Wärmewiderstandstemperaturwandler

2017-04-23View Original

Thread Content

Es gibt zwei solche Temperaturübertrager – einer funktioniert normal, der andere nicht. Die Signale der Wärmewiderstände sind in Ordnung, auch die Übertragung über die DCS-Leitungen funktioniert einwandfrei. Das Problem liegt nur bei der Ausgabe. Gibt es dazu eine Bedienanleitung?
Reply #22017-04-24
Darauf steht der Name des Herstellers, man kann direkt den Hersteller anrufen und danach fragen
Reply #32017-04-24
Betrachten Sie die folgenden Fragen: Entsprechen die Spannungswerte der beiden Widerstände den Temperaturänderungen?; Prüfen, ob im Widerstandskreis aufgrund von Störungen eine Stößenspannung entsteht ; Ist die Erdung der Abschirmung einwandfrei? ; Schäden durch Temperaturschwankungen
Reply #42017-04-24
Gehen Sie zum DCS und messen Sie den Widerstandswert. Wenn er vorhanden ist, bedeutet das, dass das Problem am DCS liegt – vermutlich liegt ein Fehler bei der Anschlussstelle vor. Wenn es keinen Widerstandswert gibt, schauen Sie im Display nach, ob eine Ausgabe vorhanden ist.
Reply #52017-04-24
Dass die Leitung in Ordnung ist, bedeutet nicht, dass es keinen Widerstand gibt.
Reply #62017-04-24
Diese Isolatoren sind von Natur aus anfällig für Schäden
Reply #72017-04-25
Anhand der von dem Beitragstäter bereitgestellten Bilder kann man erkennen, dass es sich um einen Ein-/Zwei-Ausgangs-Wandlungsmodus handelt. Zudem lässt sich die Einstellung des Ausgangstyps im Inneren des Geräts überprüfen. Anschließend kann getestet werden, ob das Signal am anderen Ausgangskanal ordnungsgemäß ausgegeben wird – so lässt sich feststellen, ob es zu Fehlern bei der Temperaturumwandlung kommt.
Reply #82017-04-26
Was bedeutet es, dass keine Ausgabe erfolgt? ? Gibt es keine Ausgabe am Anzeigefeld? ? Dann messen Sie mit einem Multimeter den 4-20mA-Signalwert am Ausgangspunkt
Reply #92017-04-27
Deine Ausgabe ist nicht normal – bezieht sich das auf die Anzeige des Lockers oder auf die Anzeige des DCS? Wenn der Entspannungsmodul eine Fehlanzeige gibt, müssen Sie die Konfiguration überprüfen (sonst muss ein anderes Entspannungsmodul verwendet werden). Wenn es Probleme mit der Ausgabe des DCS gibt, sollten Sie überprüfen, ob der Eingangswert von 4–20 mA korrekt ist. Sie können auch direkt einen Signalgenerator verwenden, um zu prüfen, ob die Anzeige ordnungsgemäß funktioniert
Reply #102017-04-28
Man kann einfach die Eingabewerte auf eine normale Temperaturänderung anwenden und so überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Wenn die Temperaturänderung über den Handbediener konfiguriert werden kann, ist das noch praktischer – man muss sich nur die Einstellungen ansehen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.