HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Isolierwiderstand der Thermoelemente

2017-04-23View Original

Thread Content

Industrielle K-Typ-Thermoelemente – bei diesen wird in der Regel eine Temperatur von etwa 360 °C gemessen. Bei dieser Temperatur beträgt der Isolationswiderstand zwischen den Leitdrähten des Elements und dem Gehäuse 1,1 MΩ. Ist das in Ordnung? Kann das Element weiterhin verwendet werden? Könnte der Experte bitte eine Erklärung geben?
Reply #22017-04-23
Meiner Meinung nach reicht es aus, wenn die Thermoelektrische Spannung in Ordnung ist, dann kann die anschließende Messeinheit verwendet werden. Bei einigen Thermoelementkernen kommt es zu einer direkten Schweißverbindung mit der Hülle, wodurch eine thermische Reaktion vermieden wird.
Reply #32017-04-23
Für Wärmewiderstände gelten Isolationsanforderungen, bei Thermoelementen nicht – es reicht aus, wenn sie ordnungsgemäß funktionieren.
Reply #42017-04-23
Man kann nur die äußere Hülle sehen, die inneren Drähte sind nicht sichtbar – sie sind im Inneren verschweißt. Wie kann man dann den Isolationswiderstand messen? :lol
Reply #52017-04-23
Gibt es Vorschriften oder Anforderungen bezüglich der Isolationswiderstand des Thermoelements?
Reply #62017-04-23
Wie wird die Isolierwiderstand des Thermoelements gemessen? Wie wird die Isolierwiderstandskraft überprüft?
Reply #72017-04-23
Zerlegen Sie das Kabel und messen Sie mit einem 500-V-Ohmmeter den Isolationswiderstand zwischen dem Leiterdraht und der Hülle. Die Wärmewiderstandskraft ist bei Raumtemperatur unendlich. Im Bereich von 100–300 liegt sie mindestens bei 10 Megohm; im Bereich von 300–500 mindestens bei 2 Megohm. Es hängt jedoch von den konkreten Umständen ab. Manchmal hat ein etwas geringerer Wert keinen Einfluss auf die Messung – doch bei zu niedrigen Werten treten sicherlich Fehler auf.
Reply #82017-04-23
Es gibt keine Anforderungen an die Thermoelemente; selbst wenn die heiße Seite mit dem Schutzrohr in Berührung kommt, beeinträchtigt das die Messung nicht.
Reply #92017-04-24
Ich denke, es hat keinen Einfluss, man kann weiterhin verwenden. Da die Spannung im Prüfkreis sehr niedrig ist, reicht dieser Isolationswiderstand aus.
Reply #102017-04-24
Hat man Angst, dass die Isolierung schlecht ist und dadurch jemand ums Leben kommt? Dieses Problem ist sehr ernst.
Reply #112017-04-24
Bei 360 °C beträgt der Isolationswiderstand des Thermoelements 1,1 MΩ. Ein so niedriger Wert reicht aus, um Messungen durchzuführen. Gibt es jedoch irgendwelche Nachteile? Instabil? Warte. Die Einbautiefe dieser Thermoelemente in unserem Unternehmen beträgt 5,5 Meter. Sie sind Teil des SIS-Interlocks. Falls es Probleme gibt, kann das zu einem Stillstand des Systems führen!
Reply #122017-04-25
Thermoelemente lassen sich ursprünglich in zwei Kategorien einteilen: eine ist die mit Gehäuse, die andere die ohne Gehäuse. Die Schalenart bedeutet, dass das heiße Ende der Thermowire mit dem Schutzrohr verbunden ist. Referenz-Screenshot

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.