Gibt es bei der Pulsausgabe des Emerson-Massenstrommessers im DCS keine Anzeige der kumulierten Menge, aber eine Anzeige der kumulativen Änderungen des Volumen- und Massenstroms auf dem Messgerät? Dieser Zustand des Durchflussmessers trat während des Betriebs nach der Überprüfung auf; zuvor funktionierte es einwandfrei
Erstens: Ist die Echtzeit-Verkehrsanzeige deines DCS in Ordnung? Wenn alles in Ordnung ist, schauen Sie sich Ihren Datenverbrauchs-Tracking-Block an
Ist die Kumulationsfunktion für den Durchflussblock auf dem DCS nicht aktiviert? ? ?
Die Einstellungen für die Pulsakkumulation sind im DCS unterschiedlich – wurden diese bereits festgelegt?
Die Funktion zur Akkumulation des Durchflusses in DCS muss konfiguriert werden – es handelt sich dabei im Grunde um eine Addierfunktion zur Akkumulation der Zählerwerte, die eingestellt werden muss. Oder es wird digitale Kommunikation verwendet, um die Akkumulationswerte direkt hochzusenden.
Nach Ihrer Beschreibung ist die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers am Ausgang des Durchflussmessers relativ gering. Zuvor funktionierte es einwandfrei, und bei der Überprüfung zur Kalibrierung wurden in der Regel Pulssignale verwendet. . Zuerst muss überprüft werden, ob die Verkabelung richtig ist – es scheint sehr wahrscheinlich zu sein, dass es Probleme mit der Verkabelung gibt. Anschließend wird die Konfiguration des DCS-Systems überprüft. Die Puls-/Frequenzausgabe des Durchflussmessers kann mithilfe eines Multimeters, das eine Frequenzmessfunktion unterstützt, einfach überprüft werden.