Probleme mit der Verkettung von Axiallüftern, Geräten zur Erkennung brennbarer Gase, Elektromagnetschlüssen und Alarmen

2017-04-27View Original

Thread Content

Eine Gasküche benötigt einen Detektor für brennbare Gase, der Signale erkennt, um den Axiallüfter zu aktivieren. Gleichzeitig soll ein Alarm ausgelöst werden und die Elektromagnetventile der Gasleitungen sollen geschlossen werden. Kann diese Steuerung direkt über die Steuereinheit des Axiallüfters erfolgen, indem eine Sekundärschaltung sowie Relais verwendet werden? Ist dazu ein brennbare-Gase-Controller, der in die Kontrollkammer zurückgeführt werden muss, erforderlich? Danke an alle
Reply #22017-04-27
Das Signal des Brandgaswarners muss in ein Schaltsignal (Kontaktsignal) umgewandelt werden, danach kann es mithilfe von Relais, Kontakten und anderen entsprechenden Komponenten weiterverarbeitet werden!
Reply #32017-04-27
Einige brennbare-Gase-Alarmsysteme verfügen über eine integrierte Relais-Ausgabe sowie über einen integrierten akustischen und optischen Alarm. Es sollte machbar sein. Nebenbei: Wenn Sie mit Messgeräten arbeiten, achten Sie darauf, „Interlock“ und „Kaskade“ voneinander zu unterscheiden – das sollte man auf keinen Fall falsch schreiben.
Reply #42017-04-27
Beides ist notwendig und kann auch erreicht werden – das sind die Anforderungen im Bereich der Brandbekämpfung. Es ist nicht möglich, dies nur durch eines zu erreichen.
Reply #52017-04-28
Das ist möglich – man kann die digitalen Ausgangsschalter des Alarms für niedrige und hohe Werte nutzen. Das Diagramm des sekundären Regelkreises sollte doch kein Problem sein, oder?
Reply #62017-04-28
Brenngaswarnmelder mit Relaisausgang
Reply #72017-04-28
Im Internet gibt es Geräte zur Erkennung von Erdgas, die über eine automatische Schaltventilfunktion verfügen. Man muss lediglich einen Lüfter einschalten und ein Kabel anschließen, um den Selbsthaltekreis des Lüfters zu steuern!
Reply #82017-05-04
Über den Alarmsteuerer können Elektromagnete, Sprinkleranlagen und Lüftungssysteme gesteuert werden.
Reply #92017-05-04
Solange es eine digitale Ausgangssignale für den Alarm gibt, ist das möglich

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.