Liebe Experten des Forums, ich habe kürzlich ein Problem gehabt. Es handelt sich um einen dreipoligen akustisch-optischen Gaswarnmelder. Wenn er direkt mit dem Zentralsteuerungssystem DCS verbunden wird, funktioniert er einwandfrei – die Anzeigelampen sowie das Display leuchten, und die Alarmfunktion funktioniert ebenfalls. Mit einem Multimeter lässt sich feststellen, dass an den Anschlusskontakten des Geräts 24 V vorhanden sind. Wenn man den Sender jedoch zunächst mit einem Sicherheitsgitter verbindet, funktioniert der Warnmelder nicht mehr. Nur die Anzeigelampe leuchtet, der Bildschirm bleibt dunkel, es gibt keine Alarmmeldung vor Ort und auch kein Signal für die Fernübertragung ; Mit dem Multimeter wurde gemessen, dass die Spannung an den Anschlüssen des Messgeräts nur 5 V beträgt. Die Spannung, die an den Sicherheitsvorrichtungen zugeführt wird, beträgt 24 V. Das ist korrekt, und auch die Verbindungen zwischen den Leitungen sind richtig hergestellt. Ich kann wirklich nicht herausfinden, was das Problem sein könnte...
Die Anschlussmöglichkeiten der Sicherheitsgitter für das Zweileitersystem und das Dreileitersystem unterscheiden sich – überprüfen Sie das bitte
Wir haben festgestellt, dass mit den Verbindungen alles in Ordnung ist
Das Dreileitersystem verwendet passive Signale – ohne Stromversorgung funktioniert das Messgerät nicht.
Der Sicherheitsvorhang ist an das intrinsisch sichere Messgerät angeschlossen. Ist Ihr dreipoliger Gaswarnmelder intrinsisch sicher? Wenn es nicht intrinsisch sicher ist, kann es nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Das ist ein Stromversorgungsproblem – es reicht nicht aus, sich nur die Verbindungspläne anzusehen. In Ihrem Fall muss die Verkabelung neu entworfen werden.
Braucht ein brennbaren Gases detektierendes Gerät mit akustischem, optischem und elektrischem Alarm einen Sicherheitsgitter?
Auch andere zweipolige Instrumente, die passiv sind, können verwendet werden, und der Sicherheitsgitter kann ebenfalls eine 24VDC-Stromversorgung bereitstellen. Ich verstehe nicht ganz, warum das so ist
Können Sie erklären, wie das funktioniert? Am Messgerät vor Ort gibt es drei Anschlusstermine: V ist die Stromversorgung, S ist das Signal und G ist der Gemeinschaftsanschluss... Auch am Sicherheitsgitter gibt es nur Termine, die speziell für dreipolige Sender vorgesehen sind
Ist der akustisch-optische Gaswarnmelder ein intrinsisch sicheres Gerät? Ist eine Sicherheitsbarriere durch Begrenzung explosionssicher – liegt es daran, dass die Leistungsausgabe der Sicherheitsbarriere nicht ausreicht?
Könnte man nicht so verdrahten, dass für die Anschlüsse V und G eine externe 24-V-Stromversorgung verwendet wird? Die Anschlüsse S und G gehen in den Sicherheitsgitter. Je nachdem, ob von den Anschlüssen S und G ein Spannungspegel ausgeht oder nicht, wird entschieden, ob das Sicherheitsgitter mit aktiver oder passiver Schaltung betrieben werden soll – vermutlich sollte ein passiver Signalweg verwendet werden. Anschließend wird das Signal des Sicherheitsgitters in den passiven Kanal des DCS eingespeist. Ich würde gerne auch die Verdrahtungsmethode des dreipoligen Sicherheitsgitters sehen, das Sie erwähnt haben – ich habe hier so ein Sicherheitsgitter nicht
In der Regel wird die Stromversorgung für dreipolige Gaswarngeräte separat bereitgestellt – sie wird nicht über den Sicherheitswandler versorgt, da die Leistung des Sicherheitswandlers zu gering ist, um die Geräte zu betreiben.
Nun, aber die Sicherheitsbehörden verlangen, dass wir die Signale an sie weiterleiten. Wir kennen keine anderen Methoden – man kann nur über Schutzschranken die Signale aufteilen: Eines der Signale geht zum DCS, das andere zur Sicherheitsbehörde
Der Sicherheitsbügel hat eine Strombegrenzungsfunktion, während das dreipolige Gaswarngerät kein intrinsisch sicheres Gerät ist. Das geht also nicht. Im Allgemeinen sind Gaswarngeräte explosionsgeschützte Geräte, bei denen spezielle Signalisolatoren verwendet werden können.
Tatsächlich ist die Stromversorgungskapazität des Schutzzäuns zu gering, um diesen dreipoligen Gaswarnmelder zu betreiben. Dieser Gaswarnmelder sollte über eine eigene 24-V.-DC-Stromversorgung versorgt werden, d.h. an die V- und G-Anschlüsse des Gaswarnmelders soll eine externe 24-V.-Stromversorgung angeschlossen werden; Anschließend werden die Anschlüsse S und G der Signalleitung an die Pins 9 und 10 des Sicherheitsgitters angeschlossen. Es handelt sich eigentlich um eine Dreileiterschaltung – es werden keine Stromleitungen angeschlossen, nur die Signalleitungen. Sie können es gerne ausprobieren und sehen, ob es funktioniert.
Fügen Sie einen Signalisolator hinzu, der in die Schleife eingefügt wird – versuchen Sie es