Regelventil mit Interlock – wird der Elektromagnet vor oder hinter dem Positionierer installiert?
Reply #22017-04-25
Dieser Beitrag wurde zuletzt von budaoweng123 am 25.4.2017 um 16:57 geändert. Der Elektromagnet muss hinter dem Positionierer angebracht werden.
Reply #32017-04-25
Der Elektromagnetventil muss hinter dem Regulierventil angebracht werden??? Tippfehler?
Reply #42017-04-25
Der Elektromagnet muss hinter dem Positionierer angebracht werden
Reply #52017-04-25
Warum? Können Sie das erklären?
Reply #62017-04-25
Der Elektromagnetventil sollte in der pneumatischen Leitung installiert werden, die das Ausgangssignal des Ventilpositioniers zum Membrankopf des Regulierventils führt.
Reply #72017-04-26
Nach dem Einsetzen in den Positionierer öffnet der Elektromagnet normalerweise den Signalweg zum Membranhead des Regelventils, wodurch das Regelventil ordnungsgemäß funktioniert. Bei der Verkettung schließt die Elektromagnetventil die Signale des Positioners an den Membrankopf ab, wodurch die Steuerluft für den Membrankopf entleert wird. Dadurch kann in Notfällen die Ventilposition auf FO oder FC gesetzt werden
Reply #82017-04-26
Dieser Beitrag wurde zuletzt von rujimmy am 26.04.2017 um 09:35 bearbeitet. In der Regel sind es Ventile mit Elektromagneten – in dieser Reihenfolge: Filter-Druckreduzierventil > Positionierer > Elektromagnet. Dadurch wird gewährleistet, dass die Ventile schnell und präzise reagieren
Reply #92017-04-28
Warum bin ich hier immer vor dem Locator? Können Sie erklären, warum?
Reply #102017-04-28
Meine persönliche Meinung: Es spielt keine Rolle, ob es vor oder nach dem Positionierer ist – Hauptsache, die normale Ablauffolge der Vorgänge kann gewährleistet werden. In der Regel befindet sich der Positionierer hinter dem Ventil, denn so kann das Ventil schneller geöffnet und geschlossen werden. Wenn der Positionierer vor dem Ventil liegt, führen die Gaswege sowie die Einstellungen des Positioniers zu einer langsameren Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit des Ventils. Es gibt auch Positionierer, die ständig Luft ablassen. Wenn sie vor dem Ventil angebracht sind, fehlt nach dem Schaltvorgang die Gaszufuhr. Das hat langfristig Auswirkungen auf den Positionierer – allerdings nicht allzu große
Reply #112017-04-30
Stimme dem Obigen zu – es geht hauptsächlich um die Effizienz der Entlüftung. Elektromagnetische Ventile sind eindeutig besser als Positionierer
Reply #122017-05-02
In der Regel wird es in die Leitung zwischen dem Ausgang des Positioniersystems und dem Eingang des Aktuators eingefügt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.