Wie lang kann die 24-Volt-Stromversorgungsleitung des Instruments maximal sein?

2017-04-24View Original

Thread Content

Vor Ort befindet sich ein Massenstrommesser von Dongfeng Electric. Der Hersteller vermutet, dass die Versorgungsleistung nicht ausreicht. Die Entfernung vom Messraum bis zum Einsatzort beträgt etwa 300 Meter. Alle anderen Geräte funktionieren einwandfrei – nur dieses eine Gerät funktioniert nicht richtig. Ich möchte fragen: Hat eine solch große Entfernung Auswirkungen auf die Spannung und Leistung?
Reply #22017-04-24
24 V minus der Spannungsabfall in der Leitung muss die minimale Versorgungsspannung des Messgeräts erfüllen.
Reply #32017-04-24
Es hat Auswirkungen – zunächst muss man die minimale Betriebsspannung des Massenstrommessers kennen. Anschließend wird die minimale Betriebsspannung von 24 V abgezogen, um die Spannungsverluste in der Leitung zu ermitteln. Der Wert der Spannungsverluste wird dann durch den Strom geteilt, um den Widerstand der Leitung zu ermitteln. Schließlich kann so die Übertragungstrecke berechnet werden.
Reply #42017-04-24
Die Erfahrung lehrt uns, dass bei 300 Metern keine Probleme mit der Stromversorgung auftreten sollten. Eine weitere Frage: Wird vor Ort 24VDC oder 220VAC verwendet? Falls man unbedingt von einer 24VDC-Spannungsversorgung sprechen muss, dann versorgen Sie den Durchflussmesser einfach mit Strom mithilfe eines besseren Multimeters – und schauen Sie, ob das Problem weiterhin besteht!
Reply #52017-04-24
Es muss einen Zusammenhang geben – wie viele Quadratmillimeter hat dein Kabel? Ein Druckabfall von 300 Metern ist nicht unerheblich
Reply #62017-04-24
300 Meter sind in Ordnung, versuchen Sie es mit einem lokalen Stromschalter
Reply #72017-04-24
Alles andere funktioniert, nur dieses Gerät nicht. Versuchen Sie es mit dem Austauschverfahren, um herauszufinden, ob das Problem am Display, an der 24-V-Stromversorgung oder an den Leitungen liegt.
Reply #82017-04-24
Der Massenstrommesser verbraucht mehr Leistung als andere Geräte, wodurch auch der Betriebsstrom höher ist. Ein hoher Strom führt zu einem größeren Spannungsabfall in Kabeln derselben Länge. Ich hatte bereits den Fall, dass vor Ort gemessen wurde: Die Versorgungsspannung lag bei 24 V – das war in Ordnung. Doch sobald der Massenstrommesser mit Strom versorgt wurde, erschien ein Flimmern auf dem Bildschirm. Zudem reichte die Spannung an den Anschlüssen nicht aus; selbst die Handbedienung konnte die benötigte Leistung nicht liefern. Sie können den Durchflussmesser in die Nähe der Stromversorgung bringen und prüfen, ob die Anzeige normal ist!
Reply #92017-04-24
Die gemessene Spannung ist mehr oder weniger konstant, wird aber unter Last instabil
Reply #102017-04-24
Der Massenstrommesser hat keine Ausgangsverbindung – bei der Anzeige vor Ort funktioniert er im Grunde normal. Auf dem Display ist jedoch ein leichtes Flimmern zu erkennen. Wenn eine Ausgangssignalkonnektion hergestellt wird, zeigt das Display ständig die Startseite an; es ist nicht möglich, zur Selbstprüfungsseite zu gelangen. Man vermutet, dass die Ausgangsplatine beschädigt sein könnte
Reply #112017-04-24
Welche Funktion hat eigentlich der Stromschalter? Es handelt sich dabei um sicherheitsgeprüfte Geräte – solche Schalter können doch nicht direkt vor Ort angeschlossen werden, oder?
Reply #122017-04-24
Kann ein Multimeter ein 24-V-Signal liefern?
Reply #132017-04-24
Das gilt in der Regel als die minimale Versorgungsspannung. Kann man vor Ort eine vorübergehende 220VAC-Quelle für die Elektrik finden und diese anschließend über einen Wechselrichter anschließen, um es auszuprobieren?
Reply #142017-04-24
Persönliche Erfahrung: Kein Einfluss. Ein Kabel von 300 Metern Länge versorgt die Geräte mit 24 VDC. Abzüglich des Spannungsabfalls am Messgerät selbst bleibt etwa 20 VDC übrig. Im Allgemeinen reicht bei Geräten, die mit 24 VDC betrieben werden, eine Mindestspannung von über 14 VDC aus. Messen Sie doch den Spannungswert – natürlich variiert dieser Wert je nach Anforderungen des Geräts. Aber es ist in Ordnung, wenn ein Wert nahe bei 20 VDC gemessen werden kann
Reply #152017-04-24
Direkte Versorgung mit 220 V, vor Ort wird die Spannung mit einem Wechselstromnetzteil auf 24 V umgewandelt – oder es wird ein leistungsstärkeres 24-V-Netzteil verwendet
Reply #162017-04-24
Ein gewöhnlicher Multimeter kann das nicht liefern – es ist eine Signalquelle mit externer Stromversorgung erforderlich (zum Beispiel die Fluke 725/740-Serie)
Reply #172017-04-24
300 Meter, die Spannung beträgt nur 18,6 VDC – theoretisch ist das ausreichend, in der Praxis wird es jedoch wahrscheinlich nicht funktionieren. Die Betriebsspannung für Dongfeng- elektrische Geräte liegt bei über 18 VDC.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.