Vom vieradrigen auf dreidrahtiges Rückkopplungssignal der Elektromagnetventile

2017-05-01View Original

Thread Content

Es gab eine elektrische Ventil, das früher eine Vier-Leitungen-Positionsanzeige hatte – zwei Leitungen für den Betriebszustand „an“ und zwei Leitungen für den Betriebszustand „aus“. Zwischen den Leitungen herrschte eine Spannung von 24 VDC. Nach dem Austausch gegen ein neues Ventil hat dieses nur noch drei Kontakte; einer davon ist ein gemeinsamer Kontakt. Ist es möglich, die beiden Leitungen mit dem Nullpotential aus der alten Anlage miteinander zu verbinden? Und wie kann man in diesem Fall eine Sicherheitsbarriere einsetzen?
Reply #22017-05-02
Neu und alt sind zwei Arten.
Reply #32017-05-02
Es scheint tatsächlich, als wäre der Poster aus dem Bereich der Instrumente gekommen.
Reply #42017-05-02
Kein Problem, ein doppelter Sicherheitsbügel oder ein einzelner Sicherheitsbügel reicht aus.
Reply #52017-05-02
Ist Ihre Familie sehr reich? Warum werden für einige Relais Schutzgitter verwendet?
Reply #62017-05-02
Die negativen Pole der DI-Signale der von uns verwendeten DCS- und PLC-Systeme sind vom Hersteller miteinander verbunden – das entspricht im Grunde einem gemeinsamen Pol. Es genügt also, den gemeinsamen Pol vor Ort mit dem gemeinsamen Pol des Steuerungssystems zu verbinden.
Reply #72017-05-03
Mit einem Sicherheitsgitter ist das einfach zu handhaben. Da es kein Sicherheitsgitter gab, wurden die Anschlüsse früher direkt in die Eingabekarten des DCS-Systems eingeführt. Deshalb wollte ich fragen, ob man sie zusammenführen kann
Reply #82017-05-03
Unser System nimmt die Karten direkt per Eingabe auf. Die 24V-DC-Spannung an der Rückkopplungsleitung wird ebenfalls vom Messgerät bereitgestellt. Elektrisch gesehen gibt es dort eigentlich keine Spannung – die 50V-DC-Spannung ist lediglich eine induzierte Spannung. Deshalb eignet sich ein Relais nicht zur Trennung dieser Signale. Wir verwenden hier zwei Arten von Relais: solche mit 24V-DC und solche ohne 24V-DC. Ich frage mich, wie ihr das macht – könntet ihr das bitte erklären?
Reply #92017-05-03
Hehe. . . . . . . .
Reply #102017-05-03
Das Rückkopplungssignal sollte ein Kontaktsignal sein – ich verstehe nicht, warum Ihre Ventile 24 V benötigen
Reply #112017-05-03
Zuerst zum Problem der induzierten Elektrizität. Es gibt im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Die erste ist elektrostatische Störung – um diese zu überwinden, benötigt man Kabel mit Schirmung sowie eine einseitige Erdung ; Die zweite Art sind elektromagnetische Störungen; neben einer Abschirmungsschicht muss der Kabel auch als Verdrahtung konstruiert werden. Außerdem muss bei der Verlegung der Kabeln entsprechend dem Spannungsniveau oder dem Störungsgrad verteilt werden, wodurch die Störungen im Allgemeinen beseitigt werden können. Für digitale Signale wird in der Petrochemiebranche in der Regel kein Sicherheitsgitter verwendet, sondern die Signale werden über Trennrelais in das DCS eingespeist.
Reply #122017-05-03
Die DI-Signale mit Sicherheitsgattern abzuschirmen – da kann ich nur sagen: Ha ha, Geld macht eben kühn
Reply #132017-05-03
24VDC wird vom DCS bereitgestellt, die Trockenkontakte sind durch Relais getrennt
Reply #142017-05-04
