustand in der Regel über 0 % liegen, um sicherzustellen, dass das Ventil zuverlässig geschlossen bleibt.
Reply #32017-04-24
1. Die entsprechende Bewegung bezeichnet die theoretische Ventilbewegung, die dem Eingangssignal entspricht. Ist der Positionierer linear, dann stimmt die entsprechende Bewegung mit dem Prozentsatz des Eingangssignals überein. Ist der Positionierer nicht linear, muss die theoretische Bewegung berechnet werden. 2. Der unempfindliche Bereich ist ein Bereich im Laufweg, in dem das Eingangssignal erhöht oder verringert wird, bis die Ventil beginnt zu arbeiten. Am besten ist es, einen Punkt in der Mitte der Bewegungsbahn zum Testen zu verwenden, oder einen Punkt, der häufig bei der Verarbeitung genutzt wird. 3. Der Startwert bezeichnet das Eingangssignal, mit dem das Regelventil aus dem geschlossenen Zustand in Betrieb genommen wird. Bei der Justierung eines Regelventils muss das Eingangssignal im geöffneten Zustand in der Regel größer als 0 % sein, um sicherzustellen, dass das Ventil zuverlässig geschlossen bleibt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.