Es sind zwei Variablen, A und B, benötigt, um einen Unterschied zu bilden. Dabei muss der aktuelle Wert von A vom Wert von B vor einer Stunde abgezogen werden. Der Unterschied wird alle 12 Minuten berechnet und auf dem Bildschirm angezeigt. Jetzt ist es entscheidend, wie man den Wert von B um eine Stunde zurückverschieben kann. Hat jemand mit Programmierkenntnissen einen Tipp dafür? Danke! ! ! !
Reply #22017-04-29
Hier ist eine Idee: Man kann einen Timer verwenden, der alle Stunde auslöst. Dabei wird der jeweilige Wert in einem Array gespeichert. Die Daten im Array werden anschließend alle Stunde verschoben
Reply #32017-05-07
Vielen Dank für Ihre Anleitung – das Problem ist nun gelöst. Das DCS-System verfügt über einen integrierten Verzögerungsblock, mit dem die Verzögerung nach Belieben eingestellt werden kann. Wird eher selten verwendet. Man sagt, es wird nur bei der üblichen PID-Vorregelung verwendet. Danke!
Reply #42017-05-09
Wir machen es einfacher: Wir fügen dem DACA-Block eine Dämpfung von 60 Minuten hinzu und berechnen einfach den Unterschied
Reply #52017-05-12
Hallo, haben Sie die chinesische Version der Dokumentation für Honeywell-Module?
Reply #62017-05-14
Falls nötig, schicke ich es per E-Mail: handshake
Reply #72017-05-14
Oh, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Danke. Ich wusste nicht, dass DACA diese Funktion hat, haha
Reply #82017-05-15
Gerne, ich brauche dringend eines. Meine E-Mail-Adresse ist 1l2u3@163.com. Vielen Dank schon mal!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.