Ein gemeinsamer Minuswert würde doch reichen, oder? Sind die anderen beiden, die mit der Hauptleitung verbunden sind, dann nicht in Ordnung? Die mit vier Leitungen sind alle teuer und verschwenderisch.....................
Reply #152017-05-04
Das Vierleitersystem ist notwendig – warum, darüber müssen Sie selbst nachdenken.
Reply #162017-05-06
Es liegt nicht daran, dass die Ventile 24 V haben, sondern daran, dass auf den Rückkopplungsleitungen unserer Geräte 24 V vorhanden sind. Am Rückkopplungspunkt des elektrischen Ventils gibt es hingegen kein Strom – ohne 24 V können wir die Signale der Kontakte nicht überprüfen
Reply #172017-05-11
Hallo, könnten Sie es mir bitte genauer erklären? Nachdem Sie das gesagt haben, fällt mir ein, dass unsere Elektroventile auch dreipolig sind. Warum ist dann ein vierpoliger Anschluss unbedingt notwendig? Und warum sind alle pneumatischen Zweistellungsventile vieradrig – warum wird der gemeinsame Anschluss nicht kurzgeschlossen? So verwirrt. . . . . .
Reply #182017-05-11
Dann konfrontiere man sie einfach direkt – schließlich geht es ja direkt um die Kartenkomponenten. Tatsächlich tragen alle Kartenkomponenten gemeinsam die Verantwortung. Aber es ist nicht ganz den Vorschriften entsprechend.
Reply #192017-05-14
Warum wird es nicht verwendet? Es geht nicht um die Anzahl der Leitungen, sondern darum, dass bei vier Leitungen diese paarweise verdrahtet sind – es handelt sich also um zwei Paare von Verdrahtungen. Dadurch können Störungen durch Magnetfelder unterdrückt werden. Auch bei elektrischen Ventilen verwende ich vier Leitungen.
Reply #202017-05-15
Das sollte nicht möglich sein. Ich möchte meine persönliche Meinung äußern – es scheint, als wäre so ein Fehler bereits einmal passiert. Es geht um die Rückmeldung des Ventilöffnungs-/Schließvorgangs – es könnten also Kontaktpunkte im Trockenzustand oder Namur-Signale sein. Über das Namur-Signal bin ich wirklich nicht sicher, aber wenn es sich um trockene Kontakte handelt, dann gilt: Bei geöffnetem Rücksignal 1 und geschlossenem Rücksignal 0. 4 Adern sind auf jeden Fall kein Problem, aber bei 3 Adern führt das Schließen der Rückmelde-Schaltung 1 dazu, dass auch die Gemeinsamkeitsspannung 24 V beträgt. In diesem Fall haben beide Leitungen zur Rückmelde-Schaltung eine Spannung von 24 V und liegen somit auf derselben Potentialstufe – was einem Kurzschluss entspricht. Auch bei einer Rückmeldung wird 1 erkannt. Das war’s.
Reply #212017-05-15
Fortsetzung vom Obigen: Mutterchen…… Ich habe einen Tippfehler gemacht – „kurz“ und „unterbrochen“…… Das funktioniert wohl nicht. Ich möchte meine persönliche Meinung äußern – es scheint, als wäre so ein Fehler bereits einmal passiert. Es geht um die Rückmeldung des Ventilöffnungs-/Schließvorgangs – es könnten also Kontaktpunkte im Trockenzustand oder Namur-Signale sein. Über das Namur-Signal bin ich wirklich nicht sicher, aber wenn es sich um trockene Kontakte handelt, dann gilt: Bei geöffnetem Rücksignal 1 und geschlossenem Rücksignal 0. 4 Adern sind auf jeden Fall kein Problem, aber bei 3 Adern führt ein Kurzschluss der Rückmeldungsschleife 1 dazu, dass auch der gemeinsame Anschluss mit 24 V versorgt wird. In diesem Fall haben beide Leitungen der Rückmeldungsschleife ebenfalls 24 V und liegen somit auf derselben Potentialstufe – was einem Kurzschluss entspricht. Auch bei einer Rückmeldung wird 1 erkannt. Das war’s.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